|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.03.2024, 20:05 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH4 + 9 модулей FMR
Всем привет. Есть шкаф с SMH4 + 9 модулей FMR по модбас рту. Проблема в том, что время от времени происходят аварии, при этом программно реализованы фильтры по аварийным входам. Я посмотрел на дебаг (slave (link)), сыпят ошибки но немного 1-2. Возможно ли это из за каких то наводок по модбас рту, а так же какие бы вы выставили периоды и таймауты для такого количества модулей, с учетом качества связи. Спасибо.
|
09.03.2024, 20:36 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR
Цитата:
Без этих данных ничего сказать нельзя. И не забываем что всегда опрашивается все что есть в карте слейва Речь опять об этих? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
09.03.2024, 21:15 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR
Цитата:
)) Не совсем оно, там я просто затупил. А тут другая история, ну та что с низу уже темы, я думал что решил проблему но нет, плюс там тема ушла куда то не туда. Я тут конкретно интересуюсь какие бы вы выставили параметры, и скорость в том числе, для надежности. Просто сейчас такие параметры. Возможно имеет смысл понизить скорость и выставить больше тайминги? |
|
09.03.2024, 22:03 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR
Похоже сначала нужно выкинуть весь мусор из карты опроса: счетчики, частотомеры и все что с ними связано. Думаю вы их не используете а 90% времени опроса они занимают.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
10.03.2024, 04:13 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 141
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.03.2024, 15:23 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR
А SMH4 у Вас какой модификации?
0011 или 1011. __________________ Саня |
10.03.2024, 15:30 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR
Цитата:
Добавлено через 2 минуты 0011 но я не думаю что дело в контролере. |
|
10.03.2024, 15:36 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR
Если совсем не собираетесь использовать в проекте лучше удалить. Сохраните карту. А вообще она у Вас должна быть.
Цитата:
Но это опять гонять кучу мусора по шине. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
10.03.2024, 16:04 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR
Удалил, оставил то что использую и системные аварии.
|
10.03.2024, 22:23 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR
Если стоят рядом то я бы их еще и каскадом включил.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
11.03.2024, 06:40 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR
Цитата:
|
|
11.03.2024, 09:16 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR
А какой смысл если в проекте они совсем не нужны?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
11.03.2024, 18:28 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR
смысл - в управлении опросом из проекта, а не автоматом.
особенно, когда не понятно откуда ошибки сыпятся. я почти никогда не делаю автоопрос, всегда делаю службу времени и опрашиваю группами или одиночками. бывает, что подключаю две одинаковые карты памяти, одна группами, вторая, наготове, одиночная. отлаживаясь, можно на ходу все переключать туда-сюда-обратно |
11.03.2024, 19:09 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR
Цитата:
Особенно на модулях 2222. Опрос 32 бит входов это по сути опрос одного лонга. 32 ненужных счетчика это 32 лонга, 32 ненужныых частотомера это еще 16 лонгов. Это лишнее чтение. А про совершенно бестолковую циклическую запись куда попало даже говорить не буду. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
12.03.2024, 14:00 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + 9 модулей FMR
Цитата:
|
|