как сделать "Номинал прит %" в меню больше 100% (решено)
Всем привет. Возможно ли в меню убрать ограничение "номинал прит %" и "номинал выт %"?
Чтобы можно было задать 126% или 138%? Что соответствует 63 Гц и 69 Гц. Приточка и вытяжка управляются ПЧ по MODBUS. Пока сделал по MODBUS просто включение вентилятора, а скорость задается с пульта частотника. Хотелось скорость задавать с контроллера через меню. |
29.11.2016, 09:44 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 767
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: как сделать "Номинал прит %" в меню больше 100%
А что мешает принять максимальную частоту вентилятора за 100%? Задание на ПЧ по интерфейсу передается, как правило, в Гц. Так что умножили заданный % на Макс Гц и разделили на 100 вот и готовое задание на ПЧ.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
29.11.2016, 14:00 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как сделать "Номинал прит %" в меню больше 100%
Спасибо. Все получилось.
|
30.11.2016, 10:51 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: как сделать "Номинал прит %" в меню больше 100%
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|