|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.12.2022, 21:42 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ошибка-перегрузка AIN (решено)
Добрый. Контролер Matrix 1021-70-00 ругается на модульMRL “перегрузка AIN”.
К входу подключён датчик температуры 4..20 рабочий . Вход правильно сконфигурирован откалибрована. -50 150. В SMlogik при отладке вход реагирует на обрыв выдаёт значение -100, при подключённом датчике даёт значение 236.7113 Так же на 3 модуля низкое напряжение. Обновлял модули по Шине MTBus. |
24.12.2022, 22:23 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка-перегрузка AIN
Полярность датчика не перепутали часом?
Да и ток в цепи вроде померить не проблема. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
25.12.2022, 17:32 | #3 |
Member
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка-перегрузка AIN
|
25.12.2022, 17:49 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ошибка-перегрузка AIN
Переключали на другой AIN этого же модуля?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.12.2022, 20:46 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Ошибка-перегрузка AIN
Точно измеряли с дефектным входом? Да и напряжение на этом AIN померить стоит.
Они тесно законом Ома связаны U= 500*I __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
26.12.2022, 18:59 | #6 | |
Member
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка-перегрузка AIN
Цитата:
Проблема решена. Нашёл косяк при сборке щита. Всем спасибо! |
|