12.10.2015, 17:31 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel->Modbus->ТРМ138
Добрый день. Опишу задачу. У нас есть 6 насосов, управляет ими Pixel 1502, находится он в диспетчерской. Ещё есть 7 емкостей на складе, уровень в них показывает ТРМ138, он тоже на складе. Вот и приходится операторам ходить на склад, чтобы контролировать уровень. Напрашивается решение - вывести сигнализацию уровня в диспетчерскую. Решения два:
1.Простое, но не грамотное. Использовать реле ТРМ138 и световую сигнализацию о переполнении и опустошении емкостей с кучей проводов, а информации - минимум. 2.Посложнее: кинуть витую пару на SR-485 и показывать уровень на экране Pixel. SMLogix использовал, но никогда не использовал порт. Поэтому прошу помощи составить карту памяти для ТРМ138. Информацию беру с сайта овен http://www.owen.ru/uploads/rie_trm138_899.pdf и адреса регистров смотрю на ОПС-сервере фирмы insat.ru по адресу http://www.insat.ru/products/Univers...x_projects.zip Непонятно, какие регистры смотреть. И сильно смущает перестановка бит. Спасибо. |
13.10.2015, 16:11 | #2 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 29
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel->Modbus->ТРМ138
Спасибо разобрался вопрос отпал.
|