|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.11.2014, 11:04 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Дискретные входы контроллера
Контроллер 2GI 0020 31 2 с подключенным MC примерно неделю лежал на столе под питанием.
Сегодня перестал откликаться на закорачивание с клеммой GND (по схеме "сухой контакт" 10.1.4 РЭ). Питание 24.0V (по показаниям контроллера: 23V) Напряжение на входах: DI0/DO2 - GND = 0.60V DI1/DO2 - GND = 0.68V DI3,DI4 - GND = 0.77V DI5 - GND = 0.78V Ток через замкнутые входы: везде 0 |
24.11.2014, 11:40 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 089
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Дискретные входы контроллера
Серийный номер?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.11.2014, 11:49 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дискретные входы контроллера
|
24.11.2014, 11:52 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 089
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Дискретные входы контроллера
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.11.2014, 11:58 | #5 |
Member
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дискретные входы контроллера
|
24.11.2014, 13:12 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 089
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Дискретные входы контроллера
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.11.2014, 13:36 | #7 |
Member
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дискретные входы контроллера
Да, именно так. Мультиметр рабочий. Меряю между GND и соотв. клеммами DIx.
Только что перепроверил на поверенном Fluke 1587 - то же самое! P.S.: Рядом лежит Pixel 12 - у него между INT и входами 14 мА, а у SMH 2Gi - 0. У модуля MC (при закороченных Vout+ и DIC) между DI0...DI6 и Vout- 3.47 mA, между DI7...DI8 и Vout- 7.89 mA. Последний раз редактировалось sensei, 24.11.2014 в 13:53 |
24.11.2014, 13:58 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 089
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Дискретные входы контроллера
Цитата:
RS-485/232 были задействованы? Есть возможность проверить, рабочий ли хотя бы один порт? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.11.2014, 15:00 | #9 | |
Member
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дискретные входы контроллера
Цитата:
Проверил - порты нерабочие оба. Есть возможность отремонтировать самим без потери гарантии? |
|
24.11.2014, 16:08 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 089
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Дискретные входы контроллера
Цитата:
Там же ещё не ясно, в чём причина. Факт, что питания нет. А вот почему нет - это уже непонятно. То ли DC/DC преобразователь накрылся, то ли замкнуло где-то что-то. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.12.2014, 07:51 | #11 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дискретные входы контроллера
Аналогичная ситуация была, сначала перестали работать входа, а потом и сам ПЛК и плата управления ПЧ. После отправления на ремонт получил ответ:
SMH 2Gi S/N259785 - ремонту не подлежит. SMH 2Gi S/N259791 - ремонту не подлежит. Менеджер по телефону сказал, что было перенапряжение на входах. Откуда оно там взялось не знает. На отправленные ему схемы пока молчит. А между тем ждёт отправки в ремонт SMH 2Gi S/N 260054, перестала работать клавиатура. Как то неправильно 3 2Gi из 8 установленных не простояли даже года. __________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
01.12.2014, 11:18 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 089
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Дискретные входы контроллера
Цитата:
Я не знаю про ваши контроллеры ровным счётом ничего, но перенапряжение на входах определяется очень легко - подгорают или сгорают токоограничительные резисторы. Внутренних "сил" контроллеру никак не хватит, чтобы их спалить. Да даже если и хватит - это будет хорошо заметно при контроле источника питания входов, ему для этого вольт 40 выдать нужно, что слегка противоречит законам физики. Тем более, что вы говорите о переставшей работать плате управления ПЧ - может быть всё же виновато что-то внешнее? Пробитая изоляция у какого-нибудь провода, например. PS. При оценке повреждений контроллера мы, как и 5 и 10 лет назад, руководствуемся главным правилом: если причина неисправности непонятна, значит ремонт гарантийный. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|