#1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 223
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Здравствуйте! Имеется SMH4 и 3.32.0161. Скачал 3.32.0163, из-под него отформатировал контроллер, при попытке залить проект пишет, что идет загрузка, спрашивает заменить ли уставки, пароль и тд, но проект не загружает в итоге и никакой ошибки не выдает. На экране контроллера "no project". Сбрасывал до заводских, форматировал несколько раз - не помогает. Установил 3.32.0157 (т.к. 3.32.0161 потерялся дистрибутив), отформатировал, проект загрузился. Проект загружал сначала конкретный, потом создал просто какой-то, разницы не было.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 854
Благодарил(а): 224 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 091
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
232 раз(а) в 229 сообщениях
|
![]()
Ожидаем новый релиз, проблему локализовали и исправили.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 25.01.2021 в 12:26 |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 223
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Спасибо, вернулся на 3.32.0161, всё работает.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Стоял 3.32.0.157 на компе домашнем. Неспешно писал программу для Pixel, которую начинал ещё летом. Обкатывал её большей частью на 2Gi (логику работы).
На днях лоджик начал сильно виснуть и тормозить. Вечное окно "Подождите, идет загрузка данных" при загрузке проекта в отладке и закрывался раза с 5 через диспетчер задач. Думал косяк в лоджике, обновил до 3.32.0.170. При загрузке проекта начал перезагружаться 2Gi с надписью "ядро лоджика убито", на экране картинка с пингвином и красный индикатор моргает, без системных ошибок. Отформатировал его из новой версии, ничего не поменялось. Подумал что проблемы из за того, что пишу для Pixel, а для проверки дома меняю тип контроллера на 2Gi. Попробовал новый проект создать на 2Gi, 3 логических блока, а он грузит проект раза с 3-4 и отладка то работает, то отваливается. Сегодня поеду на объект с ноутом, в котором на днях восстановил работу лоджика, посмотрим как на pixel будет работать. Сегодня как раз наладку на объекте начинаю |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 091
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
232 раз(а) в 229 сообщениях
|
![]()
Давайте решать ваши проблемы последовательно.
Обратите внимание на мою подпись и перейдите по ссылке, выполните рекомендации. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 259
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
163 раз(а) в 160 сообщениях
|
![]() Поставьте 3.28 и куча проблем уйдет. С отладкой особенно. А реально последнее 865-е. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() Добавлено через 2 минуты |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 259
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
163 раз(а) в 160 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 091
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
232 раз(а) в 229 сообщениях
|
![]() Я в основном работаю сейчас на вин7, после вычищения флешка и установки пакета с нашего сайта проблем не имею, SMlogix разных версий переустанавливаю каждый день __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 350
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() А так, просто интересовался программированием и мелочи всякие делал из интереса. Ну и попробовал я вчера 3.28. Даже если в этом формате сохранять, то всё равно старыми версиями не открывает. Программа хоть и не сложная, переделывать как то лень. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 259
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
163 раз(а) в 160 сообщениях
|
![]() Просто надо было проги из 32 версии сохранить в формате 28-й. Зачем что-то переделывать. А уж 28-я позволяет сохранять для 2Gi и Пикселя даже в 23-27-й. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() Добавлено через 4 минуты Сегодня установил версию 3.32.0172. Пару раз загрузился нужный мне проект. Но отладка не работает, такое ощущение что считывает один тик, а дальше висит и считает что соединение есть, а данные не меняются, смарт на контроллере не работает, грузится только экран Линукс-пингвина. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Пробовал 3.28. 3.32 разных версий с сайта. В общем, проект грузится не полностью, в отладке если и подключается то либо отладка не работает, либо работает недолго. При этом экрана смарт нет, только пингвин. Как я определяю что работает недолго? У меня есть счётчик аварий связи с fmr, он досчитывает до 35 в 98% случаев, и в 2% до 36, тик 100мс. Это бывает в случае если как то грузится проект.
Чаще всего лоджик зависает на этапе "подождите загрузка данных" или как то так называется окошко. Закрыть лоджик можно только убив сначала процесс SM Serv exe mobule. Да и когда процесс убъешь лоджик отвисает. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Добавлю ещё, пробовал отключать антивирус и файрволл. Пробовал прямое подключение к ноутбуку и компу. Пробовал самодельным и заводским патч-кордом.
Из версии 3.32.0172 получилось сохранить в 3.28 так что он открылся. Из 3.28 делает вид что загружает проект и подключается к отладке, потом пишет что отладка завершена, контроллер в этот момент пишет Ядро лоджик убито и перезагружается. После перезагрузки подключается отладка, появляются данные отладки и замирают. В 3.28 экран смарт тоже не загружается. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 350
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]() Зайдите на адрес контроллера контроллер в браузере, получается? Если 2Gi используете, конечно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 350
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 854
Благодарил(а): 224 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() Последний раз редактировалось Arsie, 15.03.2021 в 10:51 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 259
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
163 раз(а) в 160 сообщениях
|
![]() Последний раз редактировалось ATS, 14.03.2021 в 21:14 |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#23 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 259
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
163 раз(а) в 160 сообщениях
|
![]() У меня Код:
kernel 2.6.29.963 libs 0.1.889 logix 0.267.256 menu 1.0.1009 modem 0.1.924 qtlibs 0.1.863 skipper 0.1.1107 smconnect 0.1.972 software 265.865 sql 0.0.873 templatelite 1.1.861 |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 350
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]() Этим мы проверим, сосредоточена ли проблема в 3.32 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() Проект, который пробую присылал на почту на тему NPN датчика, можете сменить тип контроллера и попробовать загрузить. С тех пор я часть проекта поменял, т.к. ошибок много было. Но ни старая ни последняя версия не грузятся. |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 350
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#29 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 401
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
![]() 1. Отформатировать контроллер из под текущего Лоджика. 2. В Лоджике открыть свойство контроллера (окно устройства, свойства) 3. В окне свойства открыть вкладку "Настройка связи" сделать тест связи. Если связь есть, то: 4. Открываем вкладку "Пароль" и меняем пароль со стандартного на свой. 5. Нажимаем кнопку "Запись" 6. Нажимаем кнопку "Ок" Пробуем залить проект. P.S. Просьба написать, помогло ли. |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 259
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
163 раз(а) в 160 сообщениях
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не открывается проект SMLogix (решено) | YuryDmitrich | SMLogix | 104 | 26.01.2021 16:49 |
Не загружается проект (решено) | dsboss | Вопросы о Matrix | 2 | 25.11.2020 16:29 |
SMConstructor добавляет в проект все, независимо от выбранных параметров (решено) | Владимир | SMConstructor (вентиляция) | 5 | 07.08.2020 12:04 |
Не загружается проект с архивным трендом | kulepov | Вопросы о Trim5 | 7 | 03.10.2019 11:27 |
Проверьте проект, пожалуйста (решено) | razerface | Вопросы о SMH-2G(i) | 4 | 16.06.2017 17:56 |