|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.12.2022, 07:19 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цифровые входы SMH4G, помогите диагностировать (решено)
Подключил к ц.входам SMH4G блок БКК1-24 (Овен) GND, DI0, DI2, DI3 и DI4. В инструкции ОВЕН написано, что выход это двунаправленные транзисторные ключи.
В итоге. Периодически DI0 не срабатывает. Подскажите как это лечить? |
26.12.2022, 10:24 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 096
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Цифровые входу
Цитата:
От чего лечить-то? Пока что на руках у вас нулевые денные, тема для разговора отсутствует __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.12.2022, 06:13 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Цифровые входы SMH4G, помогите диагностировать
Во вложении скрин.
Видно, что на din0 установлена <1>, тогда как должен быть <0>. Мультиметр показывает 1,74В на всех din, в т.ч. и на din0. При этом вчера так и не дождался этого состояния. В течении ночи ничего не менялось, а утром на входе вижу данную картину. Предыдущую неделю вообще ни разу не было подобной проблемы. Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 12:33 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
27.12.2022, 09:00 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Цифровые входы SMH4G, помогите диагностировать
Временно убрал БКК и поставил "СУХИЕ" контакты. Ц.входы работают однозначно.
Замерил ток по каждому из ц.входов. Получается на проблемном входе (din0) ток 3,9 мА, на остальных 4,3 мА. Как мне представляется это не принципиальные отличия. Сразу возникает вопрос какого черта у БКК при токе в 4 мА на переходе КЭ падение 1,74В. По паспорту при токе в цепи ОК 50мА падение на переходе не более 1,8В!!! |
27.12.2022, 12:10 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Цифровые входы SMH4G, помогите диагностировать
К нам какие-то вопросы остались?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.12.2022, 12:32 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Цифровые входы SMH4G, помогите диагностировать
|