Типичный фопрос на форуме или в техподдержке:

Техзадание:
1. управление осевым вентилятором (по алгоритму выше написанному)
2. Поддержание заданной температуры (ПИД регулятор два выхода)
3. Поддержание заданой влажности (ПИД регулятор два выхода)
4. Сигнализация аврии (большая разница параметров от уставки)



Проблемы при ответе на такое сообщение:

Это не ТЗ, это вы написали требования (или предпосылки) к ТЗ.

По словам "ПИД регулятор два выхода" практически невозможно понять что нужно делать.

Поясню. Система регулирования состоит из:

1) Объекта регулирования
2) Датчика, распознающего состояние объекта регулирования
3) Входа контроллера, опрашивающего датчик
4) Собственно регулятора
5) Выхода (или выходов), обеспечивающего управление узлом регулирования
6) Узла регулирования
7) Рабочего тела или рабочих тел, если узел регулирования влияет на объект не напрямую. Например: газовая горелка непосредственно влияет на температуру пламени и лишь косвенно - на температуру котла, который нагревает.

В вашем описании присутствует только пункт (4), остального нет. Программу по такому описанию создать невозможно. Соответственно и ТЗ невозможно разработать и невозможно даже что-то посоветовать вам в помощь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024