|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.01.2017, 10:31 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Гальваническая развязка
если несложно, для тупых и не умеющих читать документацию, типа меня:
какие контроллеры имеют на борту 485й с гальваноразвязкой? если таких нет, пару пример дивайсов, что можно для это использовать. Овен АС5 - годится? |
30.01.2017, 10:44 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Гальваническая развязка
В мануале на 2010 указано, что в нём есть. Но, если честно, мне неизвестны такие схемотехнические тонкости.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
30.01.2017, 11:13 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Гальваническая развязка
2G имеют 485 с гальваноразвязкой, 232 без гальваноразвязки. Овеновскими АС* пользовался, конвертер 232/485 работает нормально.
Пиксели имеют 485 без гальваноразвязки. Качество связи, вернее устойчивость сильно хуже чем у 2G. __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
30.01.2017, 11:22 | #4 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Цитата:
Цитата:
RS232 везде, где есть - развязаны. У SMH2010 второй RS485 развязан. Не гонитесь за развязкой портов, очень часто она больше вредит, чем помогает. На помехоустойчивость не влияет точно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
30.01.2017, 18:29 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Гальваническая развязка
|
30.01.2017, 19:07 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Гальваническая развязка
Например тогда, когда на один из девайсов наводится статика, которой некуда стечь. Связь связывается из рук вон плохо, пусконаладчики вешаются. А статика всё наводится и наводится, достигает 15кВ+ и пробивает изоляцию. Чаще всего порт остаётся рабочий, изоляция пробита, развязка потеряна и всё начинает работать как надо))
Не было бы развязки, заряд стекал бы без проблем __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.01.2017, 23:47 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Гальваническая развязка
А я не верю.
|
31.01.2017, 00:18 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Гальваническая развязка
Цитата:
|
|
31.01.2017, 10:34 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Гальваническая развязка
Я могу сказать, сколько раз я видел правильно собранные сети за 12 лет работы в техподдержке.
Поверьте, пальцев одной руки вполне достаточно для этого. PS. Я имею ввиду изначально правильно спроектированные и собранные. А не то, что получается после многочисленных пинков и подзатыльников. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.01.2017, 11:38 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Гальваническая развязка
Вешают. При грамотных разработчиках. Коих всё меньше ...
А иначе "вешаются" пусконаладчики Цитата:
А если всё грамотно смонтировано - то оно и работает без проблем. Достаточно информативная статья по поводу заземления и статики есть здесь. Рекомендую для ознакомления. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
|