|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.06.2022, 15:15 | #1 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
Добрый день! Подскажите, как решить проблему распределения памяти и аварийной остановки ядра? Проблема в том, что на объекте, после загрузки проекта, через несколько минут (иногда сразу) вылетают эти ошибки, к ПЛК на объекте подключены модули FMR и MRL. Так же я пробовал загружать проект в новый ПЛК MaTRIX 1020-90 (на объекте такой же), к которому ничего не подключено, те же ошибки. Подскажите, как это исправить? Фото ошибок на ПЛК, версии Smlogix и проект, который загружал - в архиве.
|
10.06.2022, 11:37 | #2 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
Забыл уточнить, оба ПЛК, в которые я грузил проекты, форматировались и перед тем как загрузить первоначальный проект, так и после возникновения ошибки, проблема не уходит. Так же был deb-пакет, в одной из веток форума, для обновления, так же его грузил - эффекта нет.
|
14.06.2022, 11:54 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
Вы не указали версию ПО контроллера, также скачайте логи с контроллера. Через какое время после загрузки проекта проявляется проблема?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.06.2022, 08:58 | #4 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
К сожалению доступа к ПЛК на объекте пока нет, тестирую ПО на таком же ПЛК, только без модулей, у себя на стенде. Версия ПО 220617-142125. Версия проекта 3.34.0142, из этой же версии SMLogix форматировал ПЛК. После загрузки проекта, SMLogix пишет что начинается старт отладки, после этого сразу же пишет что соединение разорвано, на экране ПЛК сначала пишет, что ядро аварийно остановлено, потом пишет что проектные файлы не загружены, по USB не могу достучаться до ПЛК из SMLogix, пишет что устройство не найдено. После перезагрузки ПЛК, SMLogix его видит, так же ПЛК видит проект, но подключится для отладки все так же нельзя, пишет что превышено время ожидания. Лог с тестового ПЛК во вложении.
|
22.06.2022, 11:18 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
Проект тот же, что и прикреплен? без изменений?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.06.2022, 12:43 | #6 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
|
22.06.2022, 16:07 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
Принято #49905
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.06.2022, 14:15 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
|
27.06.2022, 14:33 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.07.2022, 06:07 | #10 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
Подскажите, есть какой-то прогресс в решении данной проблемы?
|
04.07.2022, 11:41 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
Пока еще в работе, если у вас время поджимает, могу описать способ, как работать с проектом "здесь и сейчас", если вам этот способ из отдела продаж не передавали.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.07.2022, 14:22 | #12 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
Попробовал этим способом, получается но не совсем, программа работает, системных ошибок нет, но отладка прерывается все равно. Буду ждать исправлений
|
04.07.2022, 15:14 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
Отладка прерывается из-за определенных связей, вам показывали/показать?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.07.2022, 05:04 | #14 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
Если есть возможность, покажите что не так?
|
05.07.2022, 11:19 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
Проблема возникает, когда такие связи(проведенные напрямую от переменной к переменной) попадают в окно лоджика. Попробуйте удалить такие связи. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.07.2022, 11:24 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
и как быть? всегда ставить буфер-повторитель?
|
05.07.2022, 11:47 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
Мы работаем над исправлением.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.07.2022, 12:06 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
На самом деле все эти связи переменная-переменная (а железо - это по факту тоже переменная) изначально в технологии и структуре лоджика были запрещены, т.к. у них нет собственного буфера-адреса в ОЗУ. Это было неудобно при создании больших программ и поэтому лоджик "подкостылили", чтобы он это как-то решал обходными путями без автовставки скрытых буферов - это больно ударит по Pixel-12. Время от времени костыль умирает. Это уже раз третий где-то.
Я всегда ставлю буфер от греха подальше. PS. Обратите внимание на очень старый пример, это год где-то 2007. Без буфера такое не работало. https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ve_project.htm __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
06.07.2022, 18:33 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
Цитата:
скопировал верхнее? только вход и выход, см.прицеп, но получил нижнее и уже со связью. не стал рисковать, связь порвал, добавил real-bool. связь привязана только ко входу. вроде работает, не глючит. или всё же лучше не рисковать и сделать полноценный буфер через MUX или ADD? |
|
06.07.2022, 19:02 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
В Конструкторе нет прямых связей с переменными и железом, поэтому из макросов IN/OUT буферы были убраны лет 15 назад.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.07.2022, 20:04 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
к этой фразе еще бы пояснительную бригаду - т.к. я нихрена не понял
|
07.07.2022, 02:28 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
15 лет назад переменные не имели фиксацию в распределении памяти контроллера, т.е. при обрыве связи переменная переставала существовать и при проведении связи переменная вновь создавалась и ей выделялся первый свободный адрес. Это было недопустимое поведение в рамках конструирования повторяющихся проектов, поэтому были созданы макросы СКАДА и внутри них были размещены буферы. После модернизации лоджика переменные перестали удаляться в момент отрывания связи от них, надобность в буферах пропала, буферы были удалены из макросов СКАДА. Макросы полностью потеряли свой смысл, но были оставлены для сохранения структуры конструировавшейся программы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
07.07.2022, 06:35 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
Цитата:
|
|
07.07.2022, 11:19 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибка распределения памяти Matrix 1020-90
Если использовать такой макрос в рамках ограничений Конструктора, то да, проблем не будет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |