нужна помощь по работе с Modbus!!!
здравствуйте, помогите настроить модбас, конкретнее надо связать LogicMachine и Matrix1021-70 через COM1 или COM2, что то не получается связать их, объясните пожалуйста как это сделать!!!
|
23.04.2023, 19:55 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
Для начала стоило бы люлей за мультипостинг накавтить.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
23.04.2023, 20:15 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
то обращение можно снести, я не сразу нашел эту ветку
|
23.04.2023, 23:17 | #4 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
для чего существует этот форум? чтобы тебя посылали куда подальше!!!
к кому обратиться??? помощь нужна!!! целый день висит вопрос и никто ничего, что за ерунда!!! |
24.04.2023, 01:19 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
вы бы начали с конкретики
что пробовали что получилось, а что нет п.с. выходные, техподдержка отдыхает поди |
24.04.2023, 04:55 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
Слова "связать их" не являются конкретикой в инженерном смысле, для помощи вам нужна чёткая конкретика, что именно вам нужно получить. Роль контроллера, роль лоджикмашины. Что конкретно вы настраивали в лоджикмашине, какой проект загружен в контроллер. Добавлено через 1 минуту __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.04.2023, 09:38 | #7 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
привет!
мне необходимо связать устройства посредством протокола rs485, LogicMachine и segnetics Matrix 1021-70 LM является шлюзом для отправки(получения) данных в систему KNX провожу сканирование шины RTU и segnetics не обнаруживается вообще, в логах LM пишется invalid CRC, что то с контрольной суммой не так хотя и скорость бод, биты четности и т.д. настроено одинаково на segnetics индикатор RS активен, понимаю что проблема в segnetics что то я неправильно делаю в нем, в инструкциях что описано не помогает. могли бы вы пояснить мне как настроить segnetics чтобы шина все таки отвечала 100%?!! |
24.04.2023, 09:51 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
карта регистров для пискеля у вас есть? |
24.04.2023, 09:54 | #9 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
я тут, на связи помогите провести разбор ситуации!!!
Добавлено через 37 секунд Добавлено через 2 минуты как настроил его в настройках 4 |
24.04.2023, 09:57 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
и как помочь, если от вас инфы нет?
покажите проект для матрикса |
24.04.2023, 09:59 | #11 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
коллега как то настраивал и у него получилось без проблем пробовали вместе, он тоже не понимает почему нет связи Добавлено через 45 секунд Добавлено через 12 минут Добавлено через 14 минут |
24.04.2023, 10:45 | #12 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
|
24.04.2023, 10:49 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
мне нужен рабочий проект который залит в матрикс. и даже не он сам. просто в нём есть карта регистров к которым вы не можете достучаться |
24.04.2023, 10:54 | #14 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
|
24.04.2023, 10:58 | #15 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
|
24.04.2023, 11:10 | #16 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
|
24.04.2023, 11:42 | #17 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
поясните, давайте поработаем вместе! тишиной ничего не исправить первый раз пользуюсь таким плк блоки ФБД я понимаю а вот с 485м встал вопрос |
24.04.2023, 12:06 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
Если по сути ваших вопросов, то вот пример, как получить обмен контроллера и компьютера: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231 Используйте этот пример как базу. Добейтесь его работоспособности и начинайте сравнивать, что не так вы сделали в своей работе. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
24.04.2023, 12:07 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
если ваш матрикс - слейв, то создавать устройства не надо.
читайте созданную переменную test функцией 03 по адресу: 32(dec) или 33 или 31 или 400032(33)(31) подробности вот где-то тут https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/ |
Благодарность от: |
24.04.2023, 17:46 | #21 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 12
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
[QUOTE=LordN;82508]если ваш матрикс - слейв, то создавать устройства не надо.
читайте созданную переменную test функцией 03 по адресу: 32(dec) или 33 или 31 или 400032(33)(31) подробности вот где-то тут https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/[/QU вроде все запустилось, а не подскажете почему какая-то странная величина температуры типа флоат приходит в лоджик, это уже на его стороне, или всеже сигнетикс покопать гдето??? |
24.04.2023, 17:53 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
[QUOTE=barmaley;82529]
плюс тут где-то в библиотеке макросов есть маросы для перетасовки байт в лонгах и флоатах надо либо на стороне матрикса перетасовать байты, либо на стороне вашего мастера это сделать отправлять байты в регистр можно в любом порядке, лишь бы мастер разбрался что там и как. я к тому, что на стороне матрикса в регистр можно и лонг положить а на стороне мастера прочитать уже флоат |
Благодарность от: |
24.04.2023, 18:04 | #23 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: нужна помощь по работе с Modbus!!!
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь SMH2010 | sema23 | Форум Segnetics | 16 | 12.05.2020 11:32 |
нужна помощь | viktor | AutoSCADA (вентиляция) | 6 | 28.01.2020 11:48 |
Нужна помощь по программированию (решено) | Bober | SMConstructor (вентиляция) | 12 | 01.02.2018 15:05 |
Срочно нужна помощь с Модбасом! | dp38 | Вопросы о программировании | 8 | 09.01.2018 17:29 |