Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.03.2021, 12:19   #1
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Превышено время ожидания

Контроллер удаленно. В модеме сим со статичным IP/ Пытаюсь перезалить программу. После этапа скачивания файлов - вот такая ошибка. Можно ее победить?
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2021, 12:31   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Как загружаете проект? Что за ошибка?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 16:58   #3
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Проект загружаю удаленно. Лоджик последний с отладкой. В контроллере стоит сим карта со статичным IP. По нему и обращаюсь из лоджика в контроллер. Этап загрузки проходит норм, запускается отладка и высвечивается такая ошибка: "Превышено время ожидания". С компа выход через мобильный интернет без внешних NAT.
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 19:20   #4
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

подождите еще минут 5 и попробуйте еще раз подключиться в отладку. просто контроллер реально еще не дозагрузил проект. у меня было точно так же даже локально в 3.32.1хх. если подождать и еще раз попробовать - запускалась отладка без вопросов.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2021, 17:16   #5
evgeni85
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

У меня постоянно такая же ошибка при попытке отладки. Что делать?
evgeni85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2021, 17:54   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от evgeni85 Посмотреть сообщение
У меня постоянно такая же ошибка при попытке отладки. Что делать?
Улучшать связь с контроллером, как я понимаю...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2021, 09:59   #7
evgeni85
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Улучшать связь с контроллером, как я понимаю...
Прошивается он при этом без проблем.
evgeni85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 16:25   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от evgeni85 Посмотреть сообщение
Прошивается он при этом без проблем.
Настройки сети грузите вместе с проектом? Если да, то модуль перезапускается, коннект конечно же дропается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 09:32   #9
evgeni85
Новичок
 
Регистрация: Feb 2021
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Настройки сети грузите вместе с проектом? Если да, то модуль перезапускается, коннект конечно же дропается.
и Сколько дропается? 10-20 минут после загрузки не работает. Лечится только перезапуском SMLogix
evgeni85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 09:52   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Укажите как подключаетесь. И логи Лоджика в студию.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2021, 12:47   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от evgeni85 Посмотреть сообщение
Прошивается он при этом без проблем.
Какая версия SMlogix?
Прикрепите ваш проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 11:23   #12
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Добрый день! Который раз пытаюсь безнадежно использовать новую версию Лоджика (3.34.0078). При попытке загрузки проекта по юсб выдается сообщение "Превышено время ожидания".
Кроме того, какой кнопкой все же проект грузим, а какой подключаемся для отладки?


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 11:45   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Добрый день! Который раз пытаюсь безнадежно использовать новую версию Лоджика (3.34.0078). При попытке загрузки проекта по юсб выдается сообщение "Превышено время ожидания".
Кроме того, какой кнопкой все же проект грузим, а какой подключаемся для отладки?
Можно ваш проект?
F7 - загрузить
F5 - загрузить и подключиться


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 11:58   #14
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно ваш проект?
F7 - загрузить
F5 - загрузить и подключиться
А если без F? И если просто подключиться? На панели какие значки?
Проект сильно поможет? В версии 3.32 все без этих проблем.
Вложения
Тип файла: rar Проект ПВ-ПЧ 332017302.rar (5.20 Мбайт, 11 просмотров)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 12:35   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
А если без F? И если просто подключиться? На панели какие значки?
Проект сильно поможет? В версии 3.32 все без этих проблем.
Вы ж про кнопки спросили сначала...

https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ad_project.htm
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...pure_debug.htm


Добавлено через 5 минут


Ваш проект загружается и подключается без проблем. Можно логи лоджика глянуть еще.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 12:41   #16
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Илья, в 3.34 кнопки другие, названия другие, и описания не нашел, возможно плохо искал. Если помнишь в 3.32 такие:
Изображения
Тип файла: png ice_screenshot_20211213-113801.png (6.3 Кбайт, 20 просмотров)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 14:11   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Илья, в 3.34 кнопки другие, названия другие, и описания не нашел, возможно плохо искал. Если помнишь в 3.32 такие:
F1 -> Описание окна SMLogix -> Отладка проекта


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 15:25   #18
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
F1 -> Описание окна SMLogix -> Отладка проекта
Спасибо, попробую, когда буду уверен, что с версией 3.34 не будет проблем. Пока не ясно, почему все же по юсб превышено время ожидания...


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 15:28   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую, когда буду уверен, что с версией 3.34 не будет проблем. Пока не ясно, почему все же по юсб превышено время ожидания...
Непонятно, в какой версии вы проверяли. Я проверял в 3.34 актуальной.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 15:39   #20
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Непонятно, в какой версии вы проверяли. Я проверял в 3.34 актуальной.
Развеселил Илья) сообщение #12 в этой теме ПОЧЕМУ? "Превышено время ожидания"


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 15:51   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Развеселил Илья) сообщение #12 в этой теме ПОЧЕМУ? "Превышено время ожидания"
На автомате ответил)

Возвращаясь к проблеме, вы пробовали подключаться к проекту на другом компьютере или другим кабелем юсб? При подключении по ethernet всё хорошо?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 16:20   #22
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
На автомате ответил)

Возвращаясь к проблеме, вы пробовали подключаться к проекту на другом компьютере или другим кабелем юсб? При подключении по ethernet всё хорошо?
По ethernet не пробовал (как бы чего не стало), на другом компе вроде не пробовал. На версии 3.32 и с этим шнурком-то идет!...


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 16:34   #23
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
На версии 3.32 и с этим шнурком-то идет!...
Просто шнурок не совместим с 3.34. Нужно обновить...
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 16:42   #24
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Просто шнурок не совместим с 3.34. Нужно обновить...
Может шнурки тогда поставлять в комплекте с контроллером?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 16:43   #25
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Просто шнурок не совместим с 3.34. Нужно обновить...
Как я об этом не подумал!


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 17:06   #26
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Просто шнурок не совместим с 3.34. Нужно обновить...
... ядро шнурка.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 17:10   #27
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
... ядро шнурка.
Чую тема зашла
Скоро забанят за флуд на форуме
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 17:11   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Вот вы всё зубоскалите, но микрософтовский сервис через микрософтовский драйвер не хочет поднимать соединение через микрософтовский же фаервол.

Казалось бы, при чём тут мы? Однако шишки на нас.


Добавлено через 44 секунды


Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
По ethernet не пробовал (как бы чего не стало), на другом компе вроде не пробовал. На версии 3.32 и с этим шнурком-то идет!...
3.32 у вас уже есть в исключениях фаервола, 3.34 вы пока не занесли.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 17:35   #29
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот вы всё зубоскалите, но микрософтовский сервис через микрософтовский драйвер не хочет поднимать соединение через микрософтовский же фаервол.

Казалось бы, при чём тут мы? Однако шишки на нас.


Добавлено через 44 секунды




3.32 у вас уже есть в исключениях фаервола, 3.34 вы пока не занесли.
Это в настройках фаервола? Кстати, не то форматирование, не то обновление (не помню) из-под 3.34 прошло


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 17:56   #30
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Превышено время ожидания

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024