|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.07.2020, 16:27 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
2Gi и DHCP
на объекте(квартира) ростелеком установил свой адсл-роутер, доступа в него не оставил почему-то, если на компе задать ip руками - в локалку его пускает, в инет нет.
если включить автоматическое получение ip, то все работает. на 2Gi dhcp-клиента нету, ip прописать можно только руками, вопрос, как |
21.07.2020, 17:54 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: 2Gi и DHCP
Я склоняюсь к варианту разобраться с сетью, а не мутировать контроллер.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.07.2020, 21:06 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 2Gi и DHCP
Таки да.
хотя можно попробовать подоткнуть ноут, что бы он получил IP , этот IP прописать на 2Gi. Может прокатит. Хотя скорее нет, скорее всего есть привязка по МАС адресу. Или задать адрес раньше начала диапазона. Допустим пул адресов начинается 192,168,1,11-.... Дать 2Gi адрес 192,168,1,9 |
21.07.2020, 23:49 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: 2Gi и DHCP
Как вариант, установить промежуточный роутер, который будет получать свой IP по DHCP и управлять своей подсетью, где можно будет назначить контроллеру IP вручную.
|
23.07.2020, 13:21 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: 2Gi и DHCP
Вообще для доступа в интернет еще нужно правильно прописать шлюз и DNS сервер. Для локалки достаточно IP и маски.
|
23.07.2020, 20:51 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: 2Gi и DHCP
Цитата:
правда после форматирования новым ядром из-под 3,28 хотя не исключен вариант что я затупил на шлюзе.. локалка-то была же. |
|
24.07.2020, 11:41 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: 2Gi и DHCP
И контроллер цел остался)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |