|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
20.07.2022, 12:07 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 24
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
Добрый день форум ! Узнаю под самый момент покупки Matrix , что для программирования нужен еще и конвертер . Кто- нибудь имеет решение обойти покупку еще и дорогого конвертера , без иронии , может подойдет вариант другого конвертера либо с али либо недорогого другого .
Спасибо |
20.07.2022, 12:24 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U
Цитата:
то, что у вас в заголовке, для Матрикса не нужно, у вас странные каналы получения информации. Читайте классиков, т.е. РЭ на технику. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.07.2022, 14:12 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 24
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
Для SMH2010 я так понимаю тоже ни к чему этот конвертер .Там везде интерфейс RS485 , подойдет и этот на фото . Ну мне компания Флагман посоветовала , обучающие уроки у них за 9900 , это лучше чем покупать уроки у Громова с удаленным доступом к Сигнетиксу . Но все равно нужен ваш совет .Мой вариант это купить уроки и купить либо Matrix либо SMH2010 для тренировки дома . Если кабель любой , то прекрасно . Посмотрел характеристики интерфейса и правда , там RS 485 . По видеоурокам и их качеству что можете сказать ?
Последний раз редактировалось Arsie, 22.12.2022 в 19:05 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
20.07.2022, 14:20 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432 Для тренировки лучше взять SMH4 + модуль FMR. Модуль 1321 наиболее универсален. Но можно и Матрикс. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.07.2022, 14:25 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 24
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
Тогда выберу ПЛК , который дешевле . SMH2010 можно и по RS232 -USB и по RS485-USB , если вас правильно понял , тогда синяя стекляшка мне пригодится.
По ценам : SMH2010 (модель 122101-5) -8307руб Matrix -15196 руб Pixel -9169 руб SMH4 -16400 руб Модуль FMR (модель1020) -12250 руб Последний раз редактировалось Arsie, 20.07.2022 в 14:56 |
20.07.2022, 14:59 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
Лучше выбрать тот, на котором проще учиться. Сэкономив 8 тыс рублей сейчас вы потеряете море времени. Если не SMH4/Matrix, то хотя бы Пиксель 2511.
По урокам думайте сами. Вы поленились заглянуть в РЭ, чтобы увидеть, как программируются различные модели контроллеров. Это бесплатно и общедоступно. На уроках вам покажут то же самое, но за деньги. Если для вас это будет стимулом, то да, за это можно заплатить. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.07.2022, 15:24 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 24
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
Да я согласен с вами . Но вот читаю вашу статью об интерфейсах и получается , что как повезет -это рулетка . И в тоже время вы говорите , что подойдет любое барахло за 30 рублей .
Я заглянул однажды в программу SMLogic и она мне сказала , что без обучающих уроков ко мне не пихаться . Да модули (блоки) стандартные для FBD , некоторое время на овенлоджик занимался самообучением и мне это не очень понравилось. спасибо Последний раз редактировалось Trikster, 20.07.2022 в 15:35 |
20.07.2022, 16:02 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
Повторяю в третий раз: для матрикса нужен просто кабель USB. Никакого конвертера. Просто кабель. Один конец в компьютер, второй конец в матрикс.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.07.2022, 16:14 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 24
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Программирование SMH2010
Кто программировал дома SMH2010 и какие средства использовали для подключения к компьютеру ?
|
20.07.2022, 16:27 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Программирование SMH2010
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/manual/ в РЭ в картинках нарисовано.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.07.2022, 17:51 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 24
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
Посмотрел мануал . Это ж надоть так заморочить контроллер с этим RJ12 и RS232 и с этим RS485 и конвертером , что сами наверное теперь не рады от своей коммерции " а попробуй купи у нас SMH2010 намучаешься "
|
20.07.2022, 18:03 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
Вы это о чём?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.07.2022, 18:46 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 24
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Кабель RJ12- RS232
Такой кабель поставляется в комплектации для подключения к компьютеру ПЛК SMH2010 . Вопрос . Если на ноутбуке уже есть встроенный в материнку интерфейс RS232 с драйвером все как положено , разъем DB9 на задней панели Ноутбука HPprobook . То накой нужен конвертер ? Ведь напрямую сам бог велел ! Сейчас таких моделей не выпускают .
|
20.07.2022, 21:09 | #14 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 24
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
Если в ноутбуке есть порт встроенный RS232 , то зачем мне предлагают купить конвертер ? Я понимаю что Матриксу он не нужен . В моем варианте он тоже ведь не нужен с SMH2010 ?
|
20.07.2022, 21:53 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 745
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
Цитата:
Но лучше USB - RS485/232 в хозяйстве всегда пригодится. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
Благодарность от: |
20.07.2022, 21:53 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
|
20.07.2022, 21:58 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 745
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Кабель RJ12- RS232
На кой кучу тем плодить.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
20.07.2022, 22:32 | #18 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 24
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
Модификацию предлагают 122101-5 , но обсуждают и по моему желанию .Срок изготовления 3 месяца . Можно заказать с RS232 -RS232 . На стороне компа разъем DB9 , на стороне ПЛК разъем RJ12( телефонный ) Три проводa Tx-Rx-Com
Для тренировки дома , только с этой целью. Так что можно заказывать ? Последний раз редактировалось Trikster, 20.07.2022 в 22:48 |
20.07.2022, 22:42 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 745
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
Цитата:
Не советовал бы я 2010 для учебы - слишком урезанный функционал. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
20.07.2022, 22:53 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
тот конвертер на фото стоит копейки и с ним будет работать я проверял, так что не усложняйте себе жизнь и возьмите тогда пиксель себе лучше для тестов
|
Благодарность от: |
20.07.2022, 23:07 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 745
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
Для учебы по мне так лучше Трим 1060. А когда понадобится осваивать реальный ввод-вывод можно и FMR докупить.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
21.07.2022, 10:29 | #22 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 24
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
|
21.07.2022, 11:37 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Кабель RJ12- RS232
Цитата:
Вообще, судя по вопросам, вы троллите нас. Будете продолжать, забаню. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.07.2022, 13:06 | #24 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 24
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
Зря так считаете . Получить информацию от продавца не так просто , а может и невозможно . А тут мне прислали и про конвертер RS485 за 100 рублей и про RS232 , и оказалось что сочетание 232 \485 в одном ПЛК возможно . Вам показалось что я кого то троллю ,но информации в моем стиле я получаю достаточно чтобы разобраться . Кстати Громов нарисовался в теме тоже . Нужные ответы порой неожиданные , а конвертер за 7-10 тыс необязателен , как и универсальный модуль .Я въезжаю в тему программирования , поэтому прошу извинений если что то не так сказал , не так задал вопрос . Но и вы не наезжайте .
Спасибо за внимание ко мне. Если вы удалили похожие темы , то правильно сделали . |
21.07.2022, 13:09 | #25 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3772 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
21.07.2022, 13:47 | #26 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 24
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
Ну да , квадратно-гнездовым тут не посеешь )) а хочется узнать больше в единицу времени . Читать мануалы бывает страшновато они бесят многообразием , а хочется быстро и сразу .
|
21.07.2022, 15:05 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Конвертер для программирования ICP DAS I7561U (нет проблемы)
Наши мануалы не раз ругали за то, что в них только самое необходимое и нет размазывания соплей по стекловате вроде "кошку нельзя сушить в микроволновке" или "не облизывайте оголённые провода 380 вольт". Поэтому не бойтесь их читать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы с отображением элемента "Вывод числа" (нет решения) | Gel | SMArt | 8 | 30.01.2022 13:02 |
Проект панели на 6 ВУ не работает (нет проблемы) | Flasher | Вопросы о Trim5 | 15 | 16.07.2019 13:33 |
Странная работа FBD-блока Fronts? или ClrSrcreen? (нет проблемы) | MadKid | SMLogix | 12 | 14.06.2019 10:25 |
Ошибка в работе макроса датчиков 3.2 (нет проблемы) | sensei | SMLogix | 2 | 02.08.2017 11:11 |
Использование USB-хаба | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 01.03.2013 12:20 |