сегодня обнаружился прикольный прикол с впном.
локалка клиента, что-то типа гостевой, и выход инет есть.
в неё включили плк, я на них завел впн на свой смсервер.
проверил, все работает, по 10.168.0.***
а перед этим накидал в закладки локальные ip-шники.
хром.
все синхронизуется.
пришёл домой, не глядя ткнул в закладку - все открылось.
ну я сперва внимания не обратил, а потом завис.
как так?
на моем домашнем компе открылась вебморда плк под его локальным ip.
остановил службу опенвпн на своём компе - связь пропала.
запустил снова - связь появилась.
локальный ip плк 10.4.**.**
мой смсервер 10.168.0.1
маска 255.255.0.0


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 13:19   #152
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сегодня обнаружился прикольный прикол с впном.
локалка клиента, что-то типа гостевой, и выход инет есть.
в неё включили плк, я на них завел впн на свой смсервер.
проверил, все работает, по 10.168.0.***
а перед этим накидал в закладки локальные ip-шники.
хром.
все синхронизуется.
пришёл домой, не глядя ткнул в закладку - все открылось.
ну я сперва внимания не обратил, а потом завис.
как так?
на моем домашнем компе открылась вебморда плк под его локальным ip.
остановил службу опенвпн на своём компе - связь пропала.
запустил снова - связь появилась.
локальный ip плк 10.4.**.**
мой смсервер 10.168.0.1
маска 255.255.0.0
Ваш комп в его VPN.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 13:58   #153
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ваш комп в его VPN.
этого не может быть же. к смсерверу подключены только три плк из его гостевой сетки.
мой комп тоже подключен к смсерверу.
т.е. вся связь только через эти плк. больше ничего кроме интернета.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 14:14   #154
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
этого не может быть же. к смсерверу подключены только три плк из его гостевой сетки.
мой комп тоже подключен к смсерверу.
т.е. вся связь только через эти плк. больше ничего кроме интернета.
Но заходит же.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 18:36   #155
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Но заходит же.
угу, заходит. а почему - не понятно


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 18:54   #156
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
угу, заходит. а почему - не понятно
Значит в одной сети.

Ну либо божественное озарение.



PS. Я сторонник первого варианта


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 20:22   #157
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
этого не может быть же. к смсерверу подключены только три плк из его гостевой сетки.
мой комп тоже подключен к смсерверу.
т.е. вся связь только через эти плк. больше ничего кроме интернета.
Я правильно понял что три контроллера и контроллер-сервер физически в одной локалке? После роутера, а клиент-компьютер подключается извне?
В OpenVPN клиентам можно открыть сетку за сервером, но по умолчанию это не делается. Надо на досуге конфиг сервера SMConnect-а просмотреть.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 06:50   #158
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Я правильно понял что три контроллера и контроллер-сервер физически в одной локалке? После роутера, а клиент-компьютер подключается извне?
В OpenVPN клиентам можно открыть сетку за сервером, но по умолчанию это не делается. Надо на досуге конфиг сервера SMConnect-а просмотреть.
https://photos.app.goo.gl/79QuBfzWnrpCPMXX7
вот так как-то
всё в разных локалках


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 15:09   #159
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
всё в разных локалках
Понял. Значит смотреть надо клиента а не сервер. Если набираем на компе в браузере локальный ip плк 10.4.**.** точно на него попадаем?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 18:26   #160
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Понял. Значит смотреть надо клиента а не сервер. Если набираем на компе в браузере локальный ip плк 10.4.**.** точно на него попадаем?
да, попадаем, если на компе запущена служба опенвпн и есть доступ в неё


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 18:45   #161
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да, попадаем, если на компе запущена служба опенвпн и есть доступ в неё
Ну без без впн точно не получится. И тогда этот ip должен и пинговаться. Странно только как пакеты на этот ip в tap попадают.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 21:07   #162
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Посмотрел себя TAP:
Код:
Определенный для подключения DNS-суффикс: 
Описание: TAP-Windows Adapter V9
Физический адрес: ‎00-FF-18-6E-39-12
DHCP включен: Да
Адрес IPv4: 10.10.x.x
Маска подсети IPv4: 255.0.0.0
Аренда получена: 17 ноября 2020 г. 10:44:28
Аренда истекает: 17 ноября 2021 г. 10:44:25
Шлюз по умолчанию IPv4: 
DHCP-сервер IPv4: 10.0.0.0
DNS-сервер IPv4: 
WINS-сервер IPv4 : 
Служба NetBIOS через TCP/IP включена: Да
С такой маской на IP контроллера 10.4.x.x вполне можно попасть.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.11.2020, 06:23   #163
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Посмотрел себя TAP:
Код:
Определенный для подключения DNS-суффикс: 
Описание: TAP-Windows Adapter V9
Физический адрес: ‎00-FF-18-6E-39-12
DHCP включен: Да
Адрес IPv4: 10.10.x.x
Маска подсети IPv4: 255.0.0.0
Аренда получена: 17 ноября 2020 г. 10:44:28
Аренда истекает: 17 ноября 2021 г. 10:44:25
Шлюз по умолчанию IPv4: 
DHCP-сервер IPv4: 10.0.0.0
DNS-сервер IPv4: 
WINS-сервер IPv4 : 
Служба NetBIOS через TCP/IP включена: Да
С такой маской на IP контроллера 10.4.x.x вполне можно попасть.
да, у меня так же.
теперь понятно


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2021, 13:30   #164
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Добрый день! У меня в сети 10 контроллеров.
при попытке связи с некоторыми из них по SMConfig выдается сообщение:

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

До этого была проблема с флешплеером и лоджиком как у всех. Как теперь работать и с лоджиком и с SMConfig?


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2021, 14:42   #165
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Добрый день! У меня в сети 10 контроллеров.
при попытке связи с некоторыми из них по SMConfig выдается сообщение:

To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.

До этого была проблема с флешплеером и лоджиком как у всех. Как теперь работать и с лоджиком и с SMConfig?
Свежие версии построены на html5.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2021, 14:49   #166
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
To view this page ensure that Adobe Flash Player version 10.2.0 or greater is installed.
Либо обновить контроллеры до нового смконфига, либо локально на компьютере решать проблему с флешем.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2021, 16:01   #167
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Либо обновить контроллеры до нового смконфига, либо локально на компьютере решать проблему с флешем.
Что не было видно из-под гугла, увидел в эксплорере, под vnc некоторые контроллеры не видны, хотя пингуются, короче полный раздрай..


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 19:54   #168
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Здравствуйте, решил поиграть с SMConnect, заметил что тестовый сервер переехал и видоизменился, как теперь рабочая станция добавляется? Раньше была кнопка "добавить". Или у меня что-то некорректно отображается?
Заходил с оперы, эксплорер что-то вообще не открывает. Причем на одном компьютере сервер открывается, а на другом нет (на обоих оперы, антивирусы отключал) см. вложение, пробовал одновременно.
Изображения
Тип файла: png 2021-05-11_18-43-13.png (56.2 Кбайт, 49 просмотров)
Тип файла: png 2021-05-11_18-43-44.png (39.1 Кбайт, 64 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 20:07   #169
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Что не было видно из-под гугла, увидел в эксплорере, под vnc некоторые контроллеры не видны, хотя пингуются, короче полный раздрай..
Можно подробнее?


Добавлено через 59 секунд


Цитата:
Сообщение от dsboss Посмотреть сообщение
Здравствуйте, решил поиграть с SMConnect, заметил что тестовый сервер переехал и видоизменился, как теперь рабочая станция добавляется? Раньше была кнопка "добавить". Или у меня что-то некорректно отображается?
Заходил с оперы, эксплорер что-то вообще не открывает. Причем на одном компьютере сервер открывается, а на другом нет (на обоих оперы, антивирусы отключал) см. вложение, пробовал одновременно.
Подсказка: прочтите жирный текст вверху вашего же скрина.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 14:07   #170
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Доброго времени суток. Решил вспомнит как настраивать сеть SMConnect/ Появилось ряд вопросов.
мои действия
1. Отформатировал Trim5 в 3.33.0227 потом обновил ПО deb для поддержки VNC/ CMConnect в браузере не увидел.
2. Потом Обновил ПО smconnect.deb Тепрь в браузере появилась вкладка CMConnect, но при попытки зайти во вкладку ничего не происходит.
Вопрос: В инструкции написанно что форматирование необходимо производить версией 3.30. Необходимо только этой версией форматировать?
И если утанолен пакет поддержки VNC то SMCionnect не работает?
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 14:50   #171
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Решил вспомнит как настраивать сеть SMConnect/ Появилось ряд вопросов.
мои действия
1. Отформатировал Trim5 в 3.33.0227 потом обновил ПО deb для поддержки VNC/ CMConnect в браузере не увидел.
2. Потом Обновил ПО smconnect.deb Тепрь в браузере появилась вкладка CMConnect, но при попытки зайти во вкладку ничего не происходит.
Вопрос: В инструкции написанно что форматирование необходимо производить версией 3.30. Необходимо только этой версией форматировать?
И если утанолен пакет поддержки VNC то SMCionnect не работает?
Попробуйте не устанавливать VNC, что получается?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 14:58   #172
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

на данный момент отформатировал через версию 3.30.0284. пишет ошибку работы контроллера. Сейчас буду сбрасывать контролер в заводские настройки и пробовать форматировать контроллер с версии 3.30.0294.

Пробовал форматировать в последней версии и не установливать VNC а сразу SMConnect результата не было. при попытке зайти на сервер показывал пустое окно.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 16:47   #173
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

дофармотировался trim5!

Контроллер больше не переводится в режим программирования и не обновляется, постоянно пишет ошибка обновления.


Добавлено через 22 минуты


В 3.30.0294 загрузился сервер SMConnect
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 17:34   #174
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
на данный момент отформатировал через версию 3.30.0284. пишет ошибку работы контроллера. Сейчас буду сбрасывать контролер в заводские настройки и пробовать форматировать контроллер с версии 3.30.0294.

Пробовал форматировать в последней версии и не установливать VNC а сразу SMConnect результата не было. при попытке зайти на сервер показывал пустое окно.
Браузеру разрешили с флешом работать?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 17:59   #175
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Браузеру разрешили с флешом работать?
А разве не удалился он в начале года? из-за прекращения поддержки.
вот такое пустое окно это уже после переустановки в версии 3.33
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (84.2 Кбайт, 28 просмотров)
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 18:51   #176
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Браузеру разрешили с флешом работать?
Я пока не могу найти как можно добавить флеш в браузер.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 18:57   #177
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Браузеру разрешили с флешом работать?
А здесь то он зачем?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 19:20   #178
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

В версии 3.30 все норм в SMConnect захожу. на том-же браузере

P.S.
Стою я на асфальте в лыжи обутый, и не пойму, то ли лыжи не едут то ли я ......
Изображения
Тип файла: png Безымянный1.png (188.2 Кбайт, 30 просмотров)
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2021, 19:36   #179
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
В версии 3.30 все норм в SMConnect захожу. на том-же браузере

P.S.
Стою я на асфальте в лыжи обутый, и не пойму, то ли лыжи не едут то ли я ......
А вот это интересно, смконнект откуда скачивали?

Цитата:
А здесь то он зачем?
У меня в хроме не отображался после обновления браузера, сделал исключение для flash.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 10:41   #180
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SM CONNECT (Подробная инструкция в картинках как настроить)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А вот это интересно, смконнект откуда скачивали?
.
По ссылке в первом сообщении данной темы.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение

У меня в хроме не отображался после обновления браузера, сделал исключение для flash.
Можете инструкцию короткую накидать. Облазил инет не нашел как flash добавить. Все инструкции которые есть в инете расчитаны на время до прекращения работы флеша.

Вопрос как открыть коннект в последней версии SMLogix остается открытым, т.к. сейчас я вспоминаю как создать сеть на триме в версии 3.30, а в ближайшее время буду создавать сеть на matrix. В версии 3.30 matrix-а еще не было.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024