|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.09.2015, 11:14 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Таймер на несколько часов (решено)
Здравствуйте!
При подключении макроса time-to-tic к счетчику CTD(16),я надеялся получить счетчик на несколько часов...Но, по истечении около часа счетчик отключается.Связано ли это с ограничением в 32767 ?Для того чтобы сделать счетчик на 8 часов необходимо ли использовать каскад из таймеров? |
04.09.2015, 11:17 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Таймер на несколько часов
Цитата:
Подробнее: http://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=34 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
04.09.2015, 14:52 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Адрес: Barnaul
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Таймер на несколько часов
Цитата:
Нашел на форуме 32 разрядный счетчик CNTR32.Нужно ли к нему подключать макрос time-to-tic ко входу DI через преобразователь int-long? И будет ли работать данная схема? |
|
04.09.2015, 16:40 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Таймер на несколько часов
Цитата:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=943 Берёте макрос, удаляете преобразование в INT. PS. А что касается схемы, то любая схема хоть как-то работает. Я не знаю, какой смысл вы вложили в неё. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |