Доброго времени суток, столкнулся с проблемой обновления ядра TRIM 5.
Стоит SMLogix 3.32.102, Windows 10 x64.
При попытке залить проект вылазит SMLogix Core Abnormaly Stoped.
Начинаю попытку обновить ядро по usb стандартным способом из справочника лоджика, ТРИМ форматируется, но затем выдаёт ошибку обновления, попробовал сделать то же самое на 3-х других компах с 10 и 7 виндой, аналогичная ситуация, в брандмауэре все галки стоят, установлено всё и запускается от админа, лоджик в папке по умолчанию, короче прошерстил все похожие темы на форуме, ничего не помогает, с перемычкой и режимом программирования тоже прошить пробовал, не помогло + имеется 2 разных ТРИМА (один новый), соответственно проблема не в ПЛК. В сумме попытки обновить ядро на двух тримах с использованием 4-х разных компов и 6-ти разных usb кабелей не увенчалась успехом.
НО самое странное во всём этом, при подключении трима по usb к любому из компов контроллер видно, дрова подтягиваются, но стоит выдернуть usb и снова его воткнуть, комп его не видит до тех пор пока его не перезагрузить, при чём он перезагружается только принудительно через кнопку питания, иначе он просто виснет на перезагрузке, и соответственно при попытке обновления ядра он так же теряет с ним связь, в итоге вылазит ошибка обновления и комп нужно ребутать, т. к. все usb порты не видят новые устройства, которые в них втыкаются.
Через версию лоджика 3.28 проект по ethernet загружается, по usb не пробовал, но ядро по usb так же не обновляется.
Спасите, помогите
Barolgin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 12:12   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ядро Linux TRIM 5

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942

Другие кабели юсб пробовали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 12:21   #3
Barolgin
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ядро Linux TRIM 5

Да, пробовал разные кабели, в итоге один распетрушил и спаял кабель из КИС 2х2х0,6, не помогло и в фаерволе все галки поставил и исключение для лоджика в антивирусе сделал и сеть расшарил на новое подключение, которое появляется при подключении трима по usb. Больше всего смущает, что после любой попытки обновить трим по usb или же просто его воткнуть в usb порт и вытащить, приходится принудительно выключать комп через кнопку питания, т. к. когда трим теряет связь с компом, все usb порты виснут, устройства которые были подключены работают, но новые комп не видит и если я мышь вытащу и назад воткну она тоже не работает пока не перезапустишь, а если кнопкой принудительно не выключить, то комп просто висит на завершении работы или перезагрузке. И такая магия с 4-мя компами, на трёх 10 винда, на одном 7ка.

Последний раз редактировалось Barolgin, 31.08.2020 в 12:36
Barolgin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 15:25   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ядро Linux TRIM 5

Проверил форматирование из версии 3.32.102 - оно работает, значит, проблема не в софте.

Какие серийные номера контроллеров? Попробуйте прошить с перемычкой из лоджика 3.28, желательно, запишите, видео или попробуйте детально описать все ваши шаги.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 16:01   #5
Barolgin
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ядро Linux TRIM 5

Серийники: 635264 и 607874
Попробовал форматировать через лоджик 3.30, ошибка обновления, пробовал без перемычки, дальше пока возиться нет времени, благо из лоджика 3.30 по ethernet проект загружается, поработаю пока в старой версии
Barolgin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 17:12   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ядро Linux TRIM 5

Цитата:
Сообщение от Barolgin Посмотреть сообщение
Серийники: 635264 и 607874
Попробовал форматировать через лоджик 3.30, ошибка обновления, пробовал без перемычки, дальше пока возиться нет времени, благо из лоджика 3.30 по ethernet проект загружается, поработаю пока в старой версии
Главное, чтобы из-за несоответствий версий ядра и лоджика не вылезло глюков. Лучше все же разобраться с проблемой, отпишитесь, как попробуете из 3.28 с перемычкой прошиться.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2020, 10:49   #7
Barolgin
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ядро Linux TRIM 5

Да, из-за несоответствия версии ядра, проект работал криво, ещё немного потанцевал с бубном, не помогло. А вот сегодня увидел новую версию лоджика 3.32.104 (стояла 3.32.102) и всё прошилось с первого раза
Спасибо, за помощь)
Barolgin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2020, 11:07   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ядро Linux TRIM 5

Цитата:
Сообщение от Barolgin Посмотреть сообщение
Да, из-за несоответствия версии ядра, проект работал криво, ещё немного потанцевал с бубном, не помогло. А вот сегодня увидел новую версию лоджика 3.32.104 (стояла 3.32.102) и всё прошилось с первого раза
Спасибо, за помощь)
Видимо, вы что-то упускали, 102 от 104 в плане форматирования не отличается.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2020, 16:14   #9
Barolgin
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не обновляется ядро Linux TRIM 5 (нет проблемы)

Похоже не был отключён антивирус при установке лоджика в первый раз, хотя когда ставил версию 3.28, антивирус выключал, но он всё равно не шился, сейчас просто винду снёс и всё по новой накатил, вроде полёт нормальный
Barolgin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024