Коллеги,

никак не приходит в голову как реализовать задачку.
Есть параметр, изменение которого нужно отследить в течение определенного времени. То есть, есть начало времени, когда сохраняется переменная, затем через N время нужно текущее значение сравнить с сохраненным и проверить выход за определенные границы.
Вот как сохранить это значение? Сохранять в память устройства - как то не очень хочется... может есть более прозрачный способ.

Также в дальнейшем можно использовать этот алгоритм для измерения скорости изменения переменной, что тоже очень полезно.

Спасибо.
AntonTrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 19:39   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение скорости изменения параметра

Вы смотрели блоки "Управление - Derivate"?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 07:15   #3
AntonTrade
Новичок
 
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Измерение скорости изменения параметра (решено)

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Вы смотрели блоки "Управление - Derivate"?
Спасибо за подсказку. Нашел такой блок как REG. Идеально подходит для временного сохранения значения и дальнейшего использования в будущем для сравнения.
AntonTrade вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024