Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.10.2014, 12:08   #1
andrei.ozzz
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Потеря связи и уход в иной мир SMH 2G (решено)

Добрый день. При очередной заливке программы в SMH 2G произошел сбой связи. На экране контроллера бала надпись о загрузке проекта, а на экране ПК в SMlogix появилось сообщение о потери связи. Повторные попытки "перезалить" проект ни к чему не привели. После этого было принято решение отключить питание и включить заново. После включения экран перестал гореть, поиски контроллера через Smlogix ни к чему опять не привел. Вытащили батарейку, и "перезалили" ядро. Отключили питание, включили, ни каких реакций, экран погашен, в SMlogix связи нет. Повторили с перепрошивкой, результата нет. Блок питания исправен. В левом нижнем углу у контроллера(где расположены клеммники) горит зеленая лампа. Что то еще можно предпринять? У меня за полгода уже второй такой случай.
andrei.ozzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 12:29   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 340
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потеря связи и уход в иной мир SMH 2G

Цитата
Сообщение от andrei.ozzz Посмотреть сообщение
Добрый день. При очередной заливке программы в SMH 2G произошел сбой связи. На экране контроллера бала надпись о загрузке проекта, а на экране ПК в SMlogix появилось сообщение о потери связи. Повторные попытки "перезалить" проект ни к чему не привели. После этого было принято решение отключить питание и включить заново. После включения экран перестал гореть, поиски контроллера через Smlogix ни к чему опять не привел. Вытащили батарейку, и "перезалили" ядро. Отключили питание, включили, ни каких реакций, экран погашен, в SMlogix связи нет. Повторили с перепрошивкой, результата нет. Блок питания исправен. В левом нижнем углу у контроллера(где расположены клеммники) горит зеленая лампа. Что то еще можно предпринять? У меня за полгода уже второй такой случай.
Ядро нормально перезаливается?

Залить ядро с удалением проекта пробовали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 13:07   #3
andrei.ozzz
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потеря связи и уход в иной мир SMH 2G

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ядро нормально перезаливается?

Залить ядро с удалением проекта пробовали?
Оба раза ядро "перезалилось" нормально, без ошибок. перепрошиваемся через hyperTerminal.

Через SMlogix перепрошивка не работает. Поэтому сброс проекта сделать не можем.
andrei.ozzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 14:53   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 340
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потеря связи и уход в иной мир SMH 2G

Цитата
Сообщение от andrei.ozzz Посмотреть сообщение
Оба раза ядро "перезалилось" нормально, без ошибок. перепрошиваемся через hyperTerminal.

Через SMlogix перепрошивка не работает. Поэтому сброс проекта сделать не можем.
Поищите в папке лоджика "\Program Files\SMLogix\EK\erase-smh2G.sim", загрузите его как ядро, дайте контроллеру минуту постоять, выключите питание на минуту. Включите, дайте ещё минуту постоять.

Далее загружайте обычное ядро.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 09:45   #5
andrei.ozzz
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потеря связи и уход в иной мир SMH 2G

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поищите в папке лоджика "\Program Files\SMLogix\EK\erase-smh2G.sim", загрузите его как ядро, дайте контроллеру минуту постоять, выключите питание на минуту. Включите, дайте ещё минуту постоять.

Далее загружайте обычное ядро.
Спасибо. Сделал все в точности. Контроллер ожил. Берем на заметку этот способ.
andrei.ozzz вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Загрузка проекта в SMH 2G (решено) Neon_3 Вопросы о SMH-2G 4 04.07.2018 23:29
SMH 2G и смс-ки диспетчеру (решено) anonymous Вопросы о SMH-2G 24 29.03.2018 03:05
Проблема зависание 2Gi/MC djaval Вопросы о SMH-2G(i) 108 20.09.2017 18:58
Связь между Pixel и SMH 2G по modbus OTA Связь с внешним миром 1 07.06.2017 13:11
Проблема с EEPROM SMH 2G (решено) lynx Вопросы о SMH-2G 6 21.11.2014 10:03


Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023