Модуль FMR COM2 в роли мастера (нет решения)
Добрый день
Подскажите, возможно ли в модулях FMR к интерфейсу СОМ2 в режиме мастера - подключать слейвами устройства других производителей? Иными словами - возможно ли при помощи FMR опрашивать НЕ FMR модули? |
16.04.2020, 14:42 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR COM2
Зачем?
__________________ RTFM |
16.04.2020, 15:05 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR COM2
Есть некие устройства с Modbus интерфейсом,
К СОМ1 не хочу их цеплять, т.к. скорость у этих устройств только 9600, а у меня на СОМ1 несколько модулей FMR сидят на 115200. Поэтому и возникла мысль, можно ли их (сторонние устройства) через СОМ2 модулей FMR опрашивать? |
16.04.2020, 15:05 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR COM2
Я в руководстве пользователя такой возможности не нашел.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.04.2020, 15:30 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR COM2
|
16.04.2020, 15:40 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR COM2
Цитата:
модуля в роли ведомого (Slave, Слэйв) устройства...по протоколу Modbus RTU." Какой вам ещё оф. ответ нужен? Убейте эту мысль и подключайте все устройства в одну сеть Modbus. __________________ RTFM |
|
16.04.2020, 16:33 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR COM2
нет
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.04.2020, 14:47 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 22
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR COM2
Спасибо
Сэкономили мне время на лишние эксперименты |
17.04.2020, 14:51 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 171
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH4 и FMR COM2
На будущее - если про что-то нет ни одного упоминания в РЭ или справке, то не нужно переспрашивать - этого на самом деле нет.
Особенно про такую большую функцию, как мастер сети. Ладно мелочи всякие упустить можно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |