|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.11.2010, 14:38 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Регулировка скорости вентилятора. Помогите разобраться.
Задача.
1. Два вентифлятора, приточный и вытяжной. Оба на частотниках. 2. Обоим надо задать ограничения минимума и максимума оборотов. Каждому свои. 4. Надо задавать скорость синхронно на обоих вентиляторах с одного внешнего задатчика в диапазоне min-max = 0-100% 3. Приточный должен работать на понижение оборотов при недостатке тепла с калорифера, как вторая ступень. Соответственно синхронно тормозится вытяжной. При этом "полная" скорость (вторая ступень не задействована) задается тем внешним задатчиком в % от min/max, а минимальная (вторая ступень на максимуме) = min. Конструктор поставил соответствующие макросы управления вентами, переменные в Конфигурации, секвенсер расхода. Начал разбираться со связями и что-то запутался..... Секвенсер Seq ВП пропускает через себя транзитом из настроек BaseАВП в на U_Поток макроса вентилятора. Его, Seq ВП, можно выкинуть, получается? BaseАВП - Номинал притока, это та скорость, на которой должен работать вент при достаточности нагрева (вторая ступень не задействована) ? Можно подменить его значением от задатчика? В описании макроса вентилятора сказано, что "Max_U и Min_U ограничивают выходной сигнал, мешая при этом процессу регулирования, в идеале Min_U=0, Max_U=1000." Если Max_U задан, к примеру, 800 (80%) и задание U_Поток будет, скажем, на уровне 90% - на выходе получится 72% (90% от тех 80%) или макрос воспримет U_Поток как 90% от нормальных 100 и Max-U просто срежет до 80% ? Аналогичный вопрос по входу U(t,up) и, соответственно Min_U. P.S. Или проще всю эту математику своим макросом написать? Последний раз редактировалось ViS, 29.11.2010 в 14:57 |
29.11.2010, 16:12 | #2 | |||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Помогите разобраться.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Конструктор дал вам почти всё что нужно, вставьте в проект макросы задатчика, переключите задание с меню на эти макросы и будет щасье . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||||
29.11.2010, 19:56 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Помогите разобраться.
Спасибо, Арсений, картинка помогла Шарики выкатились из-за роликов, заискрились и осветили полноту собственного маразма
Задатчиком задавать (сорри за тавтологию) U_Потока, предварительно пересчитав, чтоб вписать его 0/100 в Min_U/1000. А для щаЗья, АВент (огран,up) перед подачей в U(t,up) тоже пересчитать и вписать в Min-U/U_Поток. Или опять ересь? [offtop] Или то ночь бессонная сказывается? Если поспать - просветление будет? [/offtop] |
29.11.2010, 20:45 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Помогите разобраться.
Цитата:
Для вентилятора вытяжки аналогично. Ессно никаких "лишних макросов" не удалять, ибо придётся разбираться что там и как - а это уже аналогичный напрямую подходящий под картинку случай ЗЫ. А спать, оно завсегда полезно! . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.11.2021, 15:47 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Помогите разобраться.
Добрый день.
Имеется приточно-вытяжная установка с рекуператором и эл.калорифером, вентиляторы с частотниками. Проект конструкторский. В данный момент калорифер не работает. Рекуператором поддерживать уставку не получается. Частотник начинает снижать обороты вентилятора. При этом снижаются обороты вытяжки (как я понимаю, для компенсации). Заказчика такой вариант не очень устраивает. Я правильно понимаю, что для исключения такой ситуации необходимо на вход U (t,up) макроса вытяжного вентилятора подать номинал вытяжки из меню Последний раз редактировалось Arsie, 29.11.2021 в 17:07 |
29.11.2021, 17:06 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Помогите разобраться.
Цитата:
2) Сравнять номинал и минимум, т.е. взять их из одной связи. Это костыль, костыль неприятный, но более-менее рабочий __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.11.2021, 08:06 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 741
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Помогите разобраться.
Цитата:
|
|
30.11.2021, 08:26 | #8 |
Новичок
Регистрация: Sep 2019
Адрес: Омск
Сообщения: 25
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Помогите разобраться.
В данном случае так и сделал. Интересовался для будущих проектов. Заказчик не всегда понимает о необходимости снижения вытяжки при снижении притока (и наоборот)
|