Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.04.2018, 09:37   #1
TIVAN2
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Счетные входы (решено)

В SMH4 есть счетные входы а описания на них не нашел. Как они работают?
Да и нормального описания я не нашел на счетные входа для МС.
TIVAN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 10:36   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Счетные входы

Достаточное описание лежит в разделе дискретных входов на МС. В остальных приборах счётные входы работают так же, за исключением измерения частоты. Частоту только МС сразу считать умеет.

Но вообще, мне кажется, что это не правильно и описание должно появится в инструкции.

Там для каждого счётного входа 3 блока. Один показывает long накопленное значение счётчика, другой умеет этот счётчик сбрасывать,а третий выдает единицу, когда счётчик сбросился.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 12:23   #3
TIVAN2
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы

Спасибо разобрался. не мешало бы в SMLogix в справку добавить.
TIVAN2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2018, 12:53   #4
dsboss
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы

Хотел уточнить: в РЭ сказано, что счетные входы № 2,3,4, а в программе во вкладке счетные входы пронумерованы 0,1,2. Din2 соответствует нулевому счетному входу и тд?
Изображения
Тип файла: png 2018-11-03_11-45-13.png (10.7 Кбайт, 47 просмотров)
Тип файла: png 2018-11-03_11-44-17.png (28.5 Кбайт, 46 просмотров)
dsboss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 09:12   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Счетные входы

Да


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024