Уважаемый Арсений, подскажите почему у меня датчики температуры обрабатываются нормально. А вот с датчиков давления сигнал на входе есть, а на выходе из макроса нет.
Проект создан в Конструкторе ИТП, SMH2Gi, MC 0401.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (160.0 Кбайт, 201 просмотров)
salnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 19:25   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix аналоговые входы (4-20)

Да нули там однозначно...

Верхний предел для датчиков задать надо.
В настройках - коррекция - ДД К2 максимум.

По умолчанию в проекте 0 для всех датчиков давления.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 08:04   #3
salnik
Новичок
 
Регистрация: Aug 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix аналоговые входы (4-20)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да нули там однозначно...

Верхний предел для датчиков задать надо.
В настройках - коррекция - ДД К2 максимум.

По умолчанию в проекте 0 для всех датчиков давления.
Большое спасибо! Разобрался! Поставил по 20 и всё заработало!

Последний раз редактировалось salnik, 24.09.2015 в 08:26
salnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 10:44   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix аналоговые входы (4-20)

Цитата:
Сообщение от salnik Посмотреть сообщение
Большое спасибо! Разобрался! Поставил по 20 и всё заработало!
Нет, похоже не разобрался.

20 - это что? Верхний предел по давлению для датчиков однако ставить надо.... В атмосферах.

Причем датчики должны быть одинаковыми для одного контура.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 16:55   #5
salnik
Новичок
 
Регистрация: Aug 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMLogix аналоговые входы (4-20)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Нет, похоже не разобрался.

20 - это что? Верхний предел по давлению для датчиков однако ставить надо.... В атмосферах.

Причем датчики должны быть одинаковыми для одного контура.
Да, поспешил... Спасибо за уточнение, в будущем учту!
salnik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024