|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.07.2021, 09:03 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Перенос проекта на МП
Добрый день! Умер экран у SMH2G. Можно ли каким-то образом копировать проект с контроллера на модуль памяти, не используя системное меню?
|
21.07.2021, 16:35 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
Цитата:
Или попробовать поменять дисплеи (гарантии не будет). __________________ Саня |
|
22.07.2021, 10:37 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
А техподдержка почему молчит?
|
22.07.2021, 15:55 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
Может потому, что копирование скомпилированного проекта из контролера не предусмотренно?
или это только линкусовских контролеров касается? |
22.07.2021, 16:24 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
Потому что Монстр вам уже рассказал все возможные способы копирования. В РЭ же нет иного способа.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.07.2021, 17:54 | #6 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
Системное меню одинаковое на разных по годам контроллерах? Если я положу их рядом, и буду копировать действия (нажатия кнопок), результат будет?
|
22.07.2021, 18:06 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
Прошивка на 2G не обновлялась уже лет 8.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.07.2021, 18:09 | #8 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
Ок! Завтра попробую. О результате сообщу)
|
22.07.2021, 18:31 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
Я бы экран переставил, так надёжнее
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.07.2021, 11:12 | #10 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
Попробовал с переносом на МП. При попытке загрузить с МП на новый контроллер пишет "Загрузка не возможна! Необходимо ядро версии 3.ХХХ.31319"... Где его взять? И означает ли данная надпись, что проект всё-таки скопировался на МП?
Экран менять страшновато, вдруг новый тоже выйдет из строя?.. |
26.07.2021, 11:17 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.07.2021, 11:20 | #12 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
То есть понизить версию не возможно?
Причина выхода из строя экрана не известна. Боюсь, что новый тоже выйдет из строя по этой же причине. |
26.07.2021, 11:51 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
Мне неизвестны случаи выхода экранов из строя по внутренним причинам. Т.е. экран да, может выйти из строя по той же причине, но причина эта на 99.9(9)% не внутри контроллера. Вам есть разница, экран выйдет из строя в старом контроллере или новом?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.07.2021, 12:08 | #14 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
С экраном всё понятно. Вопрос в другом.
Есть контроллер с проектом, исходника проекта нет. Контроллер рано или поздно всё равно выйдет из строя. Новые контроллеры идут с более поздней версией ПО. Получается, нет смысла переносить проект на МП с целью резервирования? Или всё же можно как то загрузить более раннее ПО в контроллер? В данном случае, 3.ХХХ.31319 |
26.07.2021, 12:44 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
Цитата:
В архиве только крайние сборки версий. Возможно у вас что-то промежуточное и тогда вам не повезло. Бэкап сделать вы сделали, а вот загружать его не на что. Я повлиять на это не в силах. Нужно было сохранять исходник. https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.07.2021, 07:39 | #16 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
Поменял экран. Теперь клавиатура не работает))
|
27.07.2021, 12:30 | #17 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП (решено)
Плату с клавой тоже можно поменять с нового?
|
27.07.2021, 19:57 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП (решено)
__________________ Саня |
28.07.2021, 10:01 | #19 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП (решено)
Поставил все старые потроха с новым экраном в новый корпус с клавой. Всё заработало. Заглянул посмотреть версию ядра: 4.285.004 !!! Такая же, как на новом контроллере! Скопировал проект на МП. Далее всё разобрал нафиг, собрал новый контроллер обратно, запустил, загрузил с МП. И о чудо! Работает...
Получается, что из за нерабочей клавы попросту проект на загружался на МП, и новый контроллер ругался на пустой МП о несовпадении версий ядра. Странно, что техподдержка этого не знала.... |
28.07.2021, 11:16 | #20 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП (решено)
Сможете предоставить аргументы в пользу этого факта?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.07.2021, 12:26 | #21 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
У Вас есть иные предположения, почему так произошло?
МП был новый, кроме меня с ним никто не общался. |
28.07.2021, 13:03 | #22 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
Я не работал с вашим контроллером, поэтому предположений может быть достаточно, может какое-то действие упустили/добавили, может ещё какая проблема была...Но догадки это не аргументы.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.07.2021, 06:47 | #23 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
Ок. Специально закажу ещё один МП, чтоб проверить ещё раз
|
29.07.2021, 12:49 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 145
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП (решено)
Нет, не получается, контроллер проверяет, есть ли проект и считает его контрольную сумму.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.05.2023, 15:09 | #25 | |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перенос проекта на МП
Цитата:
но ядро для пикселя 3.285.004 в архиве на сайте не нашёл, 279 и 293 версии не подходят |
|
22.05.2023, 11:16 | #26 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
У нас ядра только те, что в архивных версия. Я даже не уверен, что для пикселя было 285 ядро. Можно рискнуть, попробовать на старом пикселе обновить ядро, без форматирования, но быть готовым, если что-то пойдет не так, сделать заново проект. А что у вас за система?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.05.2023, 14:45 | #27 | |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перенос проекта на МП
Цитата:
Но 4 это я думаю опечатка, должно быть 3.285.004 Были промежуточные версии Logix 3.25.0030 и 3.25.0064 их нет в архиве. Возможно там было такое ядро. 004 явно указывает на промежуточный вариант. В ваших ядрах везде 008 У меня МП с нерабочего контроллера, обновить ядро не могу. Думал так получится программу восстановить |
|
23.05.2023, 15:37 | #28 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Перенос проекта на МП
Он же пишет про 2G, там есть такая версия.
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
29.05.2023, 08:35 | #29 |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Перенос проекта на МП
|