|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
26.10.2020, 22:50 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
ИТП на SMH4 + FMR (решено)
Здравствуйте.
Сделали щит автоматики ИТП на 4G+FMR1010+FMR2222+MR061. Был создан проект в конструкторе ИТП. Нюанс в том, что FMRы выдают уже значение температуры в градусах, а не в попугаях. Соответственно в лоб это не прикручивается к проекту конструктора ИТП. Макросы обработки датчиков закрыты от изменения(только для просмотра), иначе и бы их сам красиво переделал. Есть ли какой-нибудь наименее затратный способ подружить такую конфигурацию железа с программой созданной в конструкторе ИТП? Ну или как-нибудь получить открытый макрос обработки датчиков. PS. датчики давления отрабатываются нормально. PSS. А может я "смотрю в книгу - вижу фигу"? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено) | Max2114 | Вопросы о SMH4 | 26 | 20.05.2023 14:59 |
SMH4 не подключается к OpenVPN (решено) | nizercat | SMConnect & SMConfig | 0 | 21.12.2019 11:11 |
Конструктор ИТП и SMH4 (нет проблемы) | ladmin | SMConstructor (теплопункты) | 1 | 04.10.2019 16:08 |
SMH4 не видится в SMLogix (решено) | marat | Вопросы о SMH4 | 2 | 04.04.2019 19:52 |
Нет данных с аналогового входа С FMR (решено) | getzgt | Вопросы о FMR и MRL | 10 | 07.03.2019 15:59 |