Segnetics

Вернуться   Segnetics > База знаний > ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы

ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы Ответы на вопросы, которые задают чаще всего

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.01.2024, 15:21   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию AutoSCADA, АвтоСКАДА запускается с ошибкой

Проявляется на Windows 10 и новее, изредка проявляется на windows 7.

Проблема возникает уже при старте. При запуске выдаётся запрос на конвертацию проекта, которая заканчивается ошибкой "Отказано в доступе".

Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Безымянный.png
Просмотров: 13
Размер:  15.9 Кбайт Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Безымянный1.png
Просмотров: 11
Размер:  8.6 Кбайт



Сама конвертация - это нормальное событие при первом запуске. Проект приспосабливается к окружению вашего компьютера и записывает изменения в свою папку. Однако система UAC, либо системные административные политики препятствуют этому.

Чтобы решить проблему, нужно:

1) Перепишите папку %program files%\Autoscada целиком в какое-нибудь другое место. Можно хоть в корень диска С:

2) Запустите Lectus OPC/DDE Server, откройте файл конфигурации "server.cfg" из новой папки, проверьте настройки, закройте сервер. Если спросит о сохранении - подтвердите.

Всё, проблема решена.

Запустите файл "AutoSCADA.vav" из нового места. На вопрос о конверсии ответ утвердительный, на вопрос о создании резервной копии перед конверсией - отрицательный. Советую создать ярлык на рабочий стол для запуска Автоскады из нового места.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024