Есть SMH-4
На столе:
1 тач работает корректно.
2 подключаем модем-тач работает корректно.
3 подключаем ПК через кабель изернет -тач работает корректно.

Устанавливаем в пластиковый бокс (монтируем щит)
1тач работает корректно
2 подключаем модем-тач не работает корректно.
3 подключаем ПК через кабель изернет -тач не работает корректно.

делаем любую процедуру 2 или 3 теряем тач.

выражается в самопроизвольном нажатиях, или не срабатывают кнопки.

в инструкции вывод GND задействован для сетей RS-485, RS-232

Как правильно сделать заземление?
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2022, 11:35   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 заземление

Цитата:
Сообщение от senkiivan Посмотреть сообщение
Есть SMH-4
выражается в самопроизвольном нажатиях, или не срабатывают кнопки.
Единственное преимущество резистивных тач-панелей перед ёмкостными - это для ложных срабатываний нужно чуть ли не физически пробивать зарядом разделительные плёнки между слоями. Будьте осторожны, в очередной раз тач просто откажет по причине физического разрушения.



Цитата:
Сообщение от senkiivan Посмотреть сообщение
Есть SMH-4
в инструкции вывод GND задействован для сетей RS-485, RS-232
Как правильно сделать заземление?
У вас сейчас ситуация, что вы спрашиваете "Я засовываю руку в мясорубку, какие перчатки мне надеть, чтобы не перерубило пальцы?".

Вам не "контроллер заземлять" нужно, вам нужно искать, где что у вас "коротит" вне контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2022, 12:05   #3
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH-4 заземление

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
.

Вам не "контроллер заземлять" нужно, вам нужно искать, где что у вас "коротит" вне контроллера.
Всё оборудование на столе (прогонка)
Собираю без пластикового корпуса - всё работает корректно.

Упаковываю в корпус начинает тач хандрить.
Напрашивается наведенная статика.

На пром оборудование статика убирается заземлением.

Был бы на ПЛК вывод заземление вопросов бы не было.

Минус 24В заземлять можно/нужно?


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Вам не "контроллер заземлять" нужно, вам нужно искать, где что у вас "коротит" вне контроллера.
SMH4, модем ICM, блок питания 24VDC, автомат, кабель USB , антенна . Ноутбук.
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 09:42   #4
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH-4 заземление

Решил проблему так.

Уложил оплётку от экранированного кабеля по периметру вырезанного отверстия под СМН , и заземлил.(можно проклеить алюминиевым скотчем , у меня крышка прозрачная, поэтому оплётка)

Дин рейки внутри щитка заземлил.

Всё - тач СМШ работает чисто без ложных срабатываний.

Полчаса работы нет проблемы.

Добавьте в РЭ при установке в пластиковые щиты, раз нет вывода заземление на самом СМШ.
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 09:57   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 заземление

как интересно. тач у смш4 резистивный же...


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 10:19   #6
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH-4 заземление

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
это для ложных срабатываний нужно чуть ли не физически пробивать зарядом разделительные плёнки между слоями. .
.
Предполагаю наведенную статику. (от расчёски тоже искры летят , хотя пробой сухого воздуха 2 кВ/мм)

Поэтому и заземлил ,чтобы было куда заряду стекать не накапливаясь.

Экран ловит первый по рамке вокруг дисплея. отрабатывали кнопки по краю экрана.

черная, полупрозрачная, пластиковая крышка.
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 11:24   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 заземление

Какой серийный номер контроллера? Если вас не затруднит, снимите видео, где тач не работает, и где, после ваших манипуляций - работает.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 11:34   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-4 заземление

Цитата:
Сообщение от senkiivan Посмотреть сообщение
SMH4, модем ICM, блок питания 24VDC, автомат, кабель USB , антенна . Ноутбук.
Если в системе есть модем, то антенный кабель должен проходить максимально далеко от остальных кабелей. И внимательно нужно следить за его качеством.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2022, 09:13   #9
senkiivan
Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH-4 заземление

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И внимательно нужно следить за его качеством.
Антенна- Антей 906 swa с кабелем 3м.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какой серийный номер контроллера? Если вас не затруднит, снимите видео, где тач не работает, и где, после ваших манипуляций - работает.
Арсений предупредил о повреждении тача ,при работе с ложными срабатываниями.
senkiivan вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024