На производстве установленно 7 щитов вентиляции (4 в одном корпусе и 3 в другом), с контроллерами SMH2010 - 1 шт, SMH2G - 5 шт, Pixel 2511 - 1 шт.
При помощи AutoSCADA каждый щит был проверен на предмет автоматической диспетчеризации и был получен положительный результатат. Каждый щит по отдельности соединился с автоскадой и корректно отобразил режимы работы с возможностью управления (это было примерно 1 месяц назад).
Была организована сеть по RS485 c двумя SMH2G и одним Pixel 2511. При помощи интегратора была задана конфигураци сервера. При подключении данной сети ниодин щит на связь не вышел. В сервере смотрел, там было указанно, что некоторые узлы “Request” качество данных хорошее, а большая часть неопределенно. Менял скорости и адреса. После этого попробовал опять щиты на SMH2G по отдельности напрямую отобразить в AutoSCADA, с теми же настройками при которых отображение работало. При этой попытке AutoSCADA пишет несовместимость версий ПО отображение невозможно, читал про версии скада, что должно быть 99, но месяц назад всё работало. И после попытки подключения в контроллере сбросились все параметры tкан с 22>10, время года с зимы>лето, переход с зимы на лето 20>0, перезапуск при откл питания с авто>выкл.

Экран витой пары подключался к лемме U- на SMH2G, на Pixel 2511 подключались только data+ и data-. В ближайшее время к данной сети будет добавлен SMH2010, с подключение экрана кабеля к клемме "е" «земля» системная.
Длина линии примерно 50 метров.

Что я делаю не так.
greb02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 13:51   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA работает/не работает

Приложите конфиг лектуса, который используете, когда три контроллера пробуете опросить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 13:52   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA работает/не работает

Цитата:
Сообщение от greb02 Посмотреть сообщение

Добрый день.

На производстве установленно 7 щитов вентиляции (4 в одном корпусе и 3 в другом), с контроллерами SMH2010 - 1 шт, SMH2G - 5 шт, Pixel 2511 - 1 шт.
При помощи AutoSCADA каждый щит был проверен на предмет автоматической диспетчеризации и был получен положительный результатат. Каждый щит по отдельности соединился с автоскадой и корректно отобразил режимы работы с возможностью управления (это было примерно 1 месяц назад).
Была организована сеть по RS485 c двумя SMH2G и одним Pixel 2511. При помощи интегратора была задана конфигураци сервера. При подключении данной сети ниодин щит на связь не вышел. В сервере смотрел, там было указанно, что некоторые узлы “Request” качество данных хорошее, а большая часть неопределенно. Менял скорости и адреса. После этого попробовал опять щиты на SMH2G по отдельности напрямую отобразить в AutoSCADA, с теми же настройками при которых отображение работало. При этой попытке AutoSCADA пишет несовместимость версий ПО отображение невозможно, читал про версии скада, что должно быть 99, но месяц назад всё работало. И после попытки подключения в контроллере сбросились все параметры tкан с 22>10, время года с зимы>лето, переход с зимы на лето 20>0, перезапуск при откл питания с авто>выкл.

Экран витой пары подключался к лемме U- на SMH2G, на Pixel 2511 подключались только data+ и data-. В ближайшее время к данной сети будет добавлен SMH2010, с подключение экрана кабеля к клемме "е" «земля» системная.
Длина линии примерно 50 метров.

Что я делаю не так.
там много чего можно не так нахреновертить
если автоскада работала, но подключали по одному, значит смотрим адреса для начала. потом опс и его настройки..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 14:34   #4
greb02
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA работает/не работает

server из папки AutoSCADA

config из папки Лектуса (был сразу после его установки)

server сконфегурирован на 4 щита:
адрес 0 - SMH2010 (будет добавлен в сеть скоро, подключался без него)
адрес 1 - SMH2G
адрес 2 - SMH2G
адрес 3 - Pixel 2511

Адреса менялись при натройке лектуса, т.к. в интегратор не даёт поставить адрес 0 для щита 1.
Адреса в server совпадают с установленными в контроллерах, запросы мастер отключены.

Так же интересно почему слетели установленные параметры о которых писалось в первом сообщении!

Последний раз редактировалось greb02, 18.01.2024 в 15:04 Причина: дополнение
greb02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 14:46   #5
greb02
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA работает/не работает

Config.zip
greb02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 15:43   #6
greb02
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA работает/не работает

Цитата:
Сообщение от greb02 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Приложите конфиг лектуса, который используете, когда три контроллера пробуете опросить.

Вот файл конфига
greb02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 15:44   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA работает/не работает

В настройках узла у вас ком-порт не назначен.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 15:46   #8
greb02
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA работает/не работает

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В настройках узла у вас ком-порт не назначен.
В файле сервер?
greb02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 16:21   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA работает/не работает

Цитата:
Сообщение от greb02 Посмотреть сообщение
В файле сервер?
Да.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 08:57   #10
greb02
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA работает/не работает

Цитата:
Сообщение от greb02 Посмотреть сообщение
В файле сервер?
используется com1, настройки портов верные:
<_COM_PORTS_>
<COM1 Speed="115200" DataBits="8" Parity="NONE" StopBits="2" XONXOFF="NONE" DTR="ENABLE" RTS="ENABLE" CTS="False" DSR="False" RaiseRTS="0" DropRTS="0" ReadInterval="5"/>
<COM2 Speed="115200"/>
<COM3 Speed="115200" DataBits="8" Parity="NONE" StopBits="2" XONXOFF="NONE" DTR="ENABLE" RTS="ENABLE" CTS="False" DSR="False" RaiseRTS="0" DropRTS="0" ReadInterval="5"/>
<COM4 Speed="115200"/>
</_COM_PORTS_>

Далее в "Request0" :
Props_2_Description="COM порт" Props_2_Value="0"

а должно быть:
Props_2_Description="COM порт" Props_2_Value="1"

верно я понимаю?
greb02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 10:08   #11
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA работает/не работает

Если все настройки правильные понизьте скорость с 115200 на 57600.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2024, 08:52   #12
greb02
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA работает/не работает

Цитата:
Сообщение от greb02 Посмотреть сообщение

Добрый день.

На производстве установленно 7 щитов вентиляции (4 в одном корпусе и 3 в другом), с контроллерами SMH2010 - 1 шт, SMH2G - 5 шт, Pixel 2511 - 1 шт.
При помощи AutoSCADA каждый щит был проверен на предмет автоматической диспетчеризации и был получен положительный результатат. Каждый щит по отдельности соединился с автоскадой и корректно отобразил режимы работы с возможностью управления (это было примерно 1 месяц назад).
Была организована сеть по RS485 c двумя SMH2G и одним Pixel 2511. При помощи интегратора была задана конфигураци сервера. При подключении данной сети ниодин щит на связь не вышел. В сервере смотрел, там было указанно, что некоторые узлы “Request” качество данных хорошее, а большая часть неопределенно. Менял скорости и адреса. После этого попробовал опять щиты на SMH2G по отдельности напрямую отобразить в AutoSCADA, с теми же настройками при которых отображение работало. При этой попытке AutoSCADA пишет несовместимость версий ПО отображение невозможно, читал про версии скада, что должно быть 99, но месяц назад всё работало. И после попытки подключения в контроллере сбросились все параметры tкан с 22>10, время года с зимы>лето, переход с зимы на лето 20>0, перезапуск при откл питания с авто>выкл.

Экран витой пары подключался к лемме U- на SMH2G, на Pixel 2511 подключались только data+ и data-. В ближайшее время к данной сети будет добавлен SMH2010, с подключение экрана кабеля к клемме "е" «земля» системная.
Длина линии примерно 50 метров.

Что я делаю не так.

В итоге всё заработало. Организованна сеть из 4х slave (smh2010, Pixei 2511, smh2g - 2 шт) с прямым подключением к ПК (на ноутбук). Далее план вывести это через конвертер протоколов ModBus RS485/Ethernet на диспетчерский ПК.

Проблема была решена следующими действиями:
1. были переустановленны лектус, автоскада и мастерскада (т.к. до переустановки была ошибка, AutoSCADA писала несовместимость версий ПО, даже при том, что сеть с контроллерами от ПК была физически отключена)
2. были удалены перемычки (джамперы) терминаторов из промежуточных плк (неизвестно кто их туда ставил, т.к. в крайних плк их не было, ставил сам)
greb02 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024