Доброго Всем времени суток !
Я, в Segnetics, новичок.
Помогите решить проблему...

Есть объект (школа).
Там установлено 19 вытяжных вентиляторов.
Включаются местно или через Segnetics.
Датчики стоят, только на забивание фильтров (НЗ).

Контроллер Pixel 2511-02-0
Модули Pixel MR-120-00-0 (12 дискретных входов) - 4 шт.
Модули Pixel MR-061-00-0 (6 симисторных выходов) - 3 шт.
Модуль памяти Pixel. EPROM 256 кБ.
Сетевой модуль для Pixel, ModBUS-TCP (Ethernet 10Base-T) - Для связи с системой диспетчеризации здания.

SMConstructor выдаёт проект, максимум, на 4 вентилятора.

Пытаясь самостоятельно разобраться в проектах на 2 и на 4 вентилятора выданных SMConstructor, ушел в полный ступор, хотя и неплохо знаю язык FBD (писал проекты для "Овенов").

Пожалуйста, подскажите, что мне делать ! Сроки поджимают.

Зараннее благодарен. Алексей.
ald0401 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 20:05   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Найти более опытного программиста сегнетиков, чтобы он сделал программу за денежку.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 20:09   #3
ald0401
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Найти более опытного программиста сегнетиков, чтобы он сделал программу за денежку.
Спасибо, конечно, но хотелось бы, выслушать и другие предложения...
ald0401 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 20:16   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Сообщение от ald0401 Посмотреть сообщение
Там установлено 19 вытяжных вентиляторов.
Включаются местно или через Segnetics.
Датчики стоят, только на забивание фильтров (НЗ).
Стесняюсь спросить: а зачем вообще контроллер-то? Фильтры контролировать?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 20:18   #5
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Спасибо, конечно, но хотелось бы, выслушать и другие предложения...
Да пожалуйста. Разобраться самому в работе типовых макросов и размножить на 19 вытяжек.

Цитата:
Стесняюсь спросить: а зачем вообще контроллер-то? Фильтры контролировать?
Например, чтобы организовать диспетчеризацию.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 20:22   #6
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Например, чтобы организовать диспетчеризацию.
Диспетчеризацию чего? Чтобы организовать диспетчеризацию нужно получать информацию, а датчики только на фильтрах. )


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 20:23   #7
ald0401
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Да пожалуйста. Разобраться самому в работе типовых макросов и размножить на 19 вытяжек.

Например, чтобы организовать диспетчеризацию.

Вот тут то, я в ступор и впал...
Как разобраться в этой "матрёшке" ?
ald0401 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 20:27   #8
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Сообщение от ald0401 Посмотреть сообщение
Вот тут то, я в ступор и впал...
Эт зря. Определитесь что именно должен делать контроллер. Возможно всё для вас не так уж и страшно окажется.)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 20:29   #9
ald0401
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Диспетчеризацию чего? Чтобы организовать диспетчеризацию нужно получать информацию, а датчики только на фильтрах. )
На дискретные входы контроллера, подаются сигналы с НО контактов пускателей вентиляторов, т.е. на пульте, будет видно, какие вент. работают.
Я так понял...
ald0401 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 20:34   #10
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Сообщение от ald0401 Посмотреть сообщение
На дискретные входы контроллера, подаются сигналы с НО контактов пускателей вентиляторов, т.е. на пульте, будет видно, какие вент. работают.
Я так понял...
Неа. Будет видно какие контакторы включены, а уж работают ли вентиляторы, это как повезёт. )
Если уж собираетесь именно по такому принципу делать, можете смело бросить разбираться в макросах вентиляторов, они вам тут не нужны.
Вы на овне какие программы делали, чем управляющие?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 20:46   #11
ald0401
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Неа. Будет видно какие контакторы включены, а уж работают ли вентиляторы, это как повезёт. )
Если уж собираетесь именно по такому принципу делать, можете смело бросить разбираться в макросах вентиляторов, они вам тут не нужны.
Вы на овне какие программы делали, чем управляющие?
Там была дозаторно-упаковочная машина, для сыпучих пищевых продуктов.
Тензодатчики, аналоговые выходы на вибраторы, пневматика, временные задержки, ну и математика (есстесстно). и 3 "интерфейса", через RS-232 (1) и RS-485 (2).
ald0401 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 20:51   #12
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Диспетчеризацию чего? Чтобы организовать диспетчеризацию нужно получать информацию, а датчики только на фильтрах. )
В упрощенном случае можно принять сигнал от подтянутого контактора за работу вентилятора.
К тому же, судя по наличию дискретных выходов, планировалось удаленное управление вытяжками (включение/выключение).

Схема шкафа имеется?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 20:58   #13
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Сообщение от ald0401 Посмотреть сообщение
Там была дозаторно-упаковочная машина, для сыпучих пищевых продуктов.
Тензодатчики, аналоговые выходы на вибраторы, пневматика, временные задержки, ну и математика (есстесстно). и 3 "интерфейса", через RS-232 (1) и RS-485 (2).
Ну так ваш вариант не очень от пневматики и отличается. Передали контроллеру по интерфейсу сигнал включения дискретного выхода, контактор хлопнул, передали сигнал дискретного входа на верхний уровень.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 21:21   #14
ald0401
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ну так ваш вариант не очень от пневматики и отличается. Передали контроллеру по интерфейсу сигнал включения дискретного выхода, контактор хлопнул, передали сигнал дискретного входа на верхний уровень.
Под интерфейсами, я имел ввиду пульты управления. Не так сказал. Пардон.

А тут, я даже не знаю, какая "система диспетчеризации" стоит...
Видимо, некая, "стандартная".


Добавлено через 12 минут

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
В упрощенном случае можно принять сигнал от подтянутого контактора за работу вентилятора.
К тому же, судя по наличию дискретных выходов, планировалось удаленное управление вытяжками (включение/выключение).

Схема шкафа имеется?
Схема есть на 10ти листах.

Да, Вы правы, выходы контроллера включают реле (К1-К19, грубо говоря). И их НО контакты включают пускатели вентиляторов.

Местное включение - кнопкой. То же напрямую на пускатель. Т.е. фиксация пускателя - опять, через контроллер.

А вот местного ВЫКЛЮЧЕНИЯ, похоже, нет.
ald0401 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 21:33   #15
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Сообщение от ald0401 Посмотреть сообщение
Под интерфейсами, я имел ввиду пульты управления. Не так сказал. Пардон.
А тут, я даже не знаю, какая "система диспетчеризации" стоит...
Видимо, некая, "стандартная".
Ну я тем более этого не знаю. )
Тут важен сам принцип. Контроллер получил сигнал -> включил контактор -> проверил включение контактора. Слово "вентилятор" использовать не нужно. )


Добавлено через 3 минуты

Цитата:
Сообщение от ald0401 Посмотреть сообщение
Схема есть на 10ти листах.
Ну так скидывайте на какой-нибудь файлообменник, будем посмотреть.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 21:39   #16
ald0401
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ну я тем более этого не знаю. )
Тут важен сам принцип. Контроллер получил сигнал -> включил контактор -> проверил включение контактора. Слово "вентилятор" использовать не нужно. )
Это ясно. Тут весь вопрос в этой самой "дисп-ции". Если б не она, давно бы сам всё написал...
Подскажите, может, в какие макросы надо лезть.


Добавлено через 6 минут

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Ну я тем более этого не знаю. )
Тут важен сам принцип. Контроллер получил сигнал -> включил контактор -> проверил включение контактора. Слово "вентилятор" использовать не нужно. )


Добавлено через 3 минуты

Ну так скидывайте на какой-нибудь файлообменник, будем посмотреть.
Если Вы не против, то скину завтра.
ald0401 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 21:45   #17
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Сообщение от ald0401 Посмотреть сообщение
Подскажите, может, в какие макросы надо лезть.
Для диспетчеризации? Вообще ни в какие макросы лезть не нужно. Все сетевые переменные на поляне, большинство названий входных начинается на DIN, выходных на DOUT. Полный список с адресами: Опции -> Переменные MODBUS.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 10:04   #18
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Сообщение от ald0401 Посмотреть сообщение
Доброго Всем времени суток !
Я, в Segnetics, новичок.
Помогите решить проблему...

Есть объект (школа).
Там установлено 19 вытяжных вентиляторов.
Включаются местно или через Segnetics.
Датчики стоят, только на забивание фильтров (НЗ).

Контроллер Pixel 2511-02-0
Модули Pixel MR-120-00-0 (12 дискретных входов) - 4 шт.
Модули Pixel MR-061-00-0 (6 симисторных выходов) - 3 шт.
Модуль памяти Pixel. EPROM 256 кБ.
Сетевой модуль для Pixel, ModBUS-TCP (Ethernet 10Base-T) - Для связи с системой диспетчеризации здания.

SMConstructor выдаёт проект, максимум, на 4 вентилятора.

Пытаясь самостоятельно разобраться в проектах на 2 и на 4 вентилятора выданных SMConstructor, ушел в полный ступор, хотя и неплохо знаю язык FBD (писал проекты для "Овенов").

Пожалуйста, подскажите, что мне делать ! Сроки поджимают.

Зараннее благодарен. Алексей.
На вытяжки программы сделать самому совсем не сложно. Если понимаете FBD и умеете программировать - хелп от смлоджика Вам в помощь, контроллер на стол и вперед.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 10:12   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Сообщение от ald0401 Посмотреть сообщение
Это ясно. Тут весь вопрос в этой самой "дисп-ции". Если б не она, давно бы сам всё написал...
Подскажите, может, в какие макросы надо лезть.
Вам правильно сказали, у вас не вентиляторы, а контакторы. Что там к ним подключено - дело даже не десятое.

Макросы - это "подпрограммы", незачем вам лезть туда, что вам в принципе не нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 20:33   #20
ald0401
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Ну так скидывайте на какой-нибудь файлообменник, будем посмотреть.

Здесь комплект схем.
https://yadi.sk/d/mqC1cKSUarIzJQ

Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2019 в 10:50 Причина: поправил квоту
ald0401 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 21:15   #21
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно.

Цитата:
Сообщение от ald0401 Посмотреть сообщение
Здесь комплект схем.
Как обычно всё оказалось "совсэм нэ так" ) И датчики на вентиляторах имеются и с
Цитата:
Сообщение от ald0401 Посмотреть сообщение
Местное включение - кнопкой. То же напрямую на пускатель. Т.е. фиксация пускателя - опять, через контроллер.
А вот местного ВЫКЛЮЧЕНИЯ, похоже, нет.
включением/выключением всё нормально. Первые семь вентиляторов вкл/выкл в ручном режиме поворотным выключателем, в автоматическом сигналом от контроллера. Остальные включаются кнопками, если есть разрешение на включение от контроллера, выключаются либо кнопкой, либо снятием разрешения. Судя по обозначению, вторая группа это местные отсосы, и разрешение от контроллера сделано для того чтобы диспетчер мог их отключить, не заходя в помещения где установлены кнопочные посты.


__________________
RTFM

Последний раз редактировалось New, 14.05.2019 в 21:26
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 23:44   #22
Rich
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно

Парни привет , помогите советом. Цель : автоматизация приточной вентиляций . Состав приточки
1 Два водяных нагревателя с узлами подмеса ( трехходовые краны ESBE).
2 Один фреоновый теплообменник ( ККБ).
3 Рециркуляция ( привод Belimo c управлением 0-10в.)
4 Жалюзи привод Belimo c возвратной пружиной.
5 Фильтра и приточный вентилятор с ЧП.
Короче, сконфигурировал все в конструкторе назначил входа выхода, датчики : датчик улич, датчик канала, датчик обратки нагревателя 1 и 2 и датчик помещения. Что получается в режиме остановки: рециркуляция открыта ,жалюзи улицы закрыты, поддержание температуры обратного теплоносителя происходит. При запуске : закрывается привод рециркуляций ,если нужно происходит прогрев,затем открываются жалюзи притока и включается вентилятор. Суть проблемы в том что очень медленно выходит на заданную уставку ( параметры ПИД вод-ых нагревателей не корректировал) И еще не понятно при каких условиях будет работать рециркуляция. Pixel2511 MR504 /MR120 За ранее спасибо
Rich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2019, 10:38   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480 в конструкторе есть документация, в которой все очень подробно расписано, если в ней что-то непонятно, задавайте вопросы. Регулируете по притоку или по помещению? Конкретно в вашем случае пока непонятно, стоит ли это трогать ПИ-коэффициенты: долго это сколько и сколько по вашему должно быть? Какие температуры датчиков, где температуру поддерживаете?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.11.2019, 00:12   #24
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно

Цитата:
Сообщение от ald0401 Посмотреть сообщение
Есть объект (школа).
Там установлено 19 вытяжных вентиляторов.
Включаются местно или через Segnetics.
Датчики стоят, только на забивание фильтров (НЗ).
Ни фига не понял: зачем в школе 19 фильтров на вытяжках - сплошная рекуперация/рециркуляция или я ничего не понял?)
Сигнал загрязнения фильтра возникает при работающей установке - это раз.
Если в установке имеется регулировка производительности (расхода), то авария по фильтру будет возникать на бОльших значениях - это два.

В журнале может быть зарегистрировано событие загрязнения (аварии фильтра), хотя при меньшей производительности этого события уже не будет. В "конструкторском алгоритме" обработки аварии фильтра прописано, сколько раз в сутки должно произойти это событие (-1) и какие устройства должны быть отключены (0b)...


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 11:08   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Ни фига не понял: зачем в школе 19 фильтров на вытяжках - сплошная рекуперация/рециркуляция или я ничего не понял?)
Сигнал загрязнения фильтра возникает при работающей установке - это раз.
Если в установке имеется регулировка производительности (расхода), то авария по фильтру будет возникать на бОльших значениях - это два.

В журнале может быть зарегистрировано событие загрязнения (аварии фильтра), хотя при меньшей производительности этого события уже не будет. В "конструкторском алгоритме" обработки аварии фильтра прописано, сколько раз в сутки должно произойти это событие (-1) и какие устройства должны быть отключены (0b)...
5 месяцев уже прошло...


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 11:16   #26
Rich
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480 в конструкторе есть документация, в которой все очень подробно расписано, если в ней что-то непонятно, задавайте вопросы. Регулируете по притоку или по помещению? Конкретно в вашем случае пока непонятно, стоит ли это трогать ПИ-коэффициенты: долго это сколько и сколько по вашему должно быть? Какие температуры датчиков, где температуру поддерживаете?
Спасибо за ответ, ознакомился с информацией по ссылке. Не понятна одна вещь регулировка по притоку или по помещению ? Мне требуется регулировать по притоку. Долго это сколько ? Я хотел что бы температура в канале выходила до уставки в течений 2-5 минут. По рециркуляций я понял что пока в течений определенного времени мощности калориферов хватает то рециркуляция не активна. Это пункт отвечает за регулировку по помещению или по притоку?

При включений компенсаций уставки (п.2,9,1)данная уставка температуры будет поддерживаться в помещений .
Rich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 11:44   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно

Цитата:
Сообщение от Rich Посмотреть сообщение
Не понятна одна вещь регулировка по притоку или по помещению ? Мне требуется регулировать по притоку.
Если вам нужно регулировать по притоку, то "компенсация - выкл". Т.е., упрощенно говоря,задаваемая уставка будет поддерживаться исходя из показаний датчика притока. Например, вам надо 20 градусов на притоке, 24 градуса в помещении, а датчик притока показывает 18 градусов, если компенсация выключена, то система будет пытаться подогреть воздух до 20 град. Другая ситуация, данные те же самые, но компенсация включена, т.е. уставка 20, а у нас 24 в помещении, надо охлаждать. Система вычислит поправку какой температуры воздух надо подавать на приток, чтобы в помещении стало 20 градусов, эта поправка постоянно меняется в зависимости от значений температуры притока и помещения.

Цитата:
Долго это сколько ?
Это я вас спросил, если вы утверждаете, что долго выходит на уставку, значит она в целом выходит на уставку. Но мы с вами еще до конца не выяснили, где регулируем.

Итак, уставку держать надо на притоке, компенсация в таком случае выключена,коэффициенты пока по умолчанию, за сколько по времени ваша система при таких условиях выходит на уставку?

Цитата:
Я хотел что бы температура в канале выходила до уставки в течений 2-5 минут.
Тут многое зависит от мощности ваших теплообменников и быстродействия устройств, температуры воды, вы так и не написали показания датчиков...


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 12:07   #28
Rich
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если вам нужно регулировать по притоку, то "компенсация - выкл". Т.е., упрощенно говоря,задаваемая уставка будет поддерживаться исходя из показаний датчика притока. Например, вам надо 20 градусов на притоке, 24 градуса в помещении, а датчик притока показывает 18 градусов, если компенсация выключена, то система будет пытаться подогреть воздух до 20 град. Другая ситуация, данные те же самые, но компенсация включена, т.е. уставка 20, а у нас 24 в помещении, надо охлаждать. Система вычислит поправку какой температуры воздух надо подавать на приток, чтобы в помещении стало 20 градусов, эта поправка постоянно меняется в зависимости от значений температуры притока и помещения.



Это я вас спросил, если вы утверждаете, что долго выходит на уставку, значит она в целом выходит на уставку. Но мы с вами еще до конца не выяснили, где регулируем.

Итак, уставку держать надо на притоке, компенсация в таком случае выключена,коэффициенты пока по умолчанию, за сколько по времени ваша система при таких условиях выходит на уставку?



Тут многое зависит от мощности ваших теплообменников и быстродействия устройств, температуры воды, вы так и не написали показания датчиков...
Окей , при температуре 23 град в помещений я задал уставку 30 град и уехал , через 1,5 часа в помещений стало 26,4 град и притока 27,7 град, повторяюсь что ПИДы не менял и я так полагаю что когда конфигурировал проект то заводское значение компенсаций выключено
. Температура уличная на тот момент 5 град. Температура Т под 55-60 Тобр не постоянное значение.
Rich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 12:13   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно

Цитата:
Сообщение от Rich Посмотреть сообщение
Окей , при температуре 23 град в помещений я задал уставку 30 град и уехал , через 1,5 часа в помещений стало 26,4 град и притока 27,7 град, повторяюсь что ПИДы не менял и я так полагаю что когда конфигурировал проект то заводское значение компенсаций выключено
. Температура уличная на тот момент 5 град. Температура Т под 55-60 Тобр не постоянное значение.
А в начале на притоке сколько было? Насколько открыт был клапан калорифера, когда вы вернулись, и действительно ли он физически открывается? Теплосъем идет, если рукой воздух после калорифера потрогать? Насколько далеко датчик притока от теплообменника?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2019, 13:43   #30
Rich
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помогите "чайнику", если не трудно

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А в начале на притоке сколько было? Насколько открыт был клапан калорифера, когда вы вернулись, и действительно ли он физически открывается? Теплосъем идет, если рукой воздух после калорифера потрогать? Насколько далеко датчик притока от теплообменника?
В начале на притоке было 20 град.(проверял лаб. терм) Привод первого калорифера открыт визуально на 70% на нем было порядка 7,8 вольт на втором было 2,5 вольта. Механически все собрано верно и все вращается .Теплосъем идет . Датчик канала удален на 8 метров.
Rich вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024