|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.11.2022, 17:02 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Циклическая перезагрузка Matrix
Добрый день!
Имеется Matrix-1020-90-0 Sn №613106. (приобретен во второй половине 2020г) Преамбула: Был отформатирован, обновлен, залита программа и установлен на объект. Ориентировочно через полтора года начали "отвлаливаться" Ain по очереди, потом начала появляться ошибка по элементу питания и прочие. После поиска по симптомам на форуме свели круг причин до глюка супервизора. По руководству с форума был обновлен супервизор, заново залита программа - все заработало в штатном режиме. Через месяц заказчик отзванивается и сообщает, что контроллер неисправен. Неисправность: Контроллер начал уходить в циклическую перезагрузку. Загорается белый (сиреневый светодиод)-> загорелся синий светодиод-> щелчок замыкания реле->загорается и горит зеленый светодиод-> снова щелчок-> Загорание экрана с надписью Matrix и строка состояния (заполняется на 1/5) -> перезагрузка -> повторный цикл. Что было предпринято (приписка "без эффекта"- проблема осталась): 1. Перезагрузка по питанию - без эффекта; 2. Включение после продолжительного отсутствия питания - без эффекта; 3. Запуск от питания USB, без внешнего питания - без эффекта; 4. Перевод контроллера в режим программирования. По началу не хотел форматироваться с ошибкой "Ошибка обновления". Спустя некоторое количество попыток и исследования форума - получилось отформатировать. - Без эффекта.; 4.1 После форматирования в одну из очередных попыток перезагрузки запустилась записанная ранее в контроллер программа, дата и время текущие, не сбиты. Не берусь точно утверждать, до или после форматирования запустился, поскольку вводит в заблуждение факт что программа не стерлась. 5. После "удачного" форматирования удалось накатить обновление (через "поиск и обновление"-> "обновить ядро") - без эффекта. P.S. все манипуляции проводились на импровизированном стенде, с проверенным кабелем (которым прошивались другие контроллеры), на ноутбуке с которого прошиваются остальные контроллеры, с отсоединенными внешними клеммами (кроме питания). В какую сторону копать далее, либо какие манипуляции можно произвести? |
06.11.2022, 20:10 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
В системное меню можно зайти?
Попробуйте сначала через системное меню два-три раза сбросить контроллер до заводских настроек, а после этого уже форматировать контроллер - именно форматировать (не обновлять!) |
07.11.2022, 04:44 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
В системное меню не получается попасть, контроллер не успевает прогрузиться до этого этапа
|
07.11.2022, 09:42 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
под крышкой есть кнопка reset. в мануале есть инструкция, как сделать сброс на заводские.
|
07.11.2022, 11:20 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Какая версия ПО контроллера?
Какая версия ПО SMlogix? Можете на видео показать повторение проблемы? В режиме программирования контроллер не перезагружается? И нужно контроллер именно форматировать из актуальной версии SMlogix, без обновления. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.11.2022, 11:47 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Все манипуляции проводились с последней версией SMLogix (3.34.0182).
Версию ПО контроллера точно определить не удается - нет доступа в сис.меню, но последний раз прошивался версией 3.34.0102(4) вроде. В режиме программирования контроллер держится как влитой (не перезагружается, индикатор горит красным, не мигая) Видео есть, каким образом переслать? Контроллер форматировался из последней версии Лоджик, без обновления ("поиск и обновление"-> "обновить ядро"-> "форматировать"), через принудительный ввод в режим программирования Добавлено через 3 минуты Цитата:
Цикл ребута ориентировочно 5-6 сек |
|
07.11.2022, 12:06 | #7 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||
07.11.2022, 12:15 | #8 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
[QUOTE=Ilya J.;78907]Отформатируйте именно из последней версии.
Повторюсь: попытки форматирования и прочее проводились из последней актуальной версии 3.34.0182. На момент выхода из строя последняя версия была 3.34.0102 (под ней перезаливался супервизор) Добавлено через 5 минут Цитата:
https://cloud.mail.ru/public/aVWR/rPQgFXZ2Y |
|
07.11.2022, 13:08 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Цитата:
выключить питание плк на пять минут зажать кнопку reset подать питание на плк удерживая кнопку 10сек. м.б. конечно уже что-то поменялось... |
|
07.11.2022, 14:22 | #10 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Цитата:
Добавлено через 26 секунд А программу увидеть получилось только один раз? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
07.11.2022, 14:42 | #11 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
По факту, 2 раза:
Первый, после того, как поставил контроллер на наш стенд, и после нескольких циклов он пробился и загрузился, потом после снятия питания снова ушел в циклический ребут. Второй, спустя несколько месяцев (вчера, когда руки дошли), аналогично, спустя множество циклов принудительной перезагрузки- стартанул, но после снятия питания- снова циклический ребут. Пробовал повторить результат, и на "холодный старт" спустя сутки, и на "горячий", повторить не удалось. В период, когда он прогрузился- ни каких системных ошибок не было (кроме отсутствия внешнего хранилища, sd карта извлечена была). Через вебморду так же подключился. Сейчас попробую еще потыркать, и если стартанет- снять архивы. P. S. При снятии верхней крышки для проверки элемента питания, смутил один конденсатор на сборке, такое ощущение, что его немного "вздуло". Может быть причиной? Могу еше тепловизором работающую плату пофоткать |
07.11.2022, 15:15 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Покажите?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.11.2022, 15:35 | #13 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
https://cloud.mail.ru/public/UbCf/8vCDKF7dp
Тот, что ближе к разъемам подключения модуля расширений Добавлено через 7 минут В РЭ v1-11 описана другая процедура. Попробовал Вашим методом - перешел в режим программирования |
07.11.2022, 16:02 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Цитата:
или каким-нибудь из предыдущих.. иногда такое помогает |
|
07.11.2022, 16:08 | #15 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
пробовал - без результата.
Такое ощущение, что не программный ребут идет, а аппаратный. Пофоткал тепловизором, нагретый только процессор. Через полчаса снова отфоткаю. P.S. фото с тепловизора в папке по ссылке выше (основная плата, первое фото- лицевая сторона со снятыми кнопками, вторая - оборотная сторона) |
07.11.2022, 16:12 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
По-моему конденсатору не очень хорошо. Я бы сдал на диагностику.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.11.2022, 16:20 | #17 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
|
07.11.2022, 16:59 | #18 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Заметил еще аспект (ранее не наблюдалось):
При подключении внешнего питания и последующем подключении USB, переводим контроллер в режим программирования, в этом режиме он находится "устойчиво". Стоит только снять внешнее питание - контроллер сразу же перезагружается. При наличии только питания USB либо внешнего - контроллер находится в режиме программирования устойчиво. Т.е при переходе питания c внешнего на USB происходит ребут. Ранее такого не замечал, на этом и на других контроллерах. |
07.11.2022, 18:07 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Цитата:
Добавлено через 58 секунд +100500 я бы начал с его замены. |
|
05.01.2023, 15:20 | #20 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Так чем дело то закончилось? А то мне прислали с объекта видео с таким же поведением контроллера.
__________________ RTFM |
06.01.2023, 08:29 | #21 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
|
27.02.2023, 19:32 | #22 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Здравствуйте!
Проблема с Matrix 1020-90. Периодически (примерно раз в 1-2 часа) уходит в перезагрузку. К контроллеру подключен модуль FMR1021 и MRL3000. Индикация и активность порта LAN (модуль NA-018) есть, но энергонезависимые данные блоков EEPROM были некорректны (ранее были другие). Аналоговые входы показывали 0. К контроллеру можно было подключиться в режиме отладки и посмотреть выполнение программы. От микро USB не запускается, только от БП. Первый раз наблюдаем такую проблему, ПЛК эксплуатируется пол года примерно. Что пробовали: 1. Перезагрузка по питанию. 2. Форматирования из свежей версии лоджика (3.34.0182, еще хотим из 0211 попробовать) Форматирование и перезагрузка не помогли. Подскажите как починить данный матрикс? Что может быть? |
27.02.2023, 19:47 | #23 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Цитата:
Цитата:
182й - не помню. |
||
28.02.2023, 11:30 | #24 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
28.02.2023, 18:14 | #25 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Цитата:
211ю версию только поставил, ничего не могу сказать про нее. Добавлено через 3 минуты Вроде раньше белый горел. Точно не помню. После форматирования горит зеленый при работе от питания 24В ,при подключении дополнительно usb - загорается синим. Если запитывать только от USB - вообще никаких светодиодов не горит, не запускается. |
|
28.02.2023, 18:28 | #26 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 113
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Если горел белый, то это в корне меняет ситуацию: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5982 . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.02.2023, 18:48 | #27 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Цитата:
Судя по проблеме форматировать предпочтительней. Форматнул из 0211й. Контроллер был куплен в 2022м году, произведен соответственно точно до февраля 2023го. |
|
27.09.2023, 08:39 | #28 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 27.09.2023 в 11:20 Причина: Кривое цитирование |
|
27.09.2023, 11:20 | #29 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 113
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Сообщение №21.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.09.2023, 11:23 | #30 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Циклическая перезагрузка Matrix
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|