Здравствуйте, коллеги инженеры.
Имеется приточно-вытяжная установка под управлением контроллера SMH2G(i) с модулем сопряжения. Для измерения температуры и влажности в канале используется датчик Dwyer RHP-2D11. Несколько раз в сутки на установке наблюдаются кратковременные просадки температуры и влажности в канале, в результате чего происходит авария по угрозе заморозки, останов вентиляторов, производится прогрев и автоматический перезапуск. Пробовали менять контроллер, модуль сопряжения, датчик температуры и влажности. Результат тот же. Никак не удается решить проблему. Подскажите, пожалуйста, что по вашему опыту может являться причиной такого поведения установки? Прикладываю тренд работы установки в момент просадки. Спасибо. |
06.04.2021, 16:04 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Кратковременная просадка температуры и влажности канала
Но всё равно, падение канала слишком аномальное по отношению к падению обратки. Похоже у вас регулирующий трёхходовой клапан неправильно установлен: происходит запирание циркуляции в 0%. Ну и подача сильно перегрета для текущей наружной температуры. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.04.2021, 16:24 | #4 |
Новичок
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Кратковременная просадка температуры и влажности канала
Последний раз редактировалось Arsie, 20.01.2022 в 13:02 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
06.04.2021, 16:53 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Кратковременная просадка температуры и влажности канала
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.04.2021, 17:22 | #6 |
Новичок
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Кратковременная просадка температуры и влажности канала
|
06.04.2021, 17:28 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Кратковременная просадка температуры и влажности канала
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.04.2021, 18:12 | #8 |
Новичок
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Кратковременная просадка температуры и влажности канала
Прикладываю скриншоты с двумя вариантами развития событий.
Вариант 1. Без угрозы заморозки и прогрева. Исходное состояние - трехходовой калорифера открыт на 34%, температура канала 22,06 С. Далее трехходовой калорифер все ещё открыт на 34%, а температура канала увеличивается до 32,19 С. Такой резкий рост температуры сам по себе вызывает вопросы. Далее ПИ регулятор реагирует на изменение температуры и меняет процент открытия трехходового клапана. Спустя 1 секунду температура падает до 18,76 С, трехходовой открывается до 39%, а ещё 2 секунды спустя температура и вовсе уменьшается до 8,68 С, ПИ регулятор дает команду открыть трехходовой на 60%. Спустя ещё 2 секунды температура возвращается к исходному значению в 22,12 С и трехходовой клапан 33%. Вся ситуация продолжается 5 секунд: 22С - 32С - 18С -8С -22С, 34% - 15% - 39% - 60% - 33%. И если изменение положения трехходового клапана можно объяснить работой ПИ регулятора, то изменение температуры совершенно для меня необъяснимо. Вариант 2. Угроза заморозки и прогрев. Здесь ситуация аналогична варианту 1 с той лишь разницей, что температура канала в пике упала до 0,74С, что привело к срабатыванию аварии угроза заморозки по каналу. В этом случае температура с 18,17 увеличилась до 34,32, упала до 23С - 16С - 0,74С и вернулась к 18,18С и все это за 5 секунд. Если опираться на это, то первопричиной появления аварии стало скачкообразное изменение температуры, а изменение процента открытия трехходового лишь следствие от этого изменения, а не наоборот. Мне кажется так. А вот с чем связано такое скачкообразное поведение показаний температуры мне совершенно не ясно. Последний раз редактировалось myth, 06.04.2021 в 18:33 |
06.04.2021, 18:17 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Кратковременная просадка температуры и влажности канала
начинать надо с этого. и покажите схему узла, а то може мы тут вообще ниочем вангуем |
06.04.2021, 18:48 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Кратковременная просадка температуры и влажности канала
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.04.2021, 21:14 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Кратковременная просадка температуры и влажности канала
Решение заменил токовые датчики на датчики с выходом 0-10В. и проблема ушла. (другие варианты не помогли) Попробуйте Временно отключить токовый канал датчика канала температуры и в место него установить обычный PT1000 (или какой нибудь другой), не забыв поправить проект. Или ищите что может вызывать помеху. Резкое падение Т канала без изменения вторичных данных скорее всего ни как не связана с работой алгоритма оборудования. __________________ Саня |
06.04.2021, 22:14 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Кратковременная просадка температуры и влажности канала
Я бы с банального начал - проверить фильтры, заслонки, привода и пр. Если с воздухом и водой всё норм, то дальше смотрел бы что с температурой подачи, её почему то в графиках нет, и на объекте похоже датчика такого и нет. А зря, мы почти на каждом объекте воюем с котельщиками. У одних котлы на ночь снижали температуру подачи,у других весной 65-70 подача в +10 на улице, а в -35 подача 55-60
у третьих вообще ТЭЦ за забором и подача от 80 до 120 градусов в любое время года скачет. Бывало проблемы из за заслонок заклинивших в каком то положении. |
06.04.2021, 23:43 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Кратковременная просадка температуры и влажности канала
И угроза по заморозки срабатывает по min Т канала ( по умолчанию это +7), можно попробовать отключить эту ступень защиты (установить меньше 0). В работе останутся еще как минимум две по Т обр. и растяжка ( если есть). __________________ Саня |
07.04.2021, 08:18 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Кратковременная просадка температуры и влажности канала
На плохие контакты сие поведение похоже.
|
07.04.2021, 11:51 | #15 |
Новичок
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Кратковременная просадка температуры и влажности канала
Большое всем спасибо за советы. Будем проверять монтаж, чтобы минимизировать влияние помех и плохих контактов, а дальше посмотрим. Ещё раз спасибо.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Регулирование температуры и влажности | Neowise | SMConstructor (вентиляция) | 18 | 13.03.2021 23:03 |
Встроенные датчики температуры и влажности (решено) | coverart | Вопросы о Trim5 | 6 | 30.04.2020 18:33 |
Датчики температуры и влажности с Modbus | Scorpio | Связь с внешним миром | 21 | 14.01.2019 05:40 |
Датчик температуры и влажности 0-10В (решено) | monstr696 | Форум Segnetics | 15 | 15.12.2014 15:20 |