Старый 19.02.2024, 16:13   #391
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 136
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, из буханки хлеба тоже можно сделать троллейбус. Но зачем?

Если честно, мне лень рассказывать, что может пойти не так. Вы слишком неблагодарный слушатель
не неблагодарный слушатель, а просто нужно объяснять для бабушек.

я не просто так привожу примеры, жизнь нужно упрощать и интересно объяснять как и почему.

если нужен сдвиговый регистр - значит нужен сдвиговый регистр! никому не интересно как там это байты/биты в бинарном виде, двигаются, считаются, конвертируются, записываются, какие циклы и всё прочее...

Мне приходится из буханки делать троллейбус и мне тоже это не нравится, но тем не менее, это делать надо...

За ваши 20 лет такого вы не делали и за свои 25 лет тоже этого не делал - но это теперь приходится делать!
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2024, 16:18   #392
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 914
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 651 раз(а) в 595 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
не неблагодарный слушатель, а просто нужно объяснять для бабушек.
Техническая поддержка не учит бабушек основам профессии. Извините.


Добавлено через 2 минуты


Цитата
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
если нужен сдвиговый регистр - значит нужен сдвиговый регистр!
В этом есть разница нашей техподдержки и других техподдержек. Мы выяснили, что сдвиговый регистр вам не нужен и дали верное решение. А то вы бы так и продолжали с ним, извините, мудохаться.

Мы - это не я великое высочество, а Мы - команда технической поддержки Сегнетикс.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2024, 16:29   #393
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 136
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

там акромя проблем по автоматизации, есть проблемы по гидравлике, а самое хреновое, даже не знаю как это исправить.

Даже просто насос циркуляционный заменить не на что, просто даже по характеристикам потолок (Grundfos UPS 65-180 F 340)...

Что в силах - исправляю теми возможностями которые доступны...


Добавлено через 11 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Техническая поддержка не учит бабушек основам профессии. Извините.
.
моя основа профессии - позволяет отклонятся в ту или иную сторону на 360 градусов.

В том числе, занимаясь полным циклом отопления водоснабжения уже более 8 лет, мне пришлось применить частное управление однофазным насосом трёхфазным частотником, без вечнопроблемного гидроаккумулятора - хотя такое не входит в работу сантехника или тот же лого для полной автоматизации дома, где мне тоже пришлось разобраться в маршрутизации сетей...

много чего приходится обходить и применять не стандартные методы.

Конструктор для меню неплохое решение, но оно не гибкое... мне не нравится там уже железная привязка к кнопкам - это основная причина нежелания
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2024, 16:47   #394
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 914
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 651 раз(а) в 595 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
моя основа профессии - позволяет отклонятся в ту или иную сторону на 360 градусов.
Отклоняйтесь, я ж не против. Это ваш путь Великого Отклонения. Вы сами его выбрали. Вам по нему и шагать.


PS. Hensa-do, как сказали бы японцы, а то даже и Ёкина-до


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2024, 18:22   #395
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 628
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 186 раз(а) в 183 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
если нужен сдвиговый регистр - значит нужен сдвиговый регистр!
На самом деле то что Вы просили не является сдвиговым регистром.

Цитата моя основа профессии - позволяет отклонятся в ту или иную сторону на 360 градусов.
Это как Бербок? А на кой хрен так вертеться?

Цитата Конструктор для меню неплохое решение, но оно не гибкое... мне не нравится там уже железная привязка к кнопкам
Уже задумался что там можно гнуть.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 19.02.2024 в 18:32
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2024, 19:22   #396
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 914
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 651 раз(а) в 595 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Уже задумался что там можно гнуть.
Кнопки же упомянуты. Значит пальцы


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 08:43   #397
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 136
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Всем доброго!
Вчера позвонили с офиса, одна вент.установка крутилась на 5Гц и кран водяного калорифера 0% ...
Предположу, что опять нехватало теплоносителя и вентиляторы снизили обороты для защиты от заморозки, но почему опять не вернулась в норму...
После перезапуска вент.установка работает сутки в норме...


При каких условиях может быть такое поведение логики?
Какой из блоков может ограничивать скорость вентиляторов?

к вентиляции я вряд-ли подойду теперь, на работе с начальством произошли некоторые разногласия... да и морозы уже закончатся на этой неделе... тут уже личный интерес...

Ноут обещали починить, ждут запчастей...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 10:11   #398
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 851
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 85 раз(а) в 66 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
к вентиляции я вряд-ли подойду теперь,
Ну славабогу!
Цитата
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
тут уже личный интерес...
О! НЕТ!
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 10:55   #399
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 914
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 651 раз(а) в 595 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
к вентиляции я вряд-ли подойду теперь
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  wat.jpg
Просмотров: 0
Размер:  27.7 Кбайт



Цитата
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
тут уже личный интерес...
А нет, показалось. Всё норм)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 10:57   #400
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 136
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

я уже однажды сталкивался с подобной проблемой, но она была решаемой...

несколько лет назад, я поставил частотник на скважинный насос, отработал на объекте около года и всё было хорошо. Позже появился интерес у другого человека к этой приблуде. В общем я сразу предупредил, что я ставлю частотник всё за свой счёт, пользуются недельку и если всё хорошо оплачивают работу и материалы. Если что-то не так - вертаю как было и оплаты не беру. Как оказалось объект был рядом с первым, ну смонтировал и уехал на первый объект дооблагородить что-то там, неверное частотник переносил в дом из подвала. Провозился уже там около часов четырёх, звонит испытатель и говорит, что частотник не останавливается уже полчаса и наваливает уже минут 30 при нулевом расходе воды, всё перекрыто в доме. Прилетаю, действительно наваливает, давление за приделами и обороты не снижает. Произошло это, после включения автополива, при автополиве высокий расход и насос не дотягивает до уставки 3,0 бара, падая до 1,5бара ну и PI накапливает ошибку. Причём такое появляется после длительной работы, минут 30 и более наверное, если там провалы были в течении 5-10мин - проблем не возникало всё работало в штате, что было проведено при наладке. Долго провозился что к чему, оказалось, что в уставках нужено было включить параметр, скрин ниже. При этом ни у кого до этого не было такой проблемы, ни дома у меня, ни ещё на пару объектах с годовалой работой. И очень это похоже на данную ситуацию...
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Окно настроек частотника Данфосс.jpg
Просмотров: 20
Размер:  212.6 Кбайт  
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 11:04   #401
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 136
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Ну славабогу!
Ну то-есть, тебя устраивает или даже нравится, что люди будут и далее мёрзнуть?!

Иными словами, тебя-бы устраивало, если в твоём офисе было +10С - +14С и ты проводил по 8-12 часов в этих условиях?!

Ответь пожалуйста на этот вопрос, хочу статистику собрать, чисто ради опроса, можете все здесь подключится к данному опросу
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 11:07   #402
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 914
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 651 раз(а) в 595 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
я уже однажды сталкивался с подобной проблемой, но она была решаемой...
Я уже писал, в чём дело. Но вы предпочитаете сказочки очередные рассказывать.

То, что вы рассказали, свидетельствует о том, что вы не умеете настраивать регуляторы. Больше ни о чём. P побольше надо было ставить. Раза в 3-4 точно. А что у вас на скрине - это костыль от дураков. Судя по вашему же описанию, весьма рабочий


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 11:13   #403
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 136
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я уже писал, в чём дело. Но вы предпочитаете сказочки очередные рассказывать.

То, что вы рассказали, свидетельствует о том, что вы не умеете настраивать регуляторы. Больше ни о чём. P побольше надо было ставить. Раза в 3-4 точно.
Да, возможно, на прошлой вент.установке я поднял вентиляторы P с 1 до 10. Есть вероятность, что на этой она осталась также P=1...

Но что-то мне подсказывает, что за полдня работы даже с P=1, вентиляторы не могут вернуться в норму из-за этого... тем-более это указано в заводских значениях. +/- по этим значениям должно работать, что практически все узлы заработали с заводских значений акромя компенсации, как писал ранее...
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  скрин настроек вентилятора.jpg
Просмотров: 11
Размер:  274.7 Кбайт  
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 11:29   #404
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 914
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 651 раз(а) в 595 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Но что-то мне подсказывает, что за полдня работы даже с P=1
У нас регуляторы не падают в насыщение, там есть специальный программный код против этого.

То, что у вас клапан калорифера упал в 0%, уже говорит о:

1) У вас проблема с забором воздуха, он точно берётся не с улицы, раз оба регулятора упали в ноль. Забираемый воздух имеет температуру выше уставки

2) В дополнении ещё скорее всего проблема в продувкой датчика. На 5% это весьма реально

3) Сам факт того, что оба регулятора 0%, в насыщении никто не сидит. Венты на 5% по какой-то иной причине, которой не бывает в штатном алгоритме. Возможно ручки порукодельничали. Надо разбираться.


Два регулятора, о которых я говорю - это регулятор основной, который канал регулирует и регулятор защитный, который обратку калорифера в допустимых пределах держит.


Добавлено через 1 минуту


Цитата
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
тем-более это указано в заводских значениях. +/- по этим значениям должно работать
В "заводских значениях" вентиляторам не разрешено спускаться до 5%. Так что вы тут немного лукавите.

Хотите "завод", не суйте руки. Суёте руки - не жалуйтесь на "завод". Всё просто и понятно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 11:56   #405
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 136
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

если логично логику рассуждать, то примерно выскакивает такое:
1 - недобор тем-ры в канале - снижаем обороты
2 - держим до порога аварии
3 - потеплело, источника тепла стало достаточно, набираем тем-ру в канале
4 - тем-ра достигла уставки канала, вентиляторы начинают раскручиваться и толкать тепло в помещение, при этом помним, что тепла недостаточно до уставки в помещении и тулим не боясь перегрева в канале
5 - выходим на рабочий режим вентиляторов и крана водяного калорифера.

по факту:
4 - тем-ра достигла уставки в канале с перегревом(более +50С, уставка вроде +48С), кран водяного калорифера = 0% соответственно, вентиляторы = 10% или (5Гц)
5 - не выходим полдня на рабочий режим, т.к. вентиляторы не разгоняются и работают на чилле и расслабоне = 10%, t помещения = +18С, в уставке = +25С, водяной калорифер = 0%, t канала = за +50С

Рециркуляции воздуха в канале нет, есть только рекуператор.
Напор в вент.канале есть, т.к. есть отверстие около 6мм видать для подключения измерения датчиков расхода по перепаду, но не факт что дотягивает с крыши(4эт) до первого этажа.

И что-то у меня вот не складывается математика... Какие уставки стоят, ранее выкладывал фото экранов...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 12:21   #406
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 914
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 651 раз(а) в 595 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
по факту:
Проект приложите, пожалуйста. Разберёмся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 12:27   #407
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 136
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

В "заводских значениях" вентиляторам не разрешено спускаться до 5%. Так что вы тут немного лукавите.

Хотите "завод", не суйте руки. Суёте руки - не жалуйтесь на "завод". Всё просто и понятно.
Согласен тут есть расхождения, но это было сделано умышленно, дабы продолжит работу когда есть дефицит источника тепла. по заводским значениям, у меня-бы падало в угрозу заморозки, а так вент.установки работают даже при дефиците источника тепла...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 12:35   #408
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 914
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 651 раз(а) в 595 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Согласен тут есть расхождения, но это было сделано умышленно, дабы продолжит работу когда есть дефицит источника тепла. по заводским значениям, у меня-бы падало в угрозу заморозки, а так вент.установки работают даже при дефиците источника тепла...
"но не факт что дотягивает с крыши(4эт) до первого этажа" (c)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 12:54   #409
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 136
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проект приложите, пожалуйста. Разберёмся.
Схема приточно-вытяжных вент.установок и электрическая схема, то что нашёл. Сама прошивка которую лично набирал в конструкторе(HVAC), находится, как все мы тут помним - в сломанном ноуте. И будет она у меня не ранее чем через месяц... еси не затрут.. Как получу на руки, обязательно приложу здесь!
Вложения
Тип файла: zip фото.zip (5.07 Мбайт, 3 просмотров)
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 12:56   #410
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 136
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
"но не факт что дотягивает с крыши(4эт) до первого этажа" (c)
Только контроллер об этом ничего не знает, мы-ж ему не скажем?!
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 13:21   #411
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 914
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 651 раз(а) в 595 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Только контроллер об этом ничего не знает, мы-ж ему не скажем?!
Контроллеру не скажем, ок. Да ему и пофигу по большому счёту. А процессы внутри вентиляшки кто убеждать будет, что у них всё ок?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 13:39   #412
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 851
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 85 раз(а) в 66 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Ну то-есть, тебя устраивает или даже нравится, что люди будут и далее мёрзнуть?!

Иными словами, тебя-бы устраивало, если в твоём офисе было +10С - +14С и ты проводил по 8-12 часов в этих условиях?!

Ответь пожалуйста на этот вопрос, хочу статистику собрать, чисто ради опроса, можете все здесь подключится к данному опросу
Они позовут специалиста и перестанут мучиться.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 13:51   #413
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 136
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Они позовут специалиста и перестанут мучиться.
я там появился далеко не первый... даже при мне приходили трое...

и заметь, у меня единственного, вент.установки начали работать хоть как-то более или менее адекватно, там много что нужно ещё изменить и до сей поры вылезают косяки и закладки с момента постройки. Как одна из сотрудниц сказала: когда ты тут появился, в здании стало намного теплее!

и вот у меня не столь богатый опыт по вент.установкам, но на всех которые встречал, не только на моей основной работе - везде проблемы с монтажом и логикой, как об этом ранее писал...

кстати, ты не ответил на мой вопрос!

Последний раз редактировалось Vlad-bodryi, Вчера в 14:04
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 14:47   #414
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 851
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 85 раз(а) в 66 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
и вот у меня не столь богатый опыт по вент.установкам, но на всех которые встречал, не только на моей основной работе - везде проблемы с монтажом и логикой, как об этом ранее писал...
ты же не спец в вентустановках. откуда тебе знать?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 16:25   #415
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 914
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 651 раз(а) в 595 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Сама прошивка которую лично набирал в конструкторе(HVAC)
Вот так работает стандартная прошивка из Конструктора при резкой подаче теплоносителя. Спецом три часа выдержал в упоре в минимальные обороты. А далее сымитировал приход теплоносителя с резким подъёмом температуры в канале. Все коэффициенты "заводские".

https://www.youtube.com/shorts/kDQhqNl_PiQ


Повторю: у вас либо ручки шаловливые, либо условия не сложились. Кроме быстрого выхода есть и медленный, когда перегрев незначителен - по регулятору.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 17:23   #416
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 136
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот так работает стандартная прошивка из Конструктора при резкой подаче теплоносителя. Спецом три часа выдержал в упоре в минимальные обороты. А далее сымитировал приход теплоносителя с резким подъёмом температуры в канале. Все коэффициенты "заводские".

https://www.youtube.com/shorts/kDQhqNl_PiQ


Повторю: у вас либо ручки шаловливые, либо условия не сложились. Кроме быстрого выхода есть и медленный, когда перегрев незначителен - по регулятору.
спасибо за эксперимент..

подождём ноута.

Ситуация вряд-ли повторится в этом году, уже потепления наблюдаются. Проблема в том, что там человек(электрик постоянный), он не может отличить насос от электропривода клапана, да и я неадекватен... надо было сфоткать остальные параметры перед перезапуском, только заставил его посмотреть клапан, а про тем-ру канала, обратки сфоткать забыл. Смысла тоже не было, теплосеть наваливала +90С значит они были в теплообменнике, раз кран закрылся.
Как ранее писал, что я сам уже наблюдал подобное и было именно, что t канала уже перевалила за верхний предел уставки.

будем делать подождать...


Добавлено через 11 минут


Цитата
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
ты же не спец в вентустановках. откуда тебе знать?
правильно заметил, что я не спец в вент.установках... спецы были до меня...

но когда вент.установки работают - они работают! а там где я с ними сталкивался - всегда выключены! а выключены они, потому-что приносят антисанитарийные условия! это со слов эксплуататоров/хозяев...

Когда здесь запустил вент.установки, практически 90% даже не заметили что в здании есть вент.установки. Им даже объясняешь, что когда холодно - проблема в вент.установках, они даже не понимают что это такое и что тепло должно идти с потолка, а они мне в батареи тычат, что они должны быть красными, т.к. +70С - +90С в батарее им мало...

Последний раз редактировалось Vlad-bodryi, Вчера в 17:35
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 18:30   #417
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 914
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 651 раз(а) в 595 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Им даже объясняешь, что когда холодно - проблема в вент.установках, они даже не понимают что это такое и что тепло должно идти с потолка, а они мне в батареи тычат
Тепло должно идти оттуда, откуда запроектировано. Если запроектировано воздушное отопление, то тепло должно идти из вентустановок. Если запроектировано центральное отопление - значит тепло должно идти из батарей/радиаторов и вентустановка просто должна не мешать этому. Может быть случай и совместной работы.

Как известно, таксисты и охранники всегда лучше всех знают, как управлять страной или крупным бизнесом. Просто сейчас на паузе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023