|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.11.2022, 23:38 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Ступени разной мощности экал
|
07.10.2023, 13:50 | #32 |
Новичок
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 1
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ступени разной мощности экал
Подскажите.
На объекте имеется электрокалорифер с 2-мя ступенями по 12,06 кВт. Управление (включение) через контакторы (КМ1 и КМ2). В HVAC редакторе на выбор только твердотельное реле. Понятное дело, что контактор не может работать, как твердотелка (без конца включаться и выключаться). Есть ли возможность настроить работу при такой схеме в Smlogix? И что для этого требуется сделать? |
07.10.2023, 13:55 | #33 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ступени разной мощности экал
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showpost...30&postcount=5 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |