Старый 15.12.2021, 10:21   #1
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Понижение Ethernet со 100 до 10 помехойстойчивость (нет решения)

Доброе время суток, подскажите как принудительно понизить скорость порта Ethernet (NA-017 на Matrix).
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 10:31   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Доброе время суток, подскажите как принудительно понизить скорость порта Ethernet (NA-017 на Matrix).
Подключить низкоскоростное устройство с другой стороны. Коннект автоматом упадёт на 10 МБит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 12:20   #3
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10

Так бы и любой школьник мог сделать, а я спрашиваю о принудительном понижении скорости порта на стороне контроллера.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 12:23   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Так бы и любой школьник мог сделать, а я спрашиваю о принудительном понижении скорости порта на стороне контроллера.
Я вам сообщил полный список способов.

Можете пояснить, зачем вам это понадобилось?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 20.12.2021 в 12:33
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 10:10   #5
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10

Длинна кабеля от свича до контроллера немного больше 100м.

Полный список способов заключается в одном пункте?

"Подключить низкоскоростное устройство с другой стороны. Коннект автоматом упадёт на 10 МБит."
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 10:13   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Длинна кабеля от свича до контроллера немного больше 100м.

Полный список способов заключается в одном пункте?

"Подключить низкоскоростное устройство с другой стороны. Коннект автоматом упадёт на 10 МБит."
нормальный коммутатор обычно сам решает такие задачи, покраймере должен это делать, если связь неустойчивая, то он понижает со 100 на 10.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 10:45   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Полный список способов заключается в одном пункте?
Ваши "немного больше 100м" укладываются в 125? Вы сейчас просто заранее боитесь или вы уже столкнулись с проблемой? Ваш роутер вообще в состоянии протащить сигнал на более, чем 70 метров? Кабель вы использовали Cat3 или Cat5e?

Опять с утра игра в угадайку...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.12.2021 в 11:01
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 14:59   #8
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ваши "немного больше 100м" укладываются в 125? Вы сейчас просто заранее боитесь или вы уже столкнулись с проблемой? Ваш роутер вообще в состоянии протащить сигнал на более, чем 70 метров? Кабель вы использовали Cat3 или Cat5e?

Опять с утра игра в угадайку...
Комутатор DLINK, какой то там. Метраж примерно 135-150м (сам не измерял, монтажники сказали, только что узнал). Кабель Cat5e.

Ну неужели не сказать какие команды через SSH вбить, что бы просто была скорость 10 а не 100. Наверное проще было на Linux ресурсе что либо найти.
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 15:21   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Комутатор DLINK, какой то там. Метраж примерно 135-150м (сам не измерял, монтажники сказали, только что узнал). Кабель Cat5e.
Вашу задачу решит установка промежуточного активного хаба или роутера.



Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Ну неужели не сказать
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet

Для 10 мегабит ограничение те же самые 100 метров и снижение скорости коннекта вам ничего не даст.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.12.2021 в 15:35
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 17:15   #10
Deomik
Banned
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 72
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вашу задачу решит установка промежуточного активного хаба или роутера.





https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethernet

Для 10 мегабит ограничение те же самые 100 метров и снижение скорости коннекта вам ничего не даст.
Всё как обычно на объектах, по проекту метраж 80, но гладко было на бумаге.

Перекину связь на модбас.

А вообще ixbt нашел вот такую цитату:

решил глянуть умнЫю книжку.
На предмет теоретического предела длины кабеля.
Критерий корректности работы - распознование коллизий. Иначе ПОЛЕЗНАЯ пропускная способность ЗНАЧИТЕЛЬНО падает.
Исходим из PDV(время двойного оборота)=512 bt(битовых интервалов) по 802.3
ПРИМ(мое) Мин длина кадра 512 бит(без пеамбулы).
РDV = 5.12 мкс.

двойные задержки
1. 1 метра кабеля 5к - 1.112 bt
2. хаба II класса для 100ТХ - 46 bt
3. двух адаптеров 100ТХ - 100 bt
(насколько понял, пеамбулы учитываются тут)
4. рекомендованый запас(чтоб бЫло) - 4 bt

Отсюда, для 100 сети мах длина сегмента
карта-хаб-хаб-карта:
(512-46*2-100-4)/1.112=284 м.
карта-карта:
(512-100-4)/1.112=366 м.

Для 10Мб множим на 10(соответственно).

Выводы делайте сами.
-------------------------------------------------------------------

ЗЫ Реально длина колеблется от "по стандарту" до почти максимального.

ЗЫЫ Хотя очень советую придерживаться стандартов. Где возможно .

Про 100м знаю, но вдруг прокатило бы )
Deomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 17:33   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
А вообще ixbt нашел вот такую цитату:
Чел на хоботе читал книжку на 10Base-2 или 10Base-5 и за каким-то фигом применил это к 10Base-T.

Несущая в 10Base-T и 100Base-T одинаковая, разница в "кодировании", интервалы идентичны. Говнороутеры "длинк какой-то там" обычно помирают уже на 60-70 метрах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 18:08   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Чел на хоботе читал книжку на 10Base-2 или 10Base-5 и за каким-то фигом применил это к 10Base-T.

Несущая в 10Base-T и 100Base-T одинаковая, разница в "кодировании", интервалы идентичны. Говнороутеры "длинк какой-то там" обычно помирают уже на 60-70 метрах.
в самом первом моем проекте с смконнект, на заводе было размотано пять веревок на пять установок с 2Gi, каждая веревка длиной минимум полста метров, самая длинная метров 120 наверное, а может и больше. роутер какой-то самый дешевый кинетик. кабель 5с без экрана. проблем со связью внутри локалки никогда не возникало.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 18:17   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Понижение скорости Ethernet со 100 до 10

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в самом первом моем проекте с смконнект, на заводе было размотано пять веревок на пять установок с 2Gi, каждая веревка длиной минимум полста метров, самая длинная метров 120 наверное, а может и больше. роутер какой-то самый дешевый кинетик. кабель 5с без экрана. проблем со связью внутри локалки никогда не возникало.
Практический потолок, если посчитать математически, 254 метра сигнала. Т.к. связь дуплекс, делим пополам. Ваши 120 внутри мат. расчёта)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2023, 22:02   #14
panov
Новичок
 
Регистрация: Nov 2023
Адрес: Moscow
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Понижение Ethernet со 100 до 10 помехойстойчивость (нет решения)

Цитата:
Сообщение от Deomik Посмотреть сообщение
Доброе время суток, подскажите как принудительно понизить скорость порта Ethernet (NA-017 на Matrix).
1. Установить debian пакет ethtool

ssh -l rool IP-сегнетикс

sudo apt-get install ethtool

2. Ну как то так потом

ethtool -s eth0 autoneg off speed 10 duplex full
panov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024