Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.12.2009, 11:50 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel и 4-20 мА
Возможно ли подключить датчики 4-20 мА к резистивным аналоговым входам Pixel, как это возможно в SMH2010? Необходимо подключить два датчика 4-20 мА, а вход только один
|
25.12.2009, 12:11 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel и 4-20 мА
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.01.2010, 18:14 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel и 4-20 мА
Возможно.
Но не совсем, как в SMH... Просто через 120-омный шунт будет протекать сумма токов датчика и встроенного 1,1-миллиамперного источника тока самого пикселя. Если ввести поправку на встроенный источник, то все получится... |
12.01.2010, 12:40 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel и 4-20 мА
Цитата:
Плюс изначально будет нелинейность считывания показаний датчика. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.01.2010, 19:04 | #5 |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel и 4-20 мА
А как насчёт выпуска новой модификации Пикселя - все входы 4-20мА? (по аналогии с SMH) Думаете, покупать не будут? Мы бы точно покупали такие Пиксели в разы чаще, чем существующие. Не думали на эту тему? Затраты не такие уж и большие, как мне кажется...
Тем более, что аналогового модуля, судя по всему, уже не дождаться... |
13.01.2010, 10:14 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel и 4-20 мА
Цитата:
Однако модуль расширения сделать всё же дешевле и быстрее. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|