Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.03.2014, 12:08   #1
matv3hoda
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Выход "Авария" в макросе TermoSensor_C_v2-2m(lite)

Подскажите что это за выход?? Правильно я ли понимаю, что он Авария сработает когда входное значение температуры выйдет за пределы заданного диапазона (например от min 0 до max 100) ?? В таком случае можно ли с пом этого макроса организовать сигнализацию по температуре в котле? Думаю что макрос есть у всех. но все же выложу. Заранее спасибо!
matv3hoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 12:13   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход "Авария" в макросе TermoSensor_C_v2-2m(lite)

Цитата:
Сообщение от matv3hoda Посмотреть сообщение
Подскажите что это за выход?? Правильно я ли понимаю, что он Авария сработает когда входное значение температуры выйдет за пределы заданного диапазона (например от min 0 до max 100) ?? В таком случае можно ли с пом этого макроса организовать сигнализацию по температуре в котле? Думаю что макрос есть у всех. но все же выложу. Заранее спасибо!
Менее -60 или более +200.

Сигнализацию организуйте с помощью компаратора.


PS. Макрос из вашего сообщения удалил. Если очень хочется его подключить к письму - копируйте ссылку на библиотеку макросов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 12:45   #3
matv3hoda
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход "Авария" в макросе TermoSensor_C_v2-2m(lite)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Менее -60 или более +200.

Сигнализацию организуйте с помощью компаратора.


PS. Макрос из вашего сообщения удалил. Если очень хочется его подключить к письму - копируйте ссылку на библиотеку макросов.
Ну диапазон то я какой хочу задам, или нет?? по крайней мере в нужный мне диапазон, укладываюсь. А по поводу сигнализации, то я вижу так макрос Sensor_v2.2m (lite) -->преобразователь типов--->кампаратор--->управление звонком(название аварии на дисплей).. Так!?!? Спасибо за ответ кстати!
matv3hoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 12:55   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход "Авария" в макросе TermoSensor_C_v2-2m(lite)

Цитата:
Сообщение от matv3hoda Посмотреть сообщение
Ну диапазон то я какой хочу задам, или нет?? по крайней мере в нужный мне диапазон, укладываюсь.
Не трогайте входы min/max. Забудьте о их существовании в этой задаче.



Цитата:
Сообщение от matv3hoda Посмотреть сообщение
А по поводу сигнализации, то я вижу так макрос Sensor_v2.2m (lite) -->преобразователь типов--->кампаратор--->управление звонком(название аварии на дисплей)..
Правильно. Можно и без преобразования типов - сразу используйте компаратор нужного типа.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 13:07   #5
matv3hoda
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход "Авария" в макросе TermoSensor_C_v2-2m(lite)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не трогайте входы min/max. Забудьте о их существовании в этой задаче.





Правильно. Можно и без преобразования типов - сразу используйте компаратор нужного типа.
О великий Гуру!! не смею тебе перечить)) Спасибо!!
matv3hoda вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024