Макрос, организующий счётчик со сбросом.

Дополнение от 21 августа 2013: в счётчике обнаружена ошибка, приводящая к закольцовыванию буфера внутри 16 разрядов. Исправляет ошибку макрос с названием "MR120 CNTR (FFFF trouble).msl".

Позже ошибка будет исправлена на уровне программного обеспечения модуля MR120.
Вложения
Тип файла: msl MR120 CNTR.msl (2.6 Кбайт, 500 просмотров)
Тип файла: msl MR120 CNTR (FFFF trouble).msl (12.1 Кбайт, 407 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 21.08.2013 в 12:40
Arsie вне форума  
 

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SMH4 и счётные входы Colorit Вопросы о SMH4 6 18.01.2020 20:25
Аналоговые входы AIN0...AIN4 starmos Вопросы о Pixel 1 09.06.2017 12:09
Аналоговые входы (решено) chaos1727 SMConstructor (вентиляция) 10 11.04.2017 23:23
MR120, питание и счетный вход Kail Вопросы о Pixel 24 18.02.2016 13:17


Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023