Для теста был выбран 1 привод belimo LMV-D3-MOD
контроллер SMH 2G

В лоджике настроил устройство скорость обмена, четность, стоповые биты.
При правильной настройке даже мигает лампа обмена данными на приводе
Но при это в лоджике по блоку Slave(link) сразу сыпятся непрерывно ошибки. так же не могу считать не один из регистров с привода.

При этом вент система brizzart по модбасу вполне себе работает.

Поставщик Арктика дала программу которой я по пробовал считать регистры с привода и они считываются.

Был у кого опыт с такими приводами?
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 19:31   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus

Цитата:
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
Для теста был выбран 1 привод belimo LMV-D3-MOD
контроллер SMH 2G

В лоджике настроил устройство скорость обмена, четность, стоповые биты.
При правильной настройке даже мигает лампа обмена данными на приводе
Но при это в лоджике по блоку Slave(link) сразу сыпятся непрерывно ошибки. так же не могу считать не один из регистров с привода.

При этом вент система brizzart по модбасу вполне себе работает.

Поставщик Арктика дала программу которой я по пробовал считать регистры с привода и они считываются.

Был у кого опыт с такими приводами?
ищите какое-то не соответствие заявленных и реальных настроек
битрейт, четность, стоповые биты, адреса регистров и их сдвиг, полярность и т.д.
подключитесь модсканом и покажите лог обмена


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 19:45   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus

Проект лоджика покажете? Документацию на привод?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 19:56   #4
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus

Арктика прошила привода с заводских настроек изменив только скорость на 19200.
Во вложении адреса регистров из инструкции арктики и оригинальый документ на белимо в pdf.
Данные смотрю в режиме отладки через Ethernet.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_8273.jpg (502.8 Кбайт, 49 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf LMVD3MOD.pdf (550.7 Кбайт, 31 просмотров)
Тип файла: psl Untitled - копия.psl (27.0 Кбайт, 20 просмотров)
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 20:13   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus

Цитата:
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
Арктика прошила привода с заводских настроек изменив только скорость на 19200.
Во вложении адреса регистров из инструкции арктики и оригинальый документ на белимо в pdf.
Данные смотрю в режиме отладки через Ethernet.
а зачем адреса в формате 4**** когда явно указано 1, 2, 3..
меняйте
регистр 1 имеет адрес = 0 и т.д.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 20:13   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus

Цитата:
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
Арктика прошила привода с заводских настроек изменив только скорость на 19200.
Во вложении адреса регистров из инструкции арктики и оригинальый документ на белимо в pdf.
Данные смотрю в режиме отладки через Ethernet.
В документах адреса правильные - в карте SMH полная лабуда.
Все адреса у Вас с нуля начинаются а не 40001
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 20:17   #7
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а зачем адреса в формате 4**** когда явно указано 1, 2, 3..
меняйте
Тут производитель сказал что они столбец так назвали не корректно. это порядковые номера не более того )).
Во вложении через модлук получаю вполне корректные данные по регистрам 40001-40007
Что не так в лоджике делаю не понял.
Изображения
Тип файла: jpg регистры.jpg (291.5 Кбайт, 56 просмотров)
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 20:22   #8
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
В документах адреса правильные - в карте SMH полная лабуда.
Все адреса у Вас с нуля начинаются а не 40001
Поясните? вроде как с 40001. Если мне зрение не подводит.
Изображения
Тип файла: jpg карта памяти.jpg (122.4 Кбайт, 47 просмотров)
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 20:30   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus

Цитата:
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
Поясните? вроде как с 40001. Если мне зрение не подводит.
В приводе однако адреса, как и в двух документах.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 20:32   #10
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus

Надо было сразу по пробывать адреса 0,1,2,3 и т.д.


По 40001 и т.д. не отвечает.

Но от докуметации немного в ступоре.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 20:38   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus

Цитата:
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
По 40001 и т.д. не отвечает.
и не должен - честно отлуп дает.

Цитата:
Но от докуметации немного в ступоре.
Да вроде все явно указано на четвертой странице. Да и на картинке от Арктики.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 20:39   #12
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus

Не так много опыта работы с модбасом

Да а про 4 страницу стыдно. глаз уже видать замылился.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 21:03   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus

Цитата:
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
Тут производитель сказал что они столбец так назвали не корректно. это порядковые номера не более того )).
Во вложении через модлук получаю вполне корректные данные по регистрам 40001-40007
Что не так в лоджике делаю не понял.
абсолютная и относительная адресация
http://gpa.ru/ZOND/documents/pdf/uso_modb.pdf стр.7 табличка


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2020, 20:33   #14
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
абсолютная и относительная адресация
http://gpa.ru/ZOND/documents/pdf/uso_modb.pdf стр.7 табличка
При много благодарен, за нужную и полезную литературу.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2020, 08:19   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus

в документациях и учебниках авторы почему-то часто экономят буквы, типа это и так известно...

напишу еще раз.

абсолютная адресация:
каждая функция модбаса по-умолчанию привязана к конкретному диапазону адресов
см.табличку на стр 7

поэтому часто делают относительную адресацию от нуля или от единицы.
поэтому глядя на документацию, тому кто это знает, становится понятно какую где применили.
если адреса всех регистров заданы как-то так 0..100, 200..300 и т.д., то это отностительная
а если 400001 и тд. то абсолютная
поэтому в программном сканере у вас запись такая, там абсолютная, а в контроллере карта уже д.б. 0,1,2,3 и т.д. тут используется относительная


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 20.02.2020, 16:01   #16
frost
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2G не видит привод belimo по modbus

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в документациях и учебниках авторы почему-то часто экономят буквы, типа это и так известно...

напишу еще раз.

абсолютная адресация:
каждая функция модбаса по-умолчанию привязана к конкретному диапазону адресов
см.табличку на стр 7

поэтому часто делают относительную адресацию от нуля или от единицы.
поэтому глядя на документацию, тому кто это знает, становится понятно какую где применили.
если адреса всех регистров заданы как-то так 0..100, 200..300 и т.д., то это отностительная
а если 400001 и тд. то абсолютная
поэтому в программном сканере у вас запись такая, там абсолютная, а в контроллере карта уже д.б. 0,1,2,3 и т.д. тут используется относительная
Несмотря на то что не дописывают, вполне стало понятно. Так что вопрос по переменным закрыт. Там конечно много вопросов еще может возникнуть.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024