По умолчанию Сменить работу калорифера зима/лето/авто

я тоже так лоханулся, отсюда вопрос: "можно ли в лоджике оперативно изменять алгоритмы работы вентустановки?"
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 10:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .

Любой способ дольше, чем создание проекта заново.

Это оправданно только в том случае, если вы сильно изменили проект "под себя".



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 15:11   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .

А всё-таки, как это сделать? Самый быстрый способ?
Вообще-то у меня получилось, но думаю много лишнего сделал.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 10:15   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .

Цитата:
Сообщение от New
А всё-таки, как это сделать? Самый быстрый способ?
Вообще-то у меня получилось, но думаю много лишнего сделал.

Самый быстрый способ: создать полностью аналогичный проект и переписать с него все числа со входов макроса "Config".

Если что-то упустите или проекты будут неидентичными, то будут проблемы в самых неожиданных местах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 11:28   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурном .

Вот после этого всё и заработало Теперь буду знать чего делать не надо. Хотя второй раз вряд ли понадобиться


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2023, 11:58   #6
polyakov.mo
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Непонятно какая логика работы насоса калорифера? Постоянно "НАСОС" и в дежурно

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Самый быстрый способ: создать полностью аналогичный проект и переписать с него все числа со входов макроса "Config".

Если что-то упустите или проекты будут неидентичными, то будут проблемы в самых неожиданных местах.
Столкнулся с таким же. Получается, на входе "Команда CPU" макроса Config bit1 отвечает за работу насоса летом.

Фух, а то хотел ручками дописать блокировку пуска насоса летом.
polyakov.mo вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024