По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от koncy Посмотреть сообщение
Вопрос по уставке температуры в помещении.
Как мне ее увеличить более 30 градусов? В меню ПЛК более 30 градусов не выставляется, нужно 40-50градусов.
http://forum.segnetics.com/showthrea...ghlight=config


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 13:32   #32
koncy
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я это читал, до этого нашел конфиг и изменил температуру на 50градусов. Вот вопрос правильно ли это, будет работать? У вас же эмулятора нет, надо под рукой иметь плк.
Скрин на предыдущей странице приложен.
И еще вопрос. Установка датчика температуры канала после калорифера электрического где целесообразнее будет? Рядом с калорифером или надо выбирать какую то точку удаленную в конце канала?

Последний раз редактировалось koncy, 13.12.2013 в 14:02
koncy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 14:13   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от koncy Посмотреть сообщение
Я это читал, до этого нашел конфиг и изменил температуру на 50градусов. Вот вопрос правильно ли это, будет работать?
Он "правильный" и "будет работать".


PS. Не нужно упоминать о скрине, если вы его добавили позже моего ответа.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 14:18   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от koncy Посмотреть сообщение
И еще вопрос. Установка датчика температуры канала после калорифера электрического где целесообразнее будет? Рядом с калорифером или надо выбирать какую то точку удаленную в конце канала?
Это зависит от того, что вы хотите измерить этим датчиком.

Если температуру ТЭНов калорифера, то вблизи. Если температуру в канале, то поодаль, как минимум на расстоянии тройной ширины воздуховода (или высоты, если высота больше ширины). А лучше - после вентилятора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 13:14   #35
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию

Арсений Вы в самом начале темы написали такое предложение "Я бы сделал в Конструкторе две приточки и загнал бы обе в контроллер, удалив из второй ненужные элементы. Ну либо вообще ничего бы не трогал."

Можно задать вопрос? А каким образом можно в конструкторе сделать две приточки?
Несколько вытяжек можно. А приочки!?

Толи я чего то не понимаю или я Вас не правильно понял.
Хотя с Ваши продуктом уже 6 лет работаю.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 20.12.2013, 13:19   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Арсений Вы в самом начале темы написали такое предложение "Я бы сделал в Конструкторе две приточки и загнал бы обе в контроллер, удалив из второй ненужные элементы. Ну либо вообще ничего бы не трогал."

Можно задать вопрос? А каким образом можно в конструкторе сделать две приточки?
Несколько вытяжек можно. А приочки!?
Сначала одну приточку, затем вторую. Т.е. две программы.

Из которых затем собирал бы одну.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2020, 15:12   #37
Renatik
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Добрый вечер, подскажите пожалуйста. Ситуация аналогичная, создал два одинаковых проекта (макросы), поместил в один, а дальше как их объединить?


Добавлено через 21 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сначала одну приточку, затем вторую. Т.е. две программы.

Из которых затем собирал бы одну.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста. У меня имеются:
1. Контроллер Pixel 2511
2. Дополнительный модуль MR-120
3. Дополнительный модуль MR-800
4. Приточная установка (вентилятор, электрический калорифер, датчик температуры канала, реле перепада давления на фильтре, реле перепада давления на вентиляторе.
5. Приточная установка (вентилятор, электрический калорифер, датчик температуры канала, реле перепада давления на фильтре, реле перепада давления на вентиляторе.
6. Привод жалюзи

Подскажите пожалуйста, как мне можно лучше реализовать программное обеспечение? Через SmConstructor создал один проект, сохранил его как макрос, потом на него накладываю другой такой же?
Renatik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2020, 16:09   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от Renatik Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как мне можно лучше реализовать программное обеспечение? Через SmConstructor создал один проект, сохранил его как макрос, потом на него накладываю другой такой же?
Да. Далее раздать им железо, кнопки и сделать менеджмент, кому разрешено в данный момент работать с экраном.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.08.2020, 14:22   #39
Renatik
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да. Далее раздать им железо, кнопки и сделать менеджмент, кому разрешено в данный момент работать с экраном.
Я первый раз занимаюсь этим, можете подсказать полезный мануал для прочтения?
Два проекта в один я объединил, дальше не могу разобраться, как их вместе объединить, разворачиваю, а они открываются отдельными окнами. Буду признателен за подсказку.
(Скрин прикрепляю)
Изображения
Тип файла: jpg Проектт.jpg (270.8 Кбайт, 58 просмотров)

Последний раз редактировалось Renatik, 28.08.2020 в 14:28 Причина: Не вложился файл
Renatik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2020, 15:12   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от Renatik Посмотреть сообщение
Я первый раз занимаюсь этим, можете подсказать полезный мануал для прочтения?
Два проекта в один я объединил, дальше не могу разобраться, как их вместе объединить, разворачиваю, а они открываются отдельными окнами. Буду признателен за подсказку.
(Скрин прикрепляю)
Объединить макросы логикой работы внутри контроллера, а не слить макросы графически между собой на экране вашего монитора.

Объединение независимых алгоритмов внутри одной машины (компьютера, контроллера, телевизора, холста) - это всегда творчество. Мануал примерно такой: любой хороший художник (программист, кузнец, столяр) делает план, выполняет наброски и далее скрупулёзно их обрабатывает по своему плану. В результате рождается шедевр.

У вас пока в одной руке одна кисть (первый макрос), в другой другая кисть (второй макрос) и вы стоите перед холстом (поляной лоджика. Я не вижу вменяемой возможности подсказать вам, как нарисовать прелестную нимфу. Точнее подсказка уже была, но она оказалась бесполезной.



Попробую ещё раз:

Стих первый: Вначале были проект. Проект Первый и проект Второй. И была благодать на всей земле русской.

Стих второй: Пришли на землю русскую вороги заморские, жабой задушенные и прозорливостью обделённые.

Стих третий: Замыслили вороги думу чёрную, как обобрать землю русскую, халяву поиметь бездумную.

Стих четвёртый: Да не знали вороги, жабой задушенные и прозорливостью обделённые, что не рада им земля русская, ума просит у ворогов и смекалистости.

Стих пятый: Пришли вороги к волхву, на лицах с маскою. Как, грят, нам проекты забрать, в тележку совать и на чужбину тащить, бабло пожинаючи?

Стих шестой: И молвил волхв весть добрую, что проекты те с кнопками работают, датчики опрашивают и релюшками щёлкают. А ещё они, как два солнца ясные, на нас с вами взирают через экраны прекрасные.

Стих седьмой: Пригорюнились враги, нет халявы здесь. Поработать должны ручки белые. Шевелиться должны умы чёрные.

Стих восьмой: Взял ремень волшебный волхв ясновидяший, надрал зад ремнём врагам окаянным тем. Говорит он им "Что ж вы сделали? Запихнуть два макроса - нет в том удали! Удаль в том, чтоб раздать ресурс макросам, чтоб экран им дать всем по очереди. Не таращить глаз в поле Лоджика, а включить быстрей ум зашоренный, и понять - волшебства нет в контроллере. Надо делать всё ручкой белою, и возить мышь по полю, по коврику"...

Вы здесь


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.08.2020 в 16:06
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2020, 15:53   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от Renatik Посмотреть сообщение
Я первый раз занимаюсь этим
Отбросим лирику. Сделать-то вам что нужно? Два калорифера или две установки в одном контроллере? А то может вы сейчас себе сложности на ровном месте насоздавали.

Программировать на FBD умеете?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2020, 17:29   #42
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

2 конструкторских программы приточек на один пиксель?
По мне так сомнительное предприятие.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2020, 18:48   #43
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
2 конструкторских программы приточек на один пиксель?
По мне так сомнительное предприятие.
В полне реально.
Изображения
Тип файла: jpg ПВВУ.jpg (308.5 Кбайт, 81 просмотров)
Тип файла: jpg ПВВУ1.jpg (250.9 Кбайт, 85 просмотров)
Тип файла: jpg ПВВУ2.jpg (324.8 Кбайт, 72 просмотров)
Тип файла: jpg ПВВУ3.jpg (257.1 Кбайт, 65 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2020, 19:18   #44
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
В полне реально.
круто. но как по мне, так два пикселя стоит раз в десять меньше, чем такая работа. а то и в сто.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2020, 20:04   #45
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
круто. но как по мне, так два пикселя стоит раз в десять меньше, чем такая работа. а то и в сто.
Вот полностью поддерживаю. Это тот момент, когда кроилово приводит к попадалову на этапе создания.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2020, 17:54   #46
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 776
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
круто. но как по мне, так два пикселя стоит раз в десять меньше, чем такая работа. а то и в сто.
Это кажется что сложно сделать. Главное надо понять как работает конструкторская программа и правильно поставить связи.
А второй контроллер можно положить в зип.

Еще один из вариантов https://forum.segnetics.com/showpost...8&postcount=56

Здесь тоже реализация на одном контроллере только SMH 2G
Изображения
Тип файла: jpg ПВВУ4.jpg (339.9 Кбайт, 55 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2020, 18:03   #47
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Это кажется что сложно сделать. Главное надо понять как работает конструкторская программа и правильно поставить связи.
А второй контроллер можно положить в зип.

Еще один из вариантов https://forum.segnetics.com/showpost...8&postcount=56

Здесь тоже реализация на одном контроллере только SMH 2G
поведение конструкторских программ в плане хми та еще погань если начинаешь её под себя подстраивать. до сих пор никаких внятных описаний нет. по крошке выуживаешь все подводные камни.. я вот только недавно боле-мене причесал переход в смарт-экран, да и то на все сто не уверен.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2020, 21:53   #48
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Это кажется что сложно сделать. Главное надо понять как работает конструкторская программа и правильно поставить связи.
А второй контроллер можно положить в зип.

Здесь тоже реализация на одном контроллере только SMH 2G
Вот-вот. Время на это надо. Много времени. В первую очередь на то, чтобы разобраться, как это работает и что можно безопасно убрать или заменить.

А для Пикселя с двумя программами еще и модуль памяти потребуется.
И что-то меня одолевают сомнения, что программа с двумя приточками с водяным нагревом и охлаждением будет выполняться за заявленные 100мс (SMH2G в этом плане еще более тормозной). На бОльших циклах пользоваться интерфейсом становится субъективно некомфортно.

С SMH2Gi, SMH4, Matrix вопросов нет - ресурсов хватает на все и с избытком.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 07:29   #49
Renatik
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Отбросим лирику. Сделать-то вам что нужно? Два калорифера или две установки в одном контроллере? А то может вы сейчас себе сложности на ровном месте насоздавали.

Программировать на FBD умеете?

Есть две приточные установки, в каждой из них присутствует:
1) Электрокалорифер.
2) Вентилятор.
Я хочу, чтобы одна работала как основная, а другая резерв. К примеру одна встала по аварии, запускается автоматически вторая.
Renatik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 11:03   #50
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Хотелось бы тоже узнать ответы на вопросы
Цитата:
Программировать на FBD умеете?
Цитата:
Два калорифера или две установки в одном контроллере?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 31.08.2020, 11:11   #51
Renatik
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Хотелось бы тоже узнать ответы на вопросы
Две установки в одном контроллере, программировать учусь только вот, на данном проекте)
Renatik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2020, 18:11   #52
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от Renatik Посмотреть сообщение
Две установки в одном контроллере, программировать учусь только вот, на данном проекте)
Если только учитесь, возможно, имеет смысл взять задачу попроще...Например, сначала запустить только одну установку, т.е. сформировать проект с помощью конструктора, загрузить его, изучить и проверить работу компонентов программы(документация конструктора в помощь), далее создать вторую программу( или она будет точно такой же), проверить работу. Если что-то непонятно будет, результат работы приложите в эту тему вместе с вопросами.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.12.2020, 13:27   #53
Renatik
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Дополнительные работы - требуется объединение двух проектов в одном контроллере:

1) Выбор проекта, отображаемого на экране

2) Выбор проекта, получающего ввод с клавиатуры

3) Проброс сигнала запуска из основного проекта в дополнительный

-------------

Подготовительные операции:

а) Создаём первичный проект ровно таким, как нужно

б) Создаём вторичный проект с учётом требований по объединению: пуск/стоп осуществляется обязательно флажком, также обязательно присутствует выход сигнала аварии

Входы-выходы не назначаем.

В обоих проектах кнопки заменяем на переменные.

Упаковываем оба проекта в макросы и сохраняем.

Создаём новый проект, вставляем оба макроса. Расключаем кнопки.

-------------

Жду результат.

Надеюсь, вы понимаете, что то, что я делаю сейчас, называется обучением, а не техподдержкой? На какой уровень знаний мне рассчитывать? Инверсный сигнал от неинверсного отличаете?










Добрый день, какие например кнопки на переменные заменяются?
Renatik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 13:37   #54
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от Renatik Посмотреть сообщение
Добрый день, какие например кнопки на переменные заменяются?
Выделяем в дереве "Вход", далее ПКМ на кнопке, далее "Заменить" в выпавшей менюшке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 16:26   #55
Renatik
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Добрый день!
Сделал проект приточной вентиляционной установки, загрузил в контроллер и столкнулся с тем, что контроллер не обращает внимание на прессостат вентилятора (Не выдает аварию).
Подскажите пожалуйста, что упустил. А то смотрю и найти не могу.
Вложения
Тип файла: zip Прошивка для 124(Не работает прессостат).zip (1.80 Мбайт, 11 просмотров)
Renatik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 16:40   #56
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от Renatik Посмотреть сообщение
Добрый день!
Сделал проект приточной вентиляционной установки, загрузил в контроллер и столкнулся с тем, что контроллер не обращает внимание на прессостат вентилятора (Не выдает аварию).
Подскажите пожалуйста, что упустил. А то смотрю и найти не могу.
Логично, на макросе вентилятора время реакции 0. Куда-то связь пропала.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.03.2021, 17:52   #57
Renatik
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Спасибо, почему время реакции не меняется в настройках самого контроллера? В настройках меняю, а по факту не меняется.


Добавлено через 11 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Логично, на макросе вентилятора время реакции 0. Куда-то связь пропала.
Можете подсказать, как время реакции в проекте на макросе, завязать так, чтобы с контроллера можно было менять?
Renatik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 18:07   #58
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Вы проект генерировали из конструктора?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.03.2021, 20:02   #59
Renatik
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Да на конструкторе, только потом переделывал, так как в настройках контроллер ничего менять не давал. Сейчас же время реакции вентилятора и продувку электрокалорифера не меняет (в настройках контроллера вводится значение, а по факту не меняется).
Renatik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 21:01   #60
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по приточновытяжной системе с двумя независимыми электрокалориферами

Цитата:
Сообщение от Renatik Посмотреть сообщение
Да на конструкторе, только потом переделывал
Что-то вы там сильно переделали и конкретно для работоспособности этой функции вам нужно восстановить потерянную связь от макроса системного меню от входа Время В(при этом связь у вас оборвана внутри макроса) к макросу вентилятора. Но лично я такому проекту уже не доверял бы, а заново сделал, вдруг еще что внутри оборвали.

P.S. А зачем вообще внутренности глобальных макросов понадобились?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024