Доброго времени суток. Простите чайника за глупые вопросы.
Сама переход я сделал. Но мне необходимо присвоить значение на аналоговый выход, когда система перешла в режим ЗИМА. Как это можно осуществить? При этом, когда сигнал пропадет, необходимо что б выход был равен выходу из PID регулятора
gasinovanvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2020, 12:20   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим ЗИМА\ЛЕТО

Цитата:
Сообщение от gasinovanvik Посмотреть сообщение
Доброго времени суток. Простите чайника за глупые вопросы.
Сама переход я сделал. Но мне необходимо присвоить значение на аналоговый выход, когда система перешла в режим ЗИМА. Как это можно осуществить? При этом, когда сигнал пропадет, необходимо что б выход был равен выходу из PID регулятора
Мультиплексор.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2020, 12:22   #3
gasinovanvik
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим ЗИМА\ЛЕТО

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мультиплексор.
А можно чуть по подробнее
gasinovanvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2020, 12:28   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим ЗИМА\ЛЕТО

Цитата:
Сообщение от gasinovanvik Посмотреть сообщение
А можно чуть по подробнее
Мультиплексор по вашему сигналу Зима/Лето будет переключать свои входы. На один вход подадите регулятор, на второй что угодно.

Задачей свой поделитесь или будем разбирать её когда калорифер рванёт?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2020, 12:31   #5
gasinovanvik
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим ЗИМА\ЛЕТО

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Мультиплексор по вашему сигналу Зима/Лето будет переключать свои входы. На один вход подадите регулятор, на второй что угодно.

Задачей свой поделитесь или будем разбирать её когда калорифер рванёт?
Тут нет калорифера, управление заслонками. Необходимо, что бы в зимний период заслонки не регулировались, а были постоянно закрыты в автоматическом режиме, в ручном открытие на 100% и не важно зима сейчас или лето.
gasinovanvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2020, 11:35   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим ЗИМА\ЛЕТО

Цитата:
Сообщение от gasinovanvik Посмотреть сообщение
Тут нет калорифера, управление заслонками. Необходимо, что бы в зимний период заслонки не регулировались, а были постоянно закрыты в автоматическом режиме, в ручном открытие на 100% и не важно зима сейчас или лето.
Эту задачу и решит мультиплексор, а более полной картиной можете поделиться? Почему такие режимы нужны?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2020, 13:20   #7
gasinovanvik
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим ЗИМА\ЛЕТО

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Эту задачу и решит мультиплексор, а более полной картиной можете поделиться? Почему такие режимы нужны?
В помещении стоит компрессор, на отводе теплого воздуха стоит воздуховод, на нем два клапана с приводами. Так же в стене поставлен так же клапан. Нужно регулировать температуру помещения этими клапанами. А режим ЗИМА/ЛЕТО для определения приоритета открытия. Так же нужен ручной режим, что бы оператор просто открыл улицу на 100%.
gasinovanvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2020, 15:35   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим ЗИМА\ЛЕТО

Цитата:
Сообщение от gasinovanvik Посмотреть сообщение
В помещении стоит компрессор, на отводе теплого воздуха стоит воздуховод, на нем два клапана с приводами. Так же в стене поставлен так же клапан. Нужно регулировать температуру помещения этими клапанами. А режим ЗИМА/ЛЕТО для определения приоритета открытия. Так же нужен ручной режим, что бы оператор просто открыл улицу на 100%.
Мультиплексор попробовали использовать в реализации своей задачи?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2020, 18:31   #9
gasinovanvik
Новичок
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим ЗИМА\ЛЕТО

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Мультиплексор попробовали использовать в реализации своей задачи?
Пока нет, я только начинаю погружаться в дебри FBD. Был бы рад помощи в консультации по лоджику
gasinovanvik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024