По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы о замедлении?
Да. Таким медленным ШИМ-ом.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 12:10   #212
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да. Таким медленным ШИМ-ом.
Делать старт/стоп насосам? Или вы только о насосах с ПЧ?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 12:18   #213
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Делать старт/стоп насосам? Или вы только о насосах с ПЧ?
А почему нет? Ну с ПЧ всё ещё проще.

Именно поэтому мне и не нравится регулировка давления(перепада) циркуляционниками. Это в любом случае приведет к увеличению температуры обратки.
Давление в системе нужно регулировать подпиткой.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 12:29   #214
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А почему нет? Ну с ПЧ всё ещё проще.

Именно поэтому мне и не нравится регулировка давления(перепада) циркуляционниками. Это в любом случае приведет к увеличению температуры обратки.
Давление в системе нужно регулировать подпиткой.
циркулем как раз и надо держать постоянный перепад на ветках практически независимо от расхода. хотя можно вводить и понижение расхода при увеличении сопротивления.
обратка должна управляться регулятором источника тепла.

да, а каким образом регулировать перепад подпиткой?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 12:57   #215
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
циркулем как раз и надо держать постоянный перепад на ветках практически независимо от расхода.
Независимо от расхода?

Цитата:
да, а каким образом регулировать перепад подпиткой?
Я говорил про давление в системе. При чем тут перепад на циркуляционниках.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 12:57   #216
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А почему нет? Ну с ПЧ всё ещё проще.
Опрокидывая циркуляцию стояков и даже завоздушивая из у нерадивых УК, коих в том же СПб или Мск примерно 146% от общего количества?



Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Именно поэтому мне и не нравится регулировка давления(перепада) циркуляционниками. Это в любом случае приведет к увеличению температуры обратки.
Давление в системе нужно регулировать подпиткой.
Давление регулирует подпитка, циркуляционники держат перепад.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2022, 13:14   #217
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Опрокидывая циркуляцию стояков и даже завоздушивая из у нерадивых УК
С чего бы это? За 5-10 минут максимум этого точно не случится.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024