Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 31.01.2018, 16:49   #1
neiiron
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)

Добрый день,
Контроллер SMH4+MC+2 модуля MR. Проект создан при помощи конструктора, переделан только основной экран - нарисована мнемосхема установки, добавлено 2-а тренда температуры и влажности. На объекте в течении дня происходит зависание и перезагрузка контроллера, в журнале аварий - ошибка ядра. Проблема возникала при срабатывании одного из дискретных датчиков (проверяли диф.манометры), пролистывании меню настроек и один раз произвольно перезагрузился. Питание не проседает (стабильно 24,5VDC), никаких линий связи Modbus или Eth нет. Линии 24V в щите отделены от 230V (в отдельных к/каналах). Шлейф к МС и MR отдельно от жгута проводов идущих на дверь. В чем может быть проблема? Logic 3.28.085. Проект могу выслать.
Изображения
Тип файла: jpg SMH4_Ошибка ядра.jpg (406.3 Кбайт, 205 просмотров)
Тип файла: jpg основной экран.jpg (320.7 Кбайт, 257 просмотров)
Тип файла: jpg тренд.jpg (267.6 Кбайт, 177 просмотров)
neiiron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 16:54   #2
ZelStar
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Я бы первым делом обновил firmware.frw на актуальную версию
ZelStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 18:46   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Обновиться стоит, но это не всегда помогает.
Это общая ошибка, означающая прекращение обмена данными между супервизором и центральным процессором. Сбой бывает как с одной стороны, так и с другой. Ещё такая ситуация наблюдается в помехах. Например, рядом с источниками электромагнитного поля или излучения.

Как бороться - пока ещё нет у нас рецепта. Могу только порекомендовать защитить прибор от помех. Использовать ферритовые кольца на линии питания и на дискретных входах. Проверьте, что земля не соединена с занулением, и что защитная земля - это действительно земля.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 15:44   #4
neiiron
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

firmware.frw обновлена до актуальной. Заземление щита автоматики и силового оборудования на объекте есть. Земля выполнена отдельным проводником из ВРУ. Заземляющее устройство относительно новое. Будем понаблюдать. Спасибо за советы.
neiiron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 19:03   #5
neiiron
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Обновиться стоит, но это не всегда помогает.
Это общая ошибка, означающая прекращение обмена данными между супервизором и центральным процессором. Сбой бывает как с одной стороны, так и с другой. Ещё такая ситуация наблюдается в помехах. Например, рядом с источниками электромагнитного поля или излучения.

Как бороться - пока ещё нет у нас рецепта. Могу только порекомендовать защитить прибор от помех. Использовать ферритовые кольца на линии питания и на дискретных входах. Проверьте, что земля не соединена с занулением, и что защитная земля - это действительно земля.
Проблема не устранена, заменили контроллер на другой, результат тот-же. Остается попробовать защититься от помех. Ферритовое кольцо на питание SMH4 - это понятно, а дискретные выходы только SMH нужно оснастить кольцами или МС и MR тоже? и как быть со шлейфами? на них тоже нужно?
neiiron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 19:15   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от neiiron Посмотреть сообщение
Проблема не устранена, заменили контроллер на другой, результат тот-же. Остается попробовать защититься от помех. Ферритовое кольцо на питание SMH4 - это понятно, а дискретные выходы только SMH нужно оснастить кольцами или МС и MR тоже? и как быть со шлейфами? на них тоже нужно?
Идеально - выяснить, по какой линии прёт помеха (или вообще по воздуху) и защититься.

Иначе только бомбометание по площадям. Защищаем всё от всего.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 17:36   #7
neiiron
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Помеху выявить не удалось, пришлось применить "бомбометание по площади": поставили фильтр на питание частотника, заменили кабель от частотника до двигателя на кабель с более добротным экраном, гальванически развязали все дискретные входы при помощи реле. Делали в перечисленной последовательности, частотник оказался не виноват, помеха откуда-то извне, но реле помогли. Работает неделю без самопроизвольной перезагрузки. Спасибо за советы и помощь.
neiiron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 18:27   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от neiiron Посмотреть сообщение
Помеху выявить не удалось, пришлось применить "бомбометание по площади": поставили фильтр на питание частотника, заменили кабель от частотника до двигателя на кабель с более добротным экраном, гальванически развязали все дискретные входы при помощи реле. Делали в перечисленной последовательности, частотник оказался не виноват, помеха откуда-то извне, но реле помогли. Работает неделю без самопроизвольной перезагрузки. Спасибо за советы и помощь.
вообще все входы развязывали, в т.ч. и МС и СМШ4 и МР?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 19:13   #9
neiiron
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

в проекте только МС использован, 6 входов уходили к датчикам (диф.манометры и термостаты) на установку - их развязали через контакты реле. Входы SMH использованы для переключателей в щите - их не трогали.
neiiron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 11:44   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от neiiron Посмотреть сообщение
Помеху выявить не удалось, пришлось применить "бомбометание по площади": поставили фильтр на питание частотника, заменили кабель от частотника до двигателя на кабель с более добротным экраном, гальванически развязали все дискретные входы при помощи реле. Делали в перечисленной последовательности, частотник оказался не виноват, помеха откуда-то извне, но реле помогли. Работает неделю без самопроизвольной перезагрузки. Спасибо за советы и помощь.
Можете ли показать схему щита? У вас объединены "земли" питания и дискретных входов?

Просто удивляет такое поведение прибора. Поскольку гальваническая изоляция оптопарами есть у дискретных входов. Незначительная ёмкостная связь присутствует в источнике питания для дискретных входов, поскольку он тоже импульсный. Но это не должно оказывать такого эффекта. По крайней мере, у нас на тестировании были разные схемы питания дискретных входов, и разницы замечено не было.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 12:07   #11
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Опишите свой объект более подробно. Можете прислать письмо на почту техподдержки suрроrt@sеgnеtiсs.соm
Скачки продолжаются.
Заменил контроллер. Стало еще хуже. Перезагрузки раз 5 в час. В конце концов он просто завил и перестал отвечать на тач.
Поменял на SMH2Gi таки работает уже 3 дня.
Старый добрый контроллер более помехозащищен чем новый?
Для дальнейших экспериментов нет времени.Надо работу заказчику предъявлять. Грустно то, что нужно на данном объекте поставить еще 5 щитов, а SMH2Gi всего один.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 12:41   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Поменял на SMH2Gi таки работает уже 3 дня.
Старый добрый контроллер более помехозащищен чем новый?
На самом деле два ответа на ваш вопрос.

1) Да, старый более помехозащищённый

2) Новый с пятикратным запасом выполняет требования группы ЕМС наивысшей сложности

Запас пятикратный, т.е. на его месте в конкретном шкафу конкретного объекта вообще мало кто нормально сможет работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 13:06   #13
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На самом деле два ответа на ваш вопрос.

1) Да, старый более помехозащищённый

2) Новый с пятикратным запасом выполняет требования группы ЕМС наивысшей сложности

Запас пятикратный, т.е. на его месте в конкретном шкафу конкретного объекта вообще мало кто нормально сможет работать.
Арсений тогда вопрос:
Старый более помехозащищенный по питанию?
Или по всем подводящим линиям?

Тут разница в цене будет существенная. Мне блок питания искать нормальный или вообще как то схему щита переделывать. Или то и другое.
Да и на этом месте работал щит VTC с контроллером Карел. Проблем не было.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 13:14   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Арсений тогда вопрос:
Старый более помехозащищенный по питанию?
Или по всем подводящим линиям?
По воздуху.

Но это малосущественно, т.к. разные виды помех (частоты и энергии) могут по пути трансформироваться из одной в другую.

Например, прилететь по питанию, потом по какой-то счастливой случайности рассеяться в фильтрующих дросселях так, что по воздуху из дросселей попасть на дисплей и вызвать миллион нажатий пальцем в разных точках дисплея.

Вроде как прилетела по питанию, а вроде как отказал дисплей. Да и не отказал вовсе, т.к. фильтр поймал и отсеял множественные нажатия, но сенсор перестал ловить также и реальные нажатия. Полное ощущение, что контроллер завис и не реагирует.

Всё сложно обычно. Действовать нужно либо ковровой бомбардировкой, изолируя всё и вся, либо, если есть время, искать источник помехи. Зная источник, можно предположить, от чего и как нужно защищаться. Иногда даже достаточно оказывается кабель в другой сальник шкафа завести.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 13:17   #15
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Старый более помехозащищён, чем новый. Это да.
Однако, вам всенепременно следует разбираться с помеховой обстановкой на объекте, потому что контроллеры просто так не перезагружаются. И у нас есть рекомендации. Ответьте на моё предыдущее сообщение, и я, вероятно, смогу дать вам конструктивные рекомендации.

Вы не первый, с такой проблемой. Опыт решения этого вопроса в техподдержке есть. Эксперименты проводили уже.
Ничего особенного в объекте нет. Это ресторан, крупный. Много холодильного оборудования. Щит управляет приточной системой с 3-я ККБ (холода надо много). Есть частотный регулятор на 4квт LS5a.
То есть ничего особенного. Просадок по питанию нет. Земли все проверены даже на кабели частотника.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 13:21   #16
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По воздуху.

Но это малосущественно, т.к. разные виды помех (частоты и энергии) могут по пути трансформироваться из одной в другую.

Например, прилететь по питанию, потом по какой-то счастливой случайности рассеяться в фильтрующих дросселях так, что по воздуху из дросселей попасть на дисплей и вызвать миллион нажатий пальцем в разных точках дисплея.

Вроде как прилетела по питанию, а вроде как отказал дисплей. Да и не отказал вовсе, т.к. фильтр поймал и отсеял множественные нажатия, но сенсор перестал ловить также и реальные нажатия. Полное ощущение, что контроллер завис и не реагирует.

Всё сложно обычно. Действовать нужно либо ковровой бомбардировкой, изолируя всё и вся, либо, если есть время, искать источник помехи.
Источник помех даже если я и найду, это будет стороннее оборудование. Менять его никто не будет. Так как на объекте работают щиты на старом Киботе и все нормально.
Если я модуль расширения МС перенесу на din рейку это может повысить помехоустойчивость?


Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Когда установка остановлена - тоже зависает и перезагружается?
Это проверить пока нельзя. Все работать должно вечно. Температурный режим в помещении надо поддерживать.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 13:24   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Источник помех даже если я и найду, это будет стороннее оборудование. Менять его никто не будет. Так как на объекте работают щиты на старом Киботе и все нормально.
Если я модуль расширения МС перенесу на din рейку это может повысить помехоустойчивость?


Добавлено через 1 минуту


Это проверить пока нельзя. Все работать должно вечно. Температурный режим в помещении надо поддерживать.
Я там дописал, но уже поздно)

Вот: Всё сложно обычно. Действовать нужно либо ковровой бомбардировкой, изолируя всё и вся, либо, если есть время, искать источник помехи. Зная источник, можно предположить, от чего и как нужно защищаться. Иногда даже достаточно оказывается кабель в другой сальник шкафа завести.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 13:30   #18
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Это проверить пока нельзя. Все работать должно вечно. Температурный режим в помещении надо поддерживать.
Простые методы: дать поработать с открытой дверцей шкафа.
Ферритовый фильтр по питанию поставить. Один из наиболее эффективных методов.
Изображения
Тип файла: jpg photo_2018-03-15_13-51-50 (2).jpg (95.4 Кбайт, 130 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2018-03-15_13-51-50.jpg (88.2 Кбайт, 86 просмотров)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 13:43   #19
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Простые методы: дать поработать с открытой дверцей шкафа.
Ферритовый фильтр по питанию поставить. Один из наиболее эффективных методов.
Попробую найти фильтры. Поэкспериментирую. Отпешусь
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 13:49   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Если я модуль расширения МС перенесу на din рейку это может повысить помехоустойчивость?
Это её изменит. С одной стороны, сильно укоротятся кабельные трассы внутри шкафа. Особенно это касается взаимодействия релейных выходов с аналоговыми входами и питанием контроллера.

С другой стороны, появится кабель между модулем и контроллером, который сам нахватать может.

Если помеха изначально прибегает по низковольтным проводам (24В), то станет много лучше. Если прибегает по высоковольтным (220В), то может стать хуже.

В принципе, перенос модуля на рейку - это хорошее решение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 14:23   #21
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это её изменит. С одной стороны, сильно укоротятся кабельные трассы внутри шкафа. Особенно это касается взаимодействия релейных выходов с аналоговыми входами и питанием контроллера.

С другой стороны, появится кабель между модулем и контроллером, который сам нахватать может.

Если помеха изначально прибегает по низковольтным проводам (24В), то станет много лучше. Если прибегает по высоковольтным (220В), то может стать хуже.

В принципе, перенос модуля на рейку - это хорошее решение.
Вы с БП не экспериментировали? Есть в них разница. Стоит дешевый Шнайдер. Судя по цене там вообще ничего внутри нет. Хочу поставить ОВЕН для тяжелых условий.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 15:24   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Вы с БП не экспериментировали? Есть в них разница. Стоит дешевый Шнайдер. Судя по цене там вообще ничего внутри нет. Хочу поставить ОВЕН для тяжелых условий.
От овеновских БП у меня лично плохое впечатление. Возможно, они уже исправились, но было всё не очень.

Но осторожно, БП может быть и не при чём сейчас.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 16:37   #23
ZelStar
Member
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 65
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Простые методы: дать поработать с открытой дверцей шкафа.
Ферритовый фильтр по питанию поставить. Один из наиболее эффективных методов.
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, размерами феррита (длина, внутренний/внешний диаметры).
Насколько он исправил ситуацию?
ZelStar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 09:06   #24
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от ZelStar Посмотреть сообщение
Добрый день!
Поделитесь, пожалуйста, размерами феррита (длина, внутренний/внешний диаметры).
Насколько он исправил ситуацию?
в принципе годится любое ферритовое кольцо в которое пролезет несколько витков питающего кабеля или несколько витков его жил, без кабельной оболочки. плотно мотаете на кольцо кабель, закрепляете намотанное, и получаете простейший синфазный фильтр.
все это легко гуглится.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 16:27   #25
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Победил.
Заменил блок питания. Стоял ABL8MEM24012 шнайдер. Судя по всему это бытовуха.
Установил ABL8REM24030.
Намотал два ферритовых кольца по питанию. Но и без колец перегрузка прекратилась. Кольца взял с ненужного компьютерного аудио кабеля.
Так, что не экономьте на БП.
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 17:11   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Победил.
Заменил блок питания. Стоял ABL8MEM24012 шнайдер. Судя по всему это бытовуха.
Установил ABL8REM24030.
Намотал два ферритовых кольца по питанию. Но и без колец перегрузка прекратилась. Кольца взял с ненужного компьютерного аудио кабеля.
Так, что не экономьте на БП.
Похоже БП реагировал на помеху и начинал беспощадно что-то делать с питанием.

Возможно, банально его проваливал иногда, вот контроллер и перезагружался.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 20:32   #27
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Победил.
Заменил блок питания. Стоял ABL8MEM24012 шнайдер. Судя по всему это бытовуха.
Установил ABL8REM24030.
Намотал два ферритовых кольца по питанию. Но и без колец перегрузка прекратилась. Кольца взял с ненужного компьютерного аудио кабеля.
Так, что не экономьте на БП.
возможно БП был на своем токовом пределе и возбуждался из-за каких-то событий.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 14:12   #28
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)

Trim5 и SMH4 построены на базе процессора TI SITARA AM3354, это ARMv7 и ядро Cortex-A8.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 14:14   #29
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
ЧЁ далать то?
Тут я вижу только два варианта:
1) перейти на не-линуксовые Сегнетиксы (причину - я написал чуть выше).
2) перейти на ICP-DAS ViewPac (только не 25-ю серию - их тач живет своей жизнью в условиях электростатических полей) или Siemens (их промки вполне устойчивы к электрическим и электромагнитным полям)...




Добавлено через 3 минуты

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Trim5 и SMH4 построены на <....>ARMv7
А с помехоустойчивостью у него как? Как у SMH2Gi?
(нет у меня больше доступа к установке с ТВЧ... а жаль!)
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 14:19   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Помните, много лет назад я писал, что SMH2 прекрасно работают в установках с ТВЧ? Работают! Помните, с выходом SMH2Gi я дополнил, что никогда не поставлю на ответственные применения линуксовый контроллер (потому что линух "на ура" виснет от помех, создаваемых ТВЧ).
Это естественно, что более тонкие технормы хуже работают в помехах. Но.

Но SMH4 с 300% запасом выполняет нормы про ЭМС группы А - самой жёсткой.

SMH2G тоже выполняет, но с мЕньшим запасом.

Т.е., если говорить строго технически и строго нормативно, это говорит только о несоответствии объекта общепромышленным нормам по группам ЭМС.

Приведу простой пример: вокруг АЭС и внутри общехозяйственных помещений АЭС радиоактивный фон зачастую ниже природного. У вас дома радиации может быть в 10 раз больше, чем на АЭС. Таковы требования отраслевых стандартов.

Если офис выполнен по каким-нибудь спецТУ - без проблем. Но для спецТУ должны проектироваться спецТУ и на применение любой техники внутри объекта.

Говоря простым человеческим языком, либо проблемы в построении и/или содержании офиса, либо контроллер применили там и/или таким образом, каким делать этого было нельзя. Не прокатило на этот раз.

Мы, конечно же, рассмотрим этот случай и максимально поможем человеку с его проблемой, если он предоставит всю нужную информацию и выполнит все наши указания, но изначальная проблема озвучена мною выше: не прокатило. Нужно отталкиваться именно от этого, а не от того, что автоматика - овно (с).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024