Старый 02.02.2022, 17:58   #61
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
мне кажется надо поменять формулу на
YYYYMMDD_HHMMSSsss_*.csv
Поддержу коллегу. Вопрос как-то повис в воздухе и остался без ответа. Согласен с таким наименованием файлов отчета. Возможно изменить в соответствии с предложением LordN?

Почему именно так? Удобнее сортировать отчеты, если они накопятся за несколько месяцев.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 20:07   #62
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Поддержу коллегу. Вопрос как-то повис в воздухе и остался без ответа. Согласен с таким наименованием файлов отчета. Возможно изменить в соответствии с предложением LordN?

Почему именно так? Удобнее сортировать отчеты, если они накопятся за несколько месяцев.
Название формирует историческая система, нагружать эту систему переименовыванием не вижу смысла, но почему так - поинтересуюсь.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 21:00   #63
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Название формирует историческая система, нагружать эту систему переименовыванием не вижу смысла, но почему так - поинтересуюсь.
Я конечно не специалист, но это не должно нагрузить историческую систему, это, скорее, нагрузит программистов и все что связано с процессом изменения ПО (я имею ввиду вашу бюрократическую машину).

Вы же поняли, удобнее с точки зрения сортировки отчетов в длительной (в рамках одного года) перспективе. Самый последний отчет будет внизу (вверху) списка файлов в том же проводнике ОС Windows.

P.S. Я уже понял, что изменений не будет, но мало ли, где-то на перекуре или за чашкой коньяка пива кофе, этот вопрос всплывет и кто-то принимающий решение его поддержит, то знайте, как минимум два пользователя вашей исторической системы скажут вам большое человеческое БЛАГОДАРЮ!
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 21:14   #64
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Поддержу коллегу. Вопрос как-то повис в воздухе и остался без ответа. Согласен с таким наименованием файлов отчета. Возможно изменить в соответствии с предложением LordN?

Почему именно так? Удобнее сортировать отчеты, если они накопятся за несколько месяцев.
Не использую историю, но поддержку коллег. Машинный формат должен быть YYYYMMDD_HHMMSSsss.

А с точки зрения нагрузки это ничего не стоит.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2022, 11:50   #65
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
А с точки зрения нагрузки это ничего не стоит.
Да я про сайт говорил, а не историю) Для меня тоже логичней это со стороны истории менять.

Цитата:
Я уже понял, что изменений не будет
А вдруг)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2022, 18:47   #66
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Да я про сайт говорил, а не историю) Для меня тоже логичней это со стороны истории менять.
Почитал тут справку на досуге, интересную вещь нешёл, прямо в тему.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.02.2022 в 19:07 Причина: Удалил вложения за ненужностью
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2022, 19:09   #67
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Почитал тут справку на досуге, интересную вещь нешёл, прямо в тему.
Запланировали сделать так, сделали, потом кто-то высказал мнение, что смотреть на кучу файлов с одинаковыми названиями ему тягостно. Не подумав, сделали чтобы было "не тягостно". В результате подставили всех нормальных людей и самих себя.

Вернут обратно скоро.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 23:23   #68
gemchug74
Member
 
Аватара для gemchug74
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 36
Благодарил(а): 27 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Нужную вещь сделали, спасибо всем кто приложил усилия, работает
gemchug74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 11:51   #69
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Все вроде правильно сделал, но в контроллере TRIM отчеты есть,
а на сайте их не вижу.
Изображения
Тип файла: png трим.png (25.6 Кбайт, 19 просмотров)
Тип файла: png отчет.png (22.0 Кбайт, 9 просмотров)
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 12:26   #70
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
Все вроде правильно сделал, но в контроллере TRIM отчеты есть,
а на сайте их не вижу.
А если на INT переключить движочек?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 12:27   #71
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
Все вроде правильно сделал, но в контроллере TRIM отчеты есть,
а на сайте их не вижу.
они точно на усб-флешке лежат?


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 23.03.2023 в 12:28 Причина: да, я именно об этом
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 15:35   #72
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Передвижение движка ничего не дает.
В разных браузерах одно и тож.
На флешке реально есть файлы, те что на картинке прибора.
Может настройки где - то надо поменять ?
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 15:38   #73
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
Передвижение движка ничего не дает.
В разных браузерах одно и тож.
На флешке реально есть файлы, те что на картинке прибора.
Может настройки где - то надо поменять ?
а ядро какое?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 15:40   #74
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

А может можно как то флешку увидеть просто на компе ??


Добавлено через 33 секунды


В приборе ядро ?
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 15:57   #75
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Программное обеспечение
Изображения
Тип файла: png 2023-03-23 18-57-20 Рабочий стол.png (54.7 Кбайт, 20 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 16:02   #76
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
Все вроде правильно сделал, но в контроллере TRIM отчеты есть,
а на сайте их не вижу.
Только что высмотрел, что фактического переключения не происходит. Мучайте свой антивирус, раз в разных браузерах одно и то же. Ну или операционка в Триме старая какая-то.

Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 16:04   #77
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

вот так
Изображения
Тип файла: png прог.png (31.5 Кбайт, 10 просмотров)
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 17:53   #78
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Ну нормально. Как всегда отмазки. По триму картинка выше. Антивирус аваст отключен. ТОКА НИФИГА.
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 18:03   #79
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
А может можно как то флешку увидеть просто на компе ??
Конечно, по sftp без проблем если доступ есть.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 18:08   #80
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
Ну нормально. Как всегда отмазки. По триму картинка выше. Антивирус аваст отключен. ТОКА НИФИГА.
А что ещё сказать, если у всех работает, а у вас нет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 19:48   #81
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
Ну нормально. Как всегда отмазки. По триму картинка выше. Антивирус аваст отключен. ТОКА НИФИГА.
направьте создание отчетов на int и проверьте его работу. если будет работать, то виновата флешка, если нет, то надо дальше искать


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 01:02   #82
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
Все вроде правильно сделал, но в контроллере TRIM отчеты есть,
а на сайте их не вижу.
Нет, что-то неправильно.

Кнопка обновить выводиться не должна.
В проекте не хватает шаредов (или одного из них).
Код:
SMHistory_select
SMHistory_begin
SMHistory_end
SMHistory_storage


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 09:36   #83
Alex1966
Member
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Москва
Сообщения: 51
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Конечно, по sftp без проблем если доступ есть.
А по подробнее можно, А то я не знаю.
конечно доступ есть. Все в одной сети находится.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Нет, что-то неправильно.

Кнопка обновить выводиться не должна.
В проекте не хватает шаредов (или одного из них).
Код:
SMHistory_select
SMHistory_begin
SMHistory_end
SMHistory_storage
А в коком проекте не хватает, И где это прописано ваще ?
Alex1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 09:42   #84
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Нет, что-то неправильно.

Кнопка обновить выводиться не должна.
В проекте не хватает шаредов (или одного из них).
Код:
SMHistory_select
SMHistory_begin
SMHistory_end
SMHistory_storage
он использует режим нумер 1, только скачивание, в проекте отчёты не создаются


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 09:44   #85
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
А по подробнее можно, А то я не знаю.
конечно доступ есть. Все в одной сети находится.


Добавлено через 1 минуту




А в коком проекте не хватает, И где это прописано ваще ?
например

в моем случае отчеты лежат в int
в вашем их надо искать в media
там будет папка usb или как-то так
Изображения
Тип файла: png 2023-03-24 12-43-20 Скриншот экрана.png (27.2 Кбайт, 21 просмотров)
Тип файла: png 2023-03-24 12-46-17 Скриншот экрана.png (24.9 Кбайт, 22 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 12:20   #86
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
он использует режим нумер 1, только скачивание, в проекте отчёты не создаются
Может и не досмотрел на ночь глядя. Но показалось что он и файлы в папке не читает в этом случае.

Цитата:
в моем случае отчеты лежат в int
в вашем их надо искать в media
/projects/reports/
/media/u1/reports/
/media/sd1/reports/


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2023, 11:29   #87
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Alex1966 Посмотреть сообщение
Ну нормально. Как всегда отмазки. По триму картинка выше. Антивирус аваст отключен. ТОКА НИФИГА.
Может, приложите проект?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024