|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.09.2008, 08:54 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Аналоговый вход как дискретный (решено)
ну дайте кто-нить всё же макрос
с преобразователем аналогового входа в дискретный??? Последний раз редактировалось Arsie, 16.12.2021 в 13:54 |
02.09.2008, 17:32 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Аналоговый вход как дискретный
На рисунках всё нарисовано.
На выходе "A>B" будет отражено состояние выключателя: 0, когда выключатель замкнут и 1, когда выключатель разомкнут. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 10.10.2012 в 13:53 |
09.04.2010, 14:41 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый вход как дискретный
А для входов тока и напряжения эту схему можно использовать?
__________________ RTFM |
09.04.2010, 15:07 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Аналоговый вход как дискретный
Программу - можно. Схему - конечно же нет. Аналоговые входы подключайте как на стр.18 Руководства по эксплуатации.
|
02.10.2014, 14:33 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ворос ?: Аналоговый вход как дискретный
|
02.10.2014, 15:24 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ворос ?: Аналоговый вход как дискретный
Как подключается термосопротивление видели? Вот точно также, только последовательно с сопротивлением выключатель.
Соотв, подстраиваете порог срабатывания компаратора под имеющееся сопротивление. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.03.2015, 15:48 | #7 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый вход как дискретный
Читал тему, читал руководство по эксплуатации, но вопросы всё равно возникли.
Есть SMH2010, модификация с 6-ю аналоговыми входами 4-20мА. Требуется использовать 2 из них по назначению, для датчиков 4-20мА, а остальные 4 использовать как дискретные входы. Вопросы по физическому подключению датчиков к контроллеру... Заниматься экспериментами и что-нибудь сжечь - не хочется. На рисунке 2 варианта предполагаемого подключения. Какой из них верный? Может, ни один не является верным, тогда как правильно? И не будут ли все эти сигналы влиять друг на друга? Встроенные источники тока CUR0...CUR3 имеют относительно земли (клемм 2 и 4) напряжение 4,3 В и ток 1,3 мА. Очень хочется подключить всё по варианту №1, т.к. всегда в схемах до этого момента встречал именно 24В в качестве питающего напряжения для входов/выходов контроллеров. |
23.03.2015, 23:59 | #8 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый вход как дискретный
Цитата:
Влиять друг на друга никак не будут если дискретные датчики не имеют между собой гальванической связи. Но подключение по 2-му предпочтительнее для входов 0-10в или входов измерения температуры. Цитата:
Цитата:
Причем на один вход можно повесить не один датчик, а блока питания достаточно одного. |
|||
24.03.2015, 09:11 | #9 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Аналоговый вход как дискретный
ATS спасибо
Последний раз редактировалось Arsie, 24.03.2015 в 11:06 |