Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.09.2009, 22:51 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Барьер искробезопасности для EX зон
Нужно измерять температуру во взрывоопасной зоне.
Поскольку температур несколько, то вход 4-20мА отпадает. Для резистивных входов нашел барьеры искробезопасности, но они все под 3-х и 4-х проводное подключение. У кого нибудь был опыт использования барьеров с PIXEL'ом, с 2-х проводным подключением датчиков через барьеры? Или с SMH? |
08.09.2009, 11:22 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Барьер искробезопасности для EX зон
SMH через 3-проводный барьер подключается штатно и без проблем.
Если оборудование монтировать внутри взрывобезопасной оболочки, то от 4-20 мА и даже силового оборудования можно не отказываться. |