|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.07.2016, 08:45 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Алгоритм работы Pixel
Добрый день! Имеется приточно-вытяжная система с контроллером Pixel (Программа по умолчанию ACB4).Стоят два датчика температуры: канальный датчик и датчик наружноговоздуха. По техническому заданию в режиме "Зима" должны быть открыты клапан рециркуляции и клапан воздухозаборника. В режиме "Лето" открыт только клапан воздухозаборника. По факту система в режиме "Лето" работает правильно, в режиме "Зима" клапан рециркуляции открывается но вместе с этим закрывается клапан воздухозаборника. Подскажите пожалуйста что сделать что бы оба они были открыты?
|
01.07.2016, 09:18 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Алгоритм работы Pixel
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479
PS. Но в любом случае, техзадание противоречит технологии, принятой в вентиляции. Приточный и рециркуляционные клапаны всегда работают в противофазе. Если нужен поток свежего воздуха не ниже минимального, то этого добиваются не одновременным открыванием клапанов, а ограничением закрывания приточного с одновременным ограничением открывания рециркуляционного. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.07.2016, 11:24 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 737
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Алгоритм работы Pixel
Цитата:
|
|