Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.05.2016, 03:10 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Блоки не поддерживаются, требуется обновить софт
Проблема от проекта не зависит. На видео проект из одного вашего макроса и входа. При добавлении в проект элементов из Smart, SmLogix не может загрузить проект в контроллер. Ругается вот так: Подключил контроллер в интернету. При попытке обновиться, ругается на то что не может найти обновление... С флешки еще не пытался обновлять. Где взять последнюю прошивку? |
19.05.2016, 16:35 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Блоки не поддерживаются, требуется обновить софт
Софт у вас и так последний, какое именно сообщение выдаёт контроллер, "обновлений не найдено" или "сервер обновлений не найден"? Вам нужно использовать свежий 3.27 лоджик. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.05.2016, 16:53 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Блоки не поддерживаются, требуется обновить софт
|
19.05.2016, 17:09 | #4 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Блоки не поддерживаются, требуется обновить софт
Контроллер выдавал ошибку по связи. Не помню точно но смысл в том что он не мог соединиться. Хотя там сетевых настроек всего-ничего. Я его подключил к роутеру 192.168.0.1 в этой же подсети был и контроллер. Сервер ДНС пробовал ставить 8.8.8.8 и 192.168.0.1 и тот что был по-умолчанию. Без разницы. На роутере инет был. Так или иначе, контроллер получилось обновить через лоджик. После этого стало возможно загружать блоки смарт в контроллер. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами | koncy | SMConstructor (вентиляция) | 59 | 01.03.2021 21:01 |