Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
03.02.2014, 10:24 | #31 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
|
03.02.2014, 15:23 | #32 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
__________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
04.02.2014, 10:08 | #33 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Затем зайдите на контроллер через SSH клиент и введите команды: # chown admin:admin /var/www/cgi-bin/php-cgi # chmod 0755 /var/www/cgi-bin/php-cgi |
05.02.2014, 22:48 | #34 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
__________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
01.03.2014, 03:59 | #35 |
Member
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Но у меня почему-то не хочет работать с сокетами... php выдает: Fatal error: Call to undefined function socket_create() in /var/www/Phpmodbus/ModbusMaster.php on line 86 т.е. не знает он эту функцию socket_create() vampiryok, Вы какую библиотеку modbus на php использовали? Можете поделиться примерами? |
21.04.2014, 11:27 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
21.04.2014, 14:11 | #37 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.04.2014, 16:28 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Еще вопрос, раз уж тема "про SMH2Gi": есть ли у 2Gi поддержка USB-WiFi роутеров? Если да, то каких? __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
21.04.2014, 16:33 | #39 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.04.2014, 04:40 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
|
23.04.2014, 20:56 | #41 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
День добрый, в процессе работы над проектом возник вопрос с crontab не можем запустить редактор крона по ssh. Подскажите есть ли возможность периодического запуска определенного http адреса? Или запуска крона.
__________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
23.04.2014, 21:01 | #42 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
__________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
24.04.2014, 11:03 | #43 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.04.2014, 10:04 | #44 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
__________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
28.04.2014, 09:06 | #45 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Ну и в догонку, без крона что-то циклически можно делать так: #!/bin/sh while :; do сделать что-то полезное sleep ${нужное количество секунд} done |
14.05.2014, 20:31 | #46 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
В полевых условиях дабы не держать рядом включенный ПК, нужно чтобы страничка обновлялась внутри самого контроллера. на своём линуксе мы этого добились через крон. А тут итог: задача через каждые 10 секунд, запускать Файл "opros.php" залитый в ПЛК __________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
15.05.2014, 10:16 | #47 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
# while :; do /var/www/cgi-bin/php-cgi opros.php ; sleep 10; done |
18.06.2014, 18:54 | #48 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
сдох ПЛК.после каждого сброса питания не видит программу лоджика. пытаемся перезалить люникс, неудачно. не определяется по USB. не видится через 232. __________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
19.06.2014, 09:08 | #49 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
|
19.06.2014, 17:31 | #50 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
точно дело в перемычке.
ядро восставлено. __________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
25.06.2014, 15:11 | #51 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
День добрый.
Решил выложить свой вариантик SCADA на PHP с опросом по modbus TCP. Основная идея - получение XML фаилика на лету из PHP и работа с данными по именам переменных из таблицы контроллера не задумываясь о типах. Ну и дополнительно возможность использования проекта как на борту контроллера так и на внешнем сервере. Файл class_2GiMbusTcp.php сделан на основе раннее указанной французской версии, естественно с доработками. Данные по именам и типам переменных, а также по IP параметрам 2Gi читаются из файла load_files.map проекта. В случае использования на внешнем сервере этот файл нужно скопировать из контроллера в папку scada на сервере. Также в этом случае в файле Data2Gi.php нужно указать IP адрес контроллера (там есть пример в закоментированной строчке) Загрузка файлов описана в в начале темы. И естественно в проекте Лоджика нужно поменять IP параметры контроллера. |
25.06.2014, 16:26 | #52 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.10.2014, 16:07 | #53 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Для diman27.
|
20.10.2014, 17:26 | #54 |
Новичок
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
|
21.10.2014, 09:14 | #55 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Распакуйте прикрепленный архив, скопируйте php-cgi через FTP клиента на контроллер в каталог /var/www/cgi-bin Затем зайдите на контроллер через SSH клиент и введите команды: # chown admin:admin /var/www/cgi-bin/php-cgi # chmod 0755 /var/www/cgi-bin/php-cgi |
21.10.2014, 11:57 | #56 |
Новичок
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Спасибо
|
08.12.2014, 15:28 | #57 |
Новичок
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Здравствуйте, а можно еще в эту версию, добавить функции: utf8_decode, mb_strlen
|
09.12.2014, 10:06 | #58 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Распакуйте прикрепленный архив, скопируйте php-cgi через FTP клиента на контроллер в каталог /var/www/cgi-bin Затем зайдите на контроллер через SSH клиент и введите команды: # chown admin:admin /var/www/cgi-bin/php-cgi # chmod 0755 /var/www/cgi-bin/php-cgi |
09.12.2014, 11:05 | #59 |
Новичок
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Спасибо! Протестим.
|
19.08.2015, 11:39 | #60 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: WEB SCADA на SMH2Gi - демо
Как результат с использованием json ? Очень интересно. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как обнулить /сбросить SMH2Gi | nizercat | Вопросы о SMH-2G(i) | 5 | 27.05.2019 10:27 |
Поговорим о быстродействии контроллеров | Arsie | Библиотека | 2 | 18.07.2016 18:36 |
MODBUS OPS SERVER InSat, SMH2Gi и MOXA5650 8DT | aswserg | Связь с внешним миром | 4 | 20.01.2014 14:19 |
SMH2Gi и удаленная загрузка программы | Max2114 | Вопросы о SMH-2G(i) | 9 | 07.12.2012 06:41 |
SMConnect - количество клиентов в сети SMH2G(i) | the answer | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 0 | 20.09.2012 11:38 |