По умолчанию Крашится проект (решено)

Столкнулся с хожей проблемой, но на версии 3.32. Предварительно крашей и ничего подобного не было. Просто сохранил и закрыл проект, далее при любой попытке запуска проект моргает и закрывается. Проект прилагаю.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.06.2021 в 15:58
Own_Owl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 15:15   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 345
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Крашится проект

Цитата
Сообщение от Own_Owl Посмотреть сообщение
Столкнулся с хожей проблемой, но на версии 3.32. Предварительно крашей и ничего подобного не было. Просто сохранил и закрыл проект, далее при любой попытке запуска проект моргает и закрывается. Проект прилагаю.
Ваш проект без проблем открывается крайней 3.33 версией.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 15:38   #3
Own_Owl
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 25
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Крашится проект

Прошу прошения. Не та версия проекта. Эта не запускается.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.06.2021 в 17:34 Причина: Проблема решена, файлы удалил
Own_Owl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 15:48   #4
Own_Owl
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 25
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Крашится проект

А также вопрос, почему у меня нет возможности удалить верхний проект из вложений ? Не могли бы вы это сделать, если такая возможность имеется.
Own_Owl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 15:58   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 345
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Крашится проект

Цитата
Сообщение от Own_Owl Посмотреть сообщение
А также вопрос, почему у меня нет возможности удалить верхний проект из вложений ? Не могли бы вы это сделать, если такая возможность имеется.
Ну вы поменьше создавайте дублей тем Удалил.

PS. Котик тоже норм открывается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 16:48   #6
Own_Owl
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 25
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Крашится проект

Прошу прощения.

По проекту: да, запускается, но все экраны, которые были в 3.32 удалились
Own_Owl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 17:12   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 345
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Крашится проект

Цитата
Сообщение от Own_Owl Посмотреть сообщение
Прошу прощения.

По проекту: да, запускается, но все экраны, которые были в 3.32 удалились
Замените расширение bk0 в psl и откройте этот проект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 17:21   #8
Own_Owl
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 25
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Крашится проект (решено)

Помогло. Большое спасибо. Прошу прощения за свою неопытность. Все же не понимаю, чем мог быть вызван этот баг на 3.32


Добавлено через 2 минуты


И хотелось бы удалить и последнее вложение, если это возможно. Спасибо.
Own_Owl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 17:34   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 345
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 606 раз(а) в 554 сообщениях
По умолчанию Ответ: Крашится проект (решено)

Цитата
Сообщение от Own_Owl Посмотреть сообщение
Все же не понимаю, чем мог быть вызван этот баг на 3.32
Это разбираться надо. С учётом, что 3.32 закончил свой жизненный цикл, в этом нет никакого практического смысла.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SMConstructor 1.6 Создает полный проект (решено) ufo-root SMConstructor (вентиляция) 30 20.09.2022 18:54
3.32.0163 не загружается проект (решено) dsboss SMLogix 60 05.04.2021 11:20
SMConstructor добавляет в проект все, независимо от выбранных параметров (решено) Владимир SMConstructor (вентиляция) 5 07.08.2020 12:04
добавить еще один экран в проект SMConstructor (решено) NewUser SMConstructor (вентиляция) 11 12.12.2017 11:00
Проверьте проект, пожалуйста (решено) razerface Вопросы о SMH-2G(i) 4 16.06.2017 17:56


Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023